Hei,

Olisiko kenelläkään vinkkiä :

Otsikon mukaisen Maalämpöpumpun kompura käy ajoittain huonosti ja huonosti käydessään resonoi kovalla äänellä. Pumppu toiminee muuten oikein. Huono käynti tarkoittaa epätasaista, ajoittain rynkyttävää ja ”väljän” tuntuinen. Käy tyypillisesti muutamia kymmeniä sekunteja oikein ja vastaavasti muutamia kymmeniä sekunteja huonosti.

Tuntuu olevan mystinen vika...ja vinkkejä kaivattaisiin, onko muilla ollut edes sinnepäin samanlaisia kokemuksia?

Pumppu vuosimallia 2005.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 515
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe fighter 1210 kompura
« Vastaus #1 : 06.05.18 - klo:12:46 »
Onlisiko syynä paisunnnan säätö?
Voisiko kylmäprosessi on epävakaassa tilassa.
Mitä sanovat huoltoammattilaiset?

Paikalla Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 613
Vs: Nibe fighter 1210 kompura
« Vastaus #2 : 06.05.18 - klo:15:32 »
Kannattaisi mitata kompressorin vaiheiden virrat kompressorin käydessä,niistä näkee onko sähköpuolella jotain vialla.

Kompressorissa on 3-vaihe moottori ja jokaisella vaiheella pitäisi virran olla suht yhtäsuuri.
Myös muutos vaihevirroissa käyntiäänen muuttuessa voisi selventää tilannetta,esim yhden vaiheen ajoittainen katkos näkyy siten että yhden vaiheen virta laskee liki nollaan ja kahden vaiheen virta nousee 20-30%

Jos käyntiäänen muutoksen aikana vaihevirrat nousee kaikissa vaiheissa niin silloin jotain on jumittelua kompressorissa.

Kompressorin tyypikilpeen (kompressorin kyljesssä) on merkitty nimellisvirta ja se ei saa ylittyä normaalikäynnin aikaan

http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Jannu1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe fighter 1210 kompura
« Vastaus #3 : 08.05.18 - klo:19:58 »
Kiitos kaikille vastauksista. Tänään mittailtiin vaihevirtoja; virrat n. 5A kun käy normaalisti ja huonon käynnin aikana n.0,5-1A enemmän. Sallittua maksimivirtaa ei ylitetty, ainakaan pitempiaikaisesti.

Paikalliset huoltoammattilaiset olivat ihmeissään mistä voisi johtua. Edelleen vinkkejä kaivattaisiin.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 250
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe fighter 1210 kompura
« Vastaus #4 : 08.05.18 - klo:20:22 »
Lainaus
Paikalliset huoltoammattilaiset olivat ihmeissään mistä voisi johtua. Edelleen vinkkejä kaivattaisiin
Tekikö nämä paikalliset huoltoammattilaiset muuta kuin ihmetteli?
Tomppelin mainitsema paisuntaventtiili saattaisi olla vikaantunut siten että "huonon" käynnin aikana kompressoriin menee nestemäistä kylmäainetta.
Ammattitaitoinen kylmälaiteasentaja löytää kyllä mittareineen kylmäainepuolen viat.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
Vs: Nibe fighter 1210 kompura
« Vastaus #5 : 10.07.18 - klo:13:26 »
Minkä mallinen ja merkkinen paisuntaventtiili ko Nibessä on?
*Yrittäjä/Kylmämestari
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit