Tervetuloa joukkoomme foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Kellarille on laskettu lämpövuodoista tuleva, noin +10 C lämpötila.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”iikkerman” RAUMA (Satakunta)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Patterilämmitys, 10 C, 40 m2, 88 m3, 1,12 kW 1 862 kWh
- Asuinkerros: Lattialämmitys, 21 C, 156 m2, 406 m3, 7,44 kW 21 865 kWh
- Pannuh / varasto: Lattialämmitys, 12 C, 30 m2, 66 m3, 1,06 kW 2 395 kWh
YHTEENSÄ 9,6 kW 26 122 kWh
- Josta johtumisvuodot 7,25 kW 20 451 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,67 kW 4 102 kWh
- Josta vuotoilmat 0,70 kW 1 569 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 226 m2, 560 m3 4,8 COP 9,09 kW 26 122 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 9,6 kWh 30 922 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 004 kWh 0,31 kW 29 918 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 918 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 29 918 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 29 918 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 7,9 kW 22 847 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 071 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 7 071 kWh
Tarvitaan 216 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,91 bar (91 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,47 bar (47 kPa)• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,27 bar (27 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 535 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.