Nibe F1226-6 kesäasetukset
« : 10.05.18 - klo:11:40 »
Terve,

Näin kesän tullen olen koittanut saada laattatiloihin hieman lämpimämpää lattiaa. Talviaikaan lämmitettävää pinta-alaa on noin 130m2, mutta nyt vain noin 30m2. Tämä aiheuttaa sellaisen ongelman että pumpun käydessä menoveden lämpötila nousee liian korkeaksi ennen kuin paluuvesi on kerennyt lämmetä yhtään, ja katkaisee lämmityksen noin 5 minuutin käynnin jälkeen.

Tämän hetkiset asetukset:
- Laskennallinen menolämpötila 28C
- Asteminuutit -120
- Maksimimenolämpötila 40C

Käytännössä menon ja paluun lämpötila on koko ajan noin 26C paikkeilla (Tämä on sinällään ihan riittävä, ainoastaan pumpun käyntiaika epäilyttää). Pumpun käynnistyessä menolämpötila lähtee nousemaan, kunnes noin 5 minuutin kuluttua saavuttaa 40C lämpötilan joka ilmeisesti katkaisee lämmityksen. Tuossa ajassa paluulämpötila ei nouse käytännössä yhtään. Lattialämmityksessä nyt vain 3 piiriä auki, joissa kaikissa virtaus 1,5-2 l/min.

Olisiko tuolle mitään tehtävissä jotta tuo käyntiaika hieman pidentyisi? Ilmeisesti tässä kyseisessä vehkeessä ei saa lämmitystehoa mitenkään säädettyä jotta menovesi ei lämpeäisi niin nopeasti?

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1226-6 kesäasetukset
« Vastaus #1 : 10.05.18 - klo:12:22 »
Kiertovesipumppu mahdollisimman suurelle teholle?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa perleh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1226-6 kesäasetukset
« Vastaus #2 : 10.05.18 - klo:14:04 »
Kiertovesipumppu mahdollisimman suurelle teholle?

ATS

Tuo auttaa hieman mutta ei poista ongelmaa kokonaan. Ja mikäli kesällä haluaisinkin lämmittää ainoastaan pesuhuone/saunatiloja putoaa lämmitettävät piirit ainoastaan yhteen, jolloin tuo nykyinen kolmen piirin virtaus pitäisi pakottaa yhteen piiriin. Mahtaako tuosta olla minkäverran haittaa putkistolle/järjestelmälle mikäli käytetään ylisuurta virtausta?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe F1226-6 kesäasetukset
« Vastaus #3 : 10.05.18 - klo:16:11 »
Suurentuneesta virtauksesta ei ole haittaa.
Keskipakoisperiaatteella toimiva kiertopumppu ei pysty niin suureen paineen tuottoon, että mitään vaurioituisi.

Poissa perleh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1226-6 kesäasetukset
« Vastaus #4 : 11.05.18 - klo:23:01 »
Kiitokset vastauksista. Tästä rohkaistuneena lähdin tänään kokeilemaan tuota yhden piirin lämmitystaktiikkaa. Kokeilin vähän eri KV-pumpun asetuksilla kuinka asetusnopeus vaikuttaa virtausnopeuteen piirissä: 50 % nopeudessa virtaus oli 3+l/min, 75% nopeudessa ~4l/min. Jätin sitten tuon 50% lämmityksen aikaiseksi nopeudeksi ja jäin odottamaan kuinka käy kun lämmitys lähtee käyntiin. No, siinähän kävi niin että ensimmäisen ~2 minuutin jälkeen menovesi oli 52 asteista, paluu lepäsi edelleen 26 asteessa. Hädissäni sitten käänsin virtakytkimen alas kun en tiennyt kuinka lämmityksen saa muuten pois päältä. Miksi pumppu ei katkaissut lämmitystä automaattisesti, itseasiassa maksimi menoveden lämpötila oli jäänyt tuon testin ajaksi vain 35 asteeseen? Määrittääkö tuo ainoastaan maksimi laskennallisen menoveden lämmön?

Kun on kolme piiriä auki ja KV-pumppu 75% nopeudella, on kaikissa piireissä 3l/min virtausta = 9l/min yhteensä, ja tämä riittää siihen että lämmitysjakson aikana myöskin paluuvesi alkaa lämpenemään menoveden pysyessä 35-40 asteessa. En kuitenkaan tuota virtausmäärää saa pakotettua tuohon yhteen piiriin mitenkään, joten onko niin että ainoastaan tuon yhden piirin lämmittäminen on sula mahdottomuus?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: Nibe F1226-6 kesäasetukset
« Vastaus #5 : 11.05.18 - klo:23:39 »
Lainaus
Kokeilin vähän eri KV-pumpun asetuksilla kuinka asetusnopeus vaikuttaa virtausnopeuteen piirissä: 50 % nopeudessa virtaus oli 3+l/min, 75% nopeudessa ~4l/min.

Liian hidas virtaus lauhduttimessa.
Manuaalin mukaan minimivirtaus lauhduttimessa pitäisi olla 5,4l/min ja nimellisvirtaus 7,8l/min.

Yks ratkaisu olisi puskurivaraajan lisääminen lämmitysverkkoon.

PDF sivu 56
https://www.nibe.fi/nibedocuments/14139/231654-1.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m