En niele tuota nyt yllä ihan purematta. Palstan expertit voivat paremmin kommentoida nostokorkeuksia yms. asioita mutta itselläni maapiiri kaivossa (yli 200m) pyörii 3 watin pumpputeholla. Mikä pumppu siinä kylmäkierrossa on? Ja paljonko korkeusero sinne sisäyksikköön? Paljono järjestelmässä on painetta?
Suljetussa järjestelmässä, kuten maakeruun piiri on,
ei kaivon syvyyksillä ja viilennyslaitteiden asennuskorkeuksilla ole merkitystä kiertoon.
Merkitystä on kierron virtausvastuksella.
Virtausvastusta lisää putkituksen kokonaispituus, putken sisäpinnan karheus ja putkituksen läpimitta.
Myös virtaavan nesteen viskositeetti vaikuttaa.
Virtausvastus (ja painehäviö) kasvaa voimakkaasti virtauksen nopeutuessa.
Jos halutaan suuri jäähdytysteho, tarvitaan suuri virtaama.
Pienehköstä jäähdytystehosta aiheutuu pieni painehäviö keruupiirissä ja pienikin pumpputeho riittää silloin.
Esimerkki:
Viilennys 2 kW teholla, kaivosta tulee +6 C vesi ja se lämpenee puhallinpatterissa 6 astetta ja kaivoon palaa +12 C kiertovesi.
Virtaamaksi tarvitaan noin 0,081 l/s (4,9 l/minuutti), jotta nesteessä kulkee 2 kW jäähdytysenergiaa.
Keruun putkitus 200 metrisellä kaivolla 420 m PEM40x2.4, ulkoisen kierron painehäviö on tässä tapauksessa noin 6 kPa = 0,06 bar.
Putkistossa virtaama on laminaarinen näin pienellä virtauksella ja virtauksen vastus jää pieneksi sen takia.
Puhallinpatterin oma sisäinen painehäviö ei ole tässä mukana.