Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Rinnetalo ”JSAAA” RAISIO (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Lattialämmitys, 20 C, 120 m2, 324 m3, 2,64 kW 8 564 kWh
- Keskikerros: Lattialämmitys, 22 C, 120 m2, 324 m3, 2,47 kW 6 675 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 60 m2, 156 m3, 1,67 kW 4 499 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,8 kW 19 738 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 300 m2, 804 m3 4,8 COP 6,32 kW 19 738 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,82 kW 7 200 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 7,1 kWh 26 938 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -650 kWh 0,17 kW 26 288 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 288 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,00 kW 26 288 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 26 288 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 C
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP) 6,3 kW 19 548 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 740 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 6 740 kWh
Tarvitaan 189 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,48 bar (48 kPa)• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,26 bar (26 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,16 bar (16 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 444 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Kohteen pientä lämmitystarvetta 6 Wh/m3/Ap/a (6 wattia kuutiometriä ja astepäivää kohden vuodessa) selittää se, että ulkovaipan U -arvot ovat erittäin alhaisia, rakennus on kolmessa kerroksessa ja rakennus on lisäksi pieneltä osaltaan maan alla.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.