Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Okt Raisio- maalämmön mitoitus  (Luettu 1723 kertaa)

Poissa JSAAA

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Okt Raisio- maalämmön mitoitus
« : 05.08.18 - klo:20:48 »
Olen foorumilla uusi ja harkinnassa on maalämpöön siirtyminen. Olen tavannut muutamia edustajia, IVT, JÄMÄ ja Thermia. Eniten minua askarrattaa mitoitus, kun vaikuttaa että jopa edustajat hieman empivät mikä olisi sopiva.

Talossa on ollut Ilma-vesilämpöpumppu joka kosahti viime talvena ja ajatus olisi korvata se maalämmöllä ennen seuraavaa talvea. 

IVLP laite on toiminut välillä paremmin ja välillä huonommin, sähkönkulutus on ailahdellut ja siitä on vaikea saada tarkkoja lukuja laskelmiiin. Maalämpömyyjien tarjoama vaihtelee paljon, joku tarjoaa 6kW pumppua toinen taas suurempaa, joku inverteriä ja toinen taas on/off konetta.

Itse olen sitä mieltä että tuo 6kW ei ole riittävä. Itse ajattelin invertteriä luokkaa 3-12kW, mutta en osaa arvioida mikä olisi riittävä ja meille sopiva ratkaisu. Otan muuten mielelläni suosituksia vastaan keneltä täällä Turun seudulla kannattaa kysellä tarjouksia.

Olen katsonut että Tomppeli on tehnyt mitoituslaskelmia. Olisiko sellainen mahdollista minunkin saada? Olisi suureksi avuksi päätöksen teossa. Yritin kasata tähän tiedot ohjeistuksen mukaan.

Talon sijainti: Varsinais-suomi, Raisio
Rakennusvuosi: 2010, rinnetalo
Vuosikulutus(lämpöpumpulla): 2014: 18 400kwh, 2015: 17 500kwh, 2016: 20 200kwh, 2017: 19 600Kwh
Lämmitysenergian tarve suoralla sähköllä (tämä on arvio sis käyttövesi): 22000 kWh
Talossa lattialämmitys
Koneellinen ilmanvaihto
Rakennuksen seinien yhteenlaskettu ulkopituus: 55m
Ulkoseinät tehty EPS harkoista: U-arvo 0,11, seinien paksuus 43cm, josta 28cm EPS
Talossa 3-kerrosta: Kellari 120m2, 1-kerros 120m2 ja yliknerros 60m2
Huonekeorkeudet: Kellari 2,7m 1-kerros 2,7 ja yläkerta 2,6m
Alapohja: EPS 100mm U-arvo 0,15
Yläpohja: Selluvilla 70cm u-arvo 0,06
Ikkunat: 3-kerroslasit pinta-ala 21% ulkopinta-alasta. U-arvot noin 0,8
« Viimeksi muokattu: 06.08.18 - klo:09:52 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Okt Raisio- maalämmön mitoitus
« Vastaus #1 : 06.08.18 - klo:10:00 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Rinnetalo ”JSAAA”   RAISIO      (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Lattialämmitys, 20 C, 120 m2, 324 m3,      2,64 kW   8 564 kWh
- Keskikerros: Lattialämmitys, 22 C, 120 m2, 324 m3,      2,47 kW   6 675 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 60 m2, 156 m3,      1,67 kW   4 499 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,8 kW   19 738 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )
• Kiinteistö,  300 m2,  804 m3       4,8 COP   6,32 kW   19 738 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   0,82 kW   7 200 kWh
- Yhteensä      3,9 SCOP   7,1 kWh   26 938 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -650 kWh   0,17 kW   26 288 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 288 kWh
- Pumpulla tuotetaan             8,00 kW   26 288 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      26 288 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -33 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   6,3 kW   19 548 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 740 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      6 740 kWh
Tarvitaan 189 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,48 bar (48 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,26 bar (26 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,16 bar (16 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 444 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Kohteen pientä lämmitystarvetta 6 Wh/m3/Ap/a (6 wattia kuutiometriä ja astepäivää kohden vuodessa) selittää se, että ulkovaipan U -arvot ovat erittäin alhaisia, rakennus on kolmessa kerroksessa ja rakennus on lisäksi pieneltä osaltaan maan alla.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.