iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
« : 31.05.18 - klo:19:39 »
mitäs arvelisitte, paljonko tarvittaisiin keruupiiriä maahan, mereen tai kaivoihin ?
kulutus 400 000L öljyä, huipputeho ollut n 1-1,2 mwh. käytössä 2 isoa öljypannua. noin mw per kattila. ?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
« Vastaus #1 : 31.05.18 - klo:20:22 »
Olisipahan kohde..
Tarvittaisiin lämmitystehoa noin 1100 kW ja noin 100 kpl kaivoja á 220 metriä.
Noin ihan noin karkeasti vain..

Poissa Täystiili

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 171
  • Maalämpöfoorumi
Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
« Vastaus #2 : 31.05.18 - klo:21:05 »
Mikähän on vaadittava lähtevän veden lämpötila lämmitykselle, lämpökanaalien pituudet ja häviöt, lämpimän käyttöveden tarve jne? Tuskin toimii pelkästään maalämmöllä vaan vaatii melkoisesti priimausta mukaan öljyllä/sähköllä vai soveltuuko lainkaan maalämmölle? Koko järjestelmän suunnittelu ja mallinnus on syytä jättää kokemusta omaavalle taholle laskentaan. Jos kaivot tulevat kysymykseen, niin ehdottomasti TRT-mittaukset energiakentästä ensin ja varmasti kannattaa porata syvempiä kaivoja (280-320m) ja riittävät välimatkat niidenkin välille.

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
« Vastaus #3 : 01.06.18 - klo:05:37 »
mitäs arvelisitte, paljonko tarvittaisiin keruupiiriä maahan, mereen tai kaivoihin ?
kulutus 400 000L öljyä, huipputeho ollut n 1-1,2 mwh. käytössä 2 isoa öljypannua. noin mw per kattila. ?
Olkiluoto 4 olis sopiva
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
« Vastaus #4 : 01.06.18 - klo:08:32 »
...varmasti kannattaa porata syvempiä kaivoja (280-320m) ja riittävät välimatkat niidenkin välille.

Vaihtoehtoisesti 76 kpl x 300 m kaivot 25 x 25 metrin välimatkoin.
Kaivoihin tarvitaan 50 mm keräimet, jotta painehäviö ei nouse liian suureksi.

Poissa Tois puol jokke

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
« Vastaus #5 : 03.06.18 - klo:10:12 »
Pieni tarkennus. Laitetaan lämmöntalteenotot ni saadaan reilu 400 kw talteen joten huipputeho -26 tulee olees noin 800kw. Laitetaan 400-500 kw pumput lämmitykselle. Maxlämpö 50c ollut. Ja 100kw pumppu tekemään  käyttövettä korkeemmalle lämmölle 2 x 3000L varaajiin ja toinen 30kw käyttövesipumppu toiseen 2 x 1000L pyttyihin. Uudempi öljypannu jää varalle. Mietitty 1mw vaihdinta meriveteen tai n 5 km lenkkiä merenpohjaan. Porataan tarvittaessa sit kaivoja jos silt näyttää. Aika projekti

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 750
  • Maalämpöfoorumi
Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
« Vastaus #6 : 03.06.18 - klo:12:58 »
Melkoisia järkäleitä on nuo suurtehopumput. Viessmannilla näkyy olevan kokoja aina 2000 kW asti.

file:///C:/Data/USERS/Public/Downloads/Heat%20pumps%20up%20to%202000%20kW%202016_GB.pdf
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
« Vastaus #7 : 03.06.18 - klo:13:52 »
Melkoisia järkäleitä on nuo suurtehopumput. Viessmannilla näkyy olevan kokoja aina 2000 kW asti.

file:///C:/Data/USERS/Public/Downloads/Heat%20pumps%20up%20to%202000%20kW%202016_GB.pdf

Saisko tuon linkin toimivana, kun toi sun C: asemas ei näytä olevan julkisessa
jaossa.... Kiinnostaa!
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 750
  • Maalämpöfoorumi
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 750
  • Maalämpöfoorumi
Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
« Vastaus #9 : 03.06.18 - klo:14:56 »
Hienoja koneita. 222 kW master ja viereen 290 kW slave. Kompuroita tulee yhteensä vain 4. Painoa 2500 kg. Ja saa vielä sitä G350 pro sarjaa, jolla voi puskea 73 asteista toision kiertoon. Alkaa olemaan jo käyttövesikin kompuralla suoraan tehtävissä. Kehitys kehittyy. Ja kun tarkemmin plaraa, niin uutta kylmäainettakin jo pukkaa ja toision kiertoon luvataankin jo 90-asteista litkua tarvittaessa.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.