Koetin laskea ja sain tämän näköisen tuloksen:Uudisrakennus, harkkotalo ”Ullanlinna” VIHTI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Harkkotalo: Lattialämmitys, 22 C, 150 m2, 390 m3, 4,98 kW 15 079 kWh
YHTEENSÄ 5,0 kW 15 079 kWh
- Josta johtumisvuodot 3,64 kW 11 564 kWh
- Josta ilmanvaihdot 0,99 kW 2 620 kWh
- Josta vuotoilmat 0,34 kW 894 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 150 m2, 390 m3 4,8 COP 4,59 kW 15 079 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 5,1 kWh 19 879 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -700 kWh 0,18 kW 19 179 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 179 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 19 179 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 19 179 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 C
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 4,8 kW 14 342 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 837 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 4 837 kWh
Tarvitaan 145 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,22 bar (22 kPa)
...
Edit 09.06.2018.: Korjasin laskelmassa olleen virheellisen paikkakunnan Vihti tilalle Vantaa.