Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Kangasala

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2018 tasamaan talo

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.

- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys

- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
koneellinen talteenotolla

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Talo: 14x8,626 1,5krs kerrosala 178,6 - Alaketa 120,7 yläkerta 60,1 Tilavuus 600m3
Autotalli/ varasto: 8x7,5


- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Talo:
ULKOSEINÄELEMENTIT, U-arvo 0,17
Vahvuus on 297mm, rakenne sisältäpäin; 13mm Gyproc-levy, höyrynsulkumuovi,
runko 48x198mm, mineraalivilla 100+100mm, tuulensuojalevy 25mm,
tuuletusrivat 19x48mm, ulkoverhouksen kiinnityslaudat/tuuletus 22x100mm
ulkoverhouslaudoitus 20x120mm.

Talli:
US
- PUUVERHOUS VAAKAAN, PANEELI
- TUULETUSRIMA PYSTYYN 32x100 k600
- TUULENSUOJAKIPSILEVY GTS 9
- PUURUNKO 48x148 k600
+ MIN. VILLA
- HÖYRYNSULKUMUOVI
- VAAKAKOOLAUS 48x48 k600
+ MIN. VILLA
- KIPSILEVY GEK 13
- U-ARVO: 0,20 W/m²K
-EI 30
- Lämpötila 17-18

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
talo 1,5krs

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Talo: Alakerta 120,7 yläkerta 60,1 Tilavuus 600m3

- Huonekorkeudet kerroksittain?
2,6m

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Talo:
PERUSTUKSET
Perustukset tehdään betonista valuna korkeus n.1000 mm antura 300 mm, kosteussuojaksi asennetaan patolevy yläreunan suojanauhoineen, perustuksen sisäpuolelle 70 mm lämmöneriste (EPS 100 LATTIA).

BETONILATTIA, U-arvo keskialueella 0,11
Viemärit ja vesijohdot asennetaan soratäyttöön, sekä tiivistetään. Santapinta tasataan lattiaeristeen asentamiseksi riittävään suoruuteen, lattiaeristettä asennetaan 200 mm vahvuudelta kauttaaltaan.
Sokkelin ja lattian liitoskohtaan asennetaan Delta-radonkerni.
Lattiavalun verkko 5×150 asennetaan ja nostetaan 30 mm ylös korokkeilla eristeestä.
Vesikiertoinen lattialämmitysputkisto asennetaan verkkoon, sekä jakotukeille viedään syöttöputket lattiaeristeeseen tehtävissä urissa. 80-100mm lattia valetaan betonista ja hiotaan.

Talli:
AP
- PINTAMATERIAALI
- TERÄSBETONILAATTA 100 mm
KESK. VERKKO 6-150
- SOLUMUOVIERISTE 150 mm, EPS ROUTA 120
- ROUTIMATON, KONEEL. TIIVISTETTY
KAPILLAARIKATKO SEPELI 300mm
- TIIVISTETTY TÄYTTÖ SORA
- SUODATINKANGAS
- PERUSMAA KALLISTETTU SALAOJIIN >1:100
- U-ARVO: 0,23 W/m²K REUNA-ALUEELLA
0,17 W/m²K KESKIALUEELLA


- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Talo:
KATTORAKENNE U-arvo 0,09
Kattoristikot ovat tehdasvalmisteisia rakenteiltaan päistään kantavia ristikoita, aluskate, tuuletusrimat, ruoteet, sekä varsinainen ulkokate joka on tiili. Kulkusillat yläpohjaan päädyn luukulta savupiipulle.
Eristevahvuus yläpohjassa 450 mm, alapuolella höyrynsulkumuovi, harvalauta ja MDF paneeli.
Ilmastointikanavat eristetään piirustusten mukaan.

Talli:
YP
TIILIKATE
RUOTEET 48x48 k
TUULETUSRIMA 22x50
ALUSKATE, KONDENSSISUOJATTU
KATTORISTIKOT k900
TUULETUSVÄLI >100 mm
TUULENSUOJALEVY
MIN. VILLA 400 (RYHMÄ 1.041)
HÖYRYNSULKUMUOVI
KOOLAUS 48x48 k400
SISÄVERHOUSLEVY 13 JÄYKISTÄVÄNÄ RAKENTEENA
- U-ARVO: 0,10 W/m²K


- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
kkunat ovat kolmilasiset MSEAL-lasit U-arvo 1,0

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli, Välimatka 19m Maalämpökone autotallissa.

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Talli 18 astetta.
« Viimeksi muokattu: 15.05.18 - klo:22:46 kirjoittanut tomppeli »
Gebwell Aries

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Uudiskohde kangasala
« Vastaus #1 : 15.05.18 - klo:22:48 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Päärakennuksen ulkomitat, nettoneliöt ja sisäkuutiot eivät ihan täsmänneet keskenään.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”Rafu”   KANGASALA      (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 22 C, 121 m2, 314 m3,      3,99 kW   12 360 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 60 m2, 138 m3,      2,09 kW   5 731 kWh
- At / varasto: Lattialämmitys, 18 C, 53 m2, 122 m3,      2,28 kW   6 360 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +50 C, 20 metriä,       0,29 kW   2 527 kWh
YHTEENSÄ      8,7 kW   26 979 kWh
- Josta johtumisvuodot      6,14 kW   18 513 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,52 kW   4 062 kWh
- Josta vuotoilmat      0,71 kW   1 877 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,29 kW   2 527 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )   
• Kiinteistö,  234 m2,  574 m3    4,8 COP   8,17 kW   26 979 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   8,7 kWh   31 779 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 036 kWh   0,28 kW   30 743 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 743 kWh
- Pumpulla tuotetaan       9,00 kW   30 743 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         30 743 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   7,1 kW   23 501 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         7 243 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         7 243 kWh
Tarvitaan 231 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,75 bar (75 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,4 bar (40 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,23 bar (23 kPa)
Keruun putkitus tulee olla koko pituudeltaan 45 millistä, muutoin maakierto ei ole riittävä.
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 598 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.