Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Aries  (Luettu 48113 kertaa)

Poissa ta76

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #120 : 02.06.22 - klo:19:37 »
Onko kukaan vielä saanut mitään vaihtoehtoista etäsäätöä tai tilastojen keräystä toimimaan Arieksen kanssa? Nythän Gebwell lienee saamassa sovelluksensa niin valmiiksi, että meinaavat ottaa siitä rahaakin - 5-8 euroa kuussa.
Joten olisi hienoa saada säilytettyä mahdollisuus säätää etänä, maksamatta mitään.

Poissa mikko964

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #121 : 24.06.22 - klo:10:48 »
Täällä meni uloslähtevän liuoksen lämpötila-anturi vaihtoon. Rupesi näyttämään korkeampaa lämpötilaa mitä tulevan liuoksen lämpötila on, eli kompura päällä delta oli joissain tapauksissa miinuksella. Gebwellin tilaama aliurakoitsija kävi vaihtamassa anturin. Tehdasasennuksena anturit taitavat olla koneen takaosassa jonne ei tietenkään pääse käsiksi silloin kun kone on asennettu seinää vasten. Uusi anturi asennettiin konekehikon ulkopuolelle.

Poissa joe.kaapa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #122 : 20.07.22 - klo:22:54 »
Onko kukaan vielä saanut mitään vaihtoehtoista etäsäätöä tai tilastojen keräystä toimimaan Arieksen kanssa? Nythän Gebwell lienee saamassa sovelluksensa niin valmiiksi, että meinaavat ottaa siitä rahaakin - 5-8 euroa kuussa.
Joten olisi hienoa saada säilytettyä mahdollisuus säätää etänä, maksamatta mitään.

ModbusTCP toimii hienosti. Kytkettiin minulle etänä päälle, mutta tajusin jälkikäteen, että sen olisi ilmeisesti saanut käsin kytkettyä tuohon Siemens Climatixiin. Olen värkkäillyt Elisan vanhaa modeemia OpenWRT:n avulla C:llä koodaten lukemaan aikalailla kaiken mahdollisen tuosta. Ohjausta en ole vielä ehtinyt tekemään, mutta kyllä senkin tuohon Siemensin logiikkaan saa ModbusTCP:n kautta.

Gebwell ei välttämättä ole niinkään tuon hinnoittelun takana lopulta, vaan Siemens Mindspherensä kanssa. Veikkaan että aika lailla fifti sixti saa kehua molempia nykyisestä kännysoftasta. En ole katsonut tarkemmin, mutta en ihmettelisi jos appikin olisi tehty Siemens Mendixillä, joka olisi taas yksi ajuri pyytää kuviosta rahaa.

Aiheen vierestä: Meidän Aries 3-12 on ollut mielestäni perin hiljainen. Joku täällä taisi ääntä kritisoida.
« Viimeksi muokattu: 21.07.22 - klo:05:20 kirjoittanut joe.kaapa »

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Aries
« Vastaus #123 : 21.07.22 - klo:20:02 »
ModbusTCP toimii hienosti. Kytkettiin minulle etänä päälle, mutta tajusin jälkikäteen, että sen olisi ilmeisesti saanut käsin kytkettyä tuohon Siemens Climatixiin. Olen värkkäillyt Elisan vanhaa modeemia OpenWRT:n avulla C:llä koodaten lukemaan aikalailla kaiken mahdollisen tuosta. Ohjausta en ole vielä ehtinyt tekemään, mutta kyllä senkin tuohon Siemensin logiikkaan saa ModbusTCP:n kautta.

Gebwell ei välttämättä ole niinkään tuon hinnoittelun takana lopulta, vaan Siemens Mindspherensä kanssa. Veikkaan että aika lailla fifti sixti saa kehua molempia nykyisestä kännysoftasta. En ole katsonut tarkemmin, mutta en ihmettelisi jos appikin olisi tehty Siemens Mendixillä, joka olisi taas yksi ajuri pyytää kuviosta rahaa.

Aiheen vierestä: Meidän Aries 3-12 on ollut mielestäni perin hiljainen. Joku täällä taisi ääntä kritisoida.
Mistä sen olisit itse saanu kliksautettua päälle?
Entä saitko jostain ModbusTCP rekisterit, onko se linkattavissa?
 
Kuinkas kun olen luullut että se menee omalla simmillä nettiin eikä
sitä saa paikalliseen verkkoon ollenkaan, ilmeisen väärä luulo!!!!
Ilmeisesti kuitenkin olet saanut sen paikallisverkkoon ja asetettua aille kiinteän IP:n?

Poissa joe.kaapa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #124 : 23.07.22 - klo:15:11 »
Mistä sen olisit itse saanu kliksautettua päälle?
Entä saitko jostain ModbusTCP rekisterit, onko se linkattavissa?
 
Kuinkas kun olen luullut että se menee omalla simmillä nettiin eikä
sitä saa paikalliseen verkkoon ollenkaan, ilmeisen väärä luulo!!!!
Ilmeisesti kuitenkin olet saanut sen paikallisverkkoon ja asetettua aille kiinteän IP:n?

Rekisterit eivät näköjään ole julkisesti Gebwellillä jaossa tuohon. Lakki kourassa pyytämällä sain PDF:n. Täytynee kysellä lupaa tuon jakamiselle ensin, ettei mene tekijänoikeusrikkomuksen puolelle ja pian lakkaa laite kokonaan toimimasta...

Verkkoyhteyden jakaa Teltonika RUT240, sen hallintapaneeli vastaa WIFI-yhteyden gatewayn IP:ssä portissa 80 (eli default http). Hallintapaneeli paljastaa, että RUT240:ssä ainakin minulla on DNA:n SIM-kortti. Laite lienee kytketty ihan ethernet piuhalla Climatixiin.

Jälkikäteen Climatixin ohjetta lueskelin ja tulin siihen tulokseen, että tässä ModBusTCP aktivoinnissa lienee kaksi vaihtoehtoa:
-RUT240 blokkaa oletuksena portin
-Climatixin Huoltovalikko -> Tietol.yhteydet -> TCP/IP valikossa ei ole kaikki jiirissä.

Näistä ensimmäinen tarkoittaisi jostain RUT240 admin salasanan keksimistä (oletus admin / admin01 ei kelvannut) tai laitteen resetointia, jälkimmäinen ihan manuaalista operointia Climatixin fyysisen hallintapaneelin kanssa. Climatixin oma ohje ModbusTCP käyttöönoton osalta puhuu vain TCP/IP asetuksien kuntoon laittamisesta. Huoltovalikkoon pääsee painamalla pylpyrää pohjassa hetken aikaa ja naputtelemalla numerosarjan 2000. Omassa laitteessa DHCP passiivinen, IP osoite 192.168.1.10, subnet mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.1.1 ja DNS palvelimet tarjoaa Google eli 8.8.8.8 ja 8.8.4.4. Host Name ja MAC address kentissä lienee oletuksena jotain.

Unohtui tosiaan että toki tuo DNA:n kortti myös aiheuttaa kuluja Gebwellille. Äkkiseltään vaikuttaisi siltä, että laite toimisi RUT240 ohittamalla esim. kytkemällä oma modeemi sen tilalle (eli Climatixista LAN piuha minne haluaa ja TCP/IP valikko jiiriin), mutta voi olla että osa etähallinnasta Gebwellin puolelta perustuu juuri tuohon RUT240:iin. Täytynee kysellä Gebwelliltä miten takuun kanssa, jos näihin haluaa koskea.


Poissa Mika_N

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Aries
« Vastaus #125 : 09.08.22 - klo:11:49 »
Pääseeköhän tuohon pumpun wifiin kiinni jotenkin muuten kuin tuolla puhelimen apilla?
Siitähän saisi ainakin osan datasta luettua, sen joka näkyy siinä apissa.
Aries 12, 2x400m maapiiri,  lattialämmitys, vm -21

Poissa ta76

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #126 : 10.08.22 - klo:15:50 »
Nyt juuri samassa viestissä smart-softan tulosta lupailivat uutta etäpäivitystä Aries-pumppuun - ei kannata ainakaan ennen sitä kytkeä etäyhteyttä pois :)
Kieltämättä hienoa olisi, jos löytyisi paremmin integroitavissa oleva ja ilmainen rajapinta smart-sovelluksen tilalle. Vielä niin, että säilyisi edelleen tehtaan yhteys näihin päivityksiin.

Poissa joe.kaapa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #127 : 10.08.22 - klo:19:42 »
Teltonikan boksin voi kytkeä kokonaan pois (eli LAN ja virtapiuhat irti), ei vaikuta mihinkään kun Climatixin muutoin kytkee internetiin.

Käytännössä siis voi kytkeä Teltonikalle menevän verkkopiuhan (itsellä oli ainakin suht. pitkä käärittynä siististi rullalle) toiseen reitittimeen ja Climatixin asetuksista käy määrittämässä IP-asetukset omaan kotiverkkoon sopivaksi.

Tämä ei myöskään vaikuta takuuseen, asia vahvistettu Gebwelliltä.

Climatixin WEB hallintapaneelin kautta (http://ip-osoite-laitteeseen) saa laitetta ohjattua samoilla valikoilla kuin mitä laitteen ohjauspylpyrällä käsiksi pääsee. Aivan kaikkeen anturitietoon tuolla ei taida päästä käsiksi ModBusiin verrattuna. Web-hallintapaneelin seikkaileminen paljastaa, että Climatixin UI:n näyttämät arvot saadaan haettua REST pyynnöillä ja paluuarvot tulevat JSON:na. Tällä kuviolla näyttäisi kuitenkin joutuvan aina pyytämään käyttöliittymän sivu kerrallaan, eli ei voi suoraan sanoa että "haluan tämän anturin tiedot". Myös ohjaus onnistuu suoraan REST-kutsuilla. Climatixin tunnukset ja salasanan voi myös vaihtaa ilman että vaikuttaa mihinkään, tämäkin asia vahvistettu Gebwelliltä.

Modbus rekistereitä ei toivottu julkiseksi, en rupea niitä siis jakamaan. Jahka kiireiltä ennätän, niin väännän tuon Modbusin kautta toimivan softan ja logituksen jiiriin. Olikos Qi:ssa myös Siemens Climatix? Tulkintani mukaan tämä sama toimisi mahdollisesti myös siinä.

Liitteessä kuvakaappaus Arieksen Climatixin tarjoilemasta web-käyttöliittymästä.

Poissa ta76

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #128 : 24.08.22 - klo:12:44 »
Mites nämä etänä tapahtuvat softapäivitykset - tuleeko niitä jos ohjain nuo ehdottamallasi tavalla suoraan reitittimessä kiinni, eikä modeemin kautta? Eli laite huutelee kotiin ja ilmoittelee itsestään tehtaalle myös tuota kautta?

Poissa Moijin sankari

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #129 : 25.08.22 - klo:22:40 »
Teltonikan boksin voi kytkeä kokonaan pois (eli LAN ja virtapiuhat irti), ei vaikuta mihinkään kun Climatixin muutoin kytkee internetiin.

Käytännössä siis voi kytkeä Teltonikalle menevän verkkopiuhan (itsellä oli ainakin suht. pitkä käärittynä siististi rullalle) toiseen reitittimeen ja Climatixin asetuksista käy määrittämässä IP-asetukset omaan kotiverkkoon sopivaksi.

Tämä ei myöskään vaikuta takuuseen, asia vahvistettu Gebwelliltä.

Climatixin WEB hallintapaneelin kautta (http://ip-osoite-laitteeseen) saa laitetta ohjattua samoilla valikoilla kuin mitä laitteen ohjauspylpyrällä käsiksi pääsee. Aivan kaikkeen anturitietoon tuolla ei taida päästä käsiksi ModBusiin verrattuna. Web-hallintapaneelin seikkaileminen paljastaa, että Climatixin UI:n näyttämät arvot saadaan haettua REST pyynnöillä ja paluuarvot tulevat JSON:na. Tällä kuviolla näyttäisi kuitenkin joutuvan aina pyytämään käyttöliittymän sivu kerrallaan, eli ei voi suoraan sanoa että "haluan tämän anturin tiedot". Myös ohjaus onnistuu suoraan REST-kutsuilla. Climatixin tunnukset ja salasanan voi myös vaihtaa ilman että vaikuttaa mihinkään, tämäkin asia vahvistettu Gebwelliltä.

Modbus rekistereitä ei toivottu julkiseksi, en rupea niitä siis jakamaan. Jahka kiireiltä ennätän, niin väännän tuon Modbusin kautta toimivan softan ja logituksen jiiriin. Olikos Qi:ssa myös Siemens Climatix? Tulkintani mukaan tämä sama toimisi mahdollisesti myös siinä.

Liitteessä kuvakaappaus Arieksen Climatixin tarjoilemasta web-käyttöliittymästä.

Kuinkas tämä projekti etenee? Mielenkiinnolla kyselen. Sisäistä insinööriäni kiinnostaa kaikenlainen data/ hallittavuus.

Poissa Petri90

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Rakentajat 2020
Vs: Aries
« Vastaus #130 : 30.08.22 - klo:17:46 »
Täällä kanssa kiinnostunut insinööri. Home Assistantissa alkaa olemaan härveleitä lampuista autoon, mutta kovasti kiinnostaisi saada tämä Aries myös mukaan.

Poissa joe.kaapa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #131 : 07.11.22 - klo:11:34 »
Huonosti olen aikaa saanut käytettyä tähän, mutta siitä huolimatta logitus toimii pääpiirteittäin. Täytyy vielä lätkiä kasaan Grafanaan kaikki mittarit. Logitus on nyt siis toteutettu edge laitteen osalta C++:lla, aikasarjatietokantana TDEngine ja UI Grafanalla. Keskustelu TDEnginelle menee toistaiseksi OpenTSDB Telnet apilla. C++ koodi nyt ajossa Raspberryssä. Toteutus lähettää vain muuttuneet datapisteet palvelimelle. Arvojen interpolointi toistaiseksi vain grafanalla, tarkoitus vaihtaa interpolointi TDEnginen puolelle.

Virtausmittaria kun ei laitteesta löydy, eikä Climatix tunnu tarjoilevan COP:ia, pitää COP:n kanssa vähän ihmetellä, että miten se kannattaa laskeskella itse. Kuvittelen että Carnot'n prosessin kautta voisi saada laskettua, kun tulkintani mukaan tiedossa on höyrystimen ja lauhduttimen paineet sekä kaasun lämpötilat. Toinen vaihtoehto lienee laskea tilavuusvirta pumpun kierrosten perusteella.

Grafanasta kuvakaappausta liitteenä. Käppyrään lätkin muutamat anturit näkyviin lähinnä testinä sen kummemmin asiaa ajattelematta. Näkyvillä ulkolämpötila, keruupiirin lämpötilat sekä "lämpöpumpun" meno- ja tulovesien lämpötilat. Täytyy vielä tarkemmin ihmetellä missä nuo anturit ovat, lieneekö heti ennen ja jälkeen kompressorin vai missä.

Jahka nuo käppyrät valmiit, täytynee katsoa josko tekisi jonkun progressiivisen web appin laitteen ohjaamiseen. Omalla kohdalla ainakin tuo Gebwellin appi hukkaa tunnukset n. viikon välein ja välillä on joutunut jopa sarjanumeroa syöttämään uusiksi. Myös sen UI:ssa on useita kömmähdyksiä vähän siellä täällä. Muun muassa päivän pituus on 22 tuntia graafeissa, eli alkaa kello 1 ja loppuu kello 23 :)

Poissa mikko964

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #132 : 13.11.22 - klo:19:16 »
Jaahas, puoli vuotta menty Arieksella ilman hälytyksiä/ongelmia (silloin vaihdettiin koneikko) ja nyt sitten pamahti kesken käyttöveden teon:
"Painesuhd.min Piiri 1: Hälytys"

Korjautui sillä että sammutin laitteesta kaikki sähköt, odottelin 10min ja sitten sähköt takaisin. Asennusohjeen vikataulukko ei kerro tällaisesta mitään. Pitänee seurata uusiutuuko ja kontaktoida huoltoa. Täytyy sanoa että on ollut todella ongelmallinen laite.

Poissa mikko964

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #133 : 14.11.22 - klo:10:35 »
Lainaus
Jaahas, puoli vuotta menty Arieksella ilman hälytyksiä/ongelmia (silloin vaihdettiin koneikko) ja nyt sitten pamahti kesken käyttöveden teon:
"Painesuhd.min Piiri 1: Hälytys"

Korjautui sillä että sammutin laitteesta kaikki sähköt, odottelin 10min ja sitten sähköt takaisin. Asennusohjeen vikataulukko ei kerro tällaisesta mitään.

Tähän tulikin nopea vastaus valmistajan huollosta. Kyseinen hälytys voi tulla silloin kun taajuusmuuttajaan tulee vikakoodi esimerkiksi sähköverkon jännitevaihteluiden takia. Ratkaisu tähän on käyttää laitteesta virrat pois. Mulla on yhdessä vaiheessa UPS joka kyllä huomaa jännitevaihtelut, mutta eipähän se tietysti kerro kahden muun vaiheen tilaa.

Vähän ikävämpi ominaisuus näillä sähkönhinnoilla jos sattuu vaikkapa olemaan reissussa ko. vian sattuessa ::)

Poissa BobTop

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #134 : 21.01.23 - klo:11:23 »
En voi kyllä tällä kokemuksella suositella laitetta.
Unohdetaan kokonaan, että kaikki fyysiset toiminnot on piilotettu laitteen etumaskin taakse, ja että laitteessa olleita toimintoja siirretään huomaamattomasti pikkuhiljaa "pilvipalveluun".


Laite heittää tasaisin väliajoin erinäisiä virheitä, yleisimpänä "Low pr.detect (Low pr.detecct. Circuit 1-offNormal):: Alarm)".
Laite jää silloin vikatilaan, ja alkaa lämmittää taloa vastuksilla. Näillä sähkön hinnoilla ei juuri naurata. Koska ohjelma ei (edelleenkään) lähetä heti ilmoitusta kännykkään (lupauksista ja asetusten muokkaamisista huolimatta), niin se saa rauhassa kuluttaaa älyttömiä määriä sähköä ennen kuin siihen kiinnittää mitään huomiota.

Käytännössä ainoa tapa ratkaista ongelma on juosta tarkastamassa punaista hälytysvaloa itse laitteessa joka ikinen päivä. Yksi tarkastuspäivä kun jää välistä, niin voi olla varma, että laite on taas vikatilassa.

Gebwelliltä asenne on ongelmiin ollut lähinnä "joojoo, katotaan".
Nyt ongelmat ovat jatkuneet jo vuosia, ja "joo-joo" ei enää riitä.

Laite olisi varmaan ihan hyvä, jos se toimisi. Mutta suoraan sanoen tatti alkaa otsassa olla raastuvan luokkaa tässä vaiheessa.

Poissa ta76

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #135 : 24.01.23 - klo:15:04 »
Oletko selvitellyt yhtään, mistä nuo vikakoodit johtuvat? Meillä pyörinyt Aries toukokuusta, ainoat hälyt siitä ettei saanut legionellaohjelmaa tehtyä, kun käytettiin samaan aikaan vettä. Siitä ei sentään mennyt vikatilaan.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #136 : 24.01.23 - klo:16:49 »
En voi kyllä tällä kokemuksella suositella laitetta.
Unohdetaan kokonaan, että kaikki fyysiset toiminnot on piilotettu laitteen etumaskin taakse, ja että laitteessa olleita toimintoja siirretään huomaamattomasti pikkuhiljaa "pilvipalveluun".


Laite heittää tasaisin väliajoin erinäisiä virheitä, yleisimpänä "Low pr.detect (Low pr.detecct. Circuit 1-offNormal):: Alarm)".
Laite jää silloin vikatilaan, ja alkaa lämmittää taloa vastuksilla. Näillä sähkön hinnoilla ei juuri naurata. Koska ohjelma ei (edelleenkään) lähetä heti ilmoitusta kännykkään (lupauksista ja asetusten muokkaamisista huolimatta), niin se saa rauhassa kuluttaaa älyttömiä määriä sähköä ennen kuin siihen kiinnittää mitään huomiota.

Käytännössä ainoa tapa ratkaista ongelma on juosta tarkastamassa punaista hälytysvaloa itse laitteessa joka ikinen päivä. Yksi tarkastuspäivä kun jää välistä, niin voi olla varma, että laite on taas vikatilassa.

Gebwelliltä asenne on ongelmiin ollut lähinnä "joojoo, katotaan".
Nyt ongelmat ovat jatkuneet jo vuosia, ja "joo-joo" ei enää riitä.

Laite olisi varmaan ihan hyvä, jos se toimisi. Mutta suoraan sanoen tatti alkaa otsassa olla raastuvan luokkaa tässä vaiheessa.

Jos asiat ovat noin huonosti kuten kuvailit niin tässähän olisi aineksia korvauksiin/hyvityksiin. Tuote ei ole vastannut lainkaan sitä mitä pitäisi ja ei ole toiminut ongelmitta lainkaan? Kuinka vanha pumppu on? Takuu voimassa? Asia pitäisi saada nopeasti nyt kuntoon ja ellei homma ala toimimaan ja vastaantuloja ei tule niin yhteys kuluttajansuojaan.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa BobTop

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #137 : 28.01.23 - klo:10:03 »
Takuuta on parisen vuotta jäljellä, eli vuosia ollut jo käytössä. En luota laitteeseen enää yhtään. Tässä oli taas parin päivän väli, jossa etäsovellus ei toiminut lainkaan. Laitteen tilannetta ei siis voinut tarkistaa kännykästä.

Lisäksi appi heitti jälleen käyttäjän ulos (mistä sovelluskauppa on täynnä valituksia, mutta ei korjausta). Lisäkäyttäjiä äpille ei voi luoda (yritä myöhemmin uudelleen), mikä on tietysti pienoinen ongelma jos vaikka ainoa käyttäjä sattuisi kuolemaan tai joutumaan pitkäaikaiseen hoitoon. Milläs sitten uudelleenkäynnistät laitteen?

Tuo "low.pr" -hälytys tuli aikaisemminkin ja kuittautui itsestään, mutta ilmeisesti jonkin laitteeseen tehdyne etäpäivityksen jälkeen systeemi ei osaa enää itse nollata tätä virhettä, vaan jää pysyvään vikatilaan, kunnes se manuaalisesti kuitataan. Mikä on tietysti ongelma, jos laitetta ei ole jatkuvasti tarkastelemassa.

Laitoin gebwellin tekniseen tukeen asiasta viestiä, mutta mitään ei vielä kuulunut takaisinpäin.

Pakko sanoa, että tästä on "se vain toimii" kaukana.

Vikakoodeista ei ilmeisesti ole Gebwellillä itselläkään oikein hajua. Tällaisen kuvan sain, kun näistä keskusteltiin ja ongelma luvattiin korjata. Siitä on nyt taas kuukausia aikaa.


Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #138 : 28.01.23 - klo:18:25 »
Takuuta on parisen vuotta jäljellä, eli vuosia ollut jo käytössä. En luota laitteeseen enää yhtään. Tässä oli taas parin päivän väli, jossa etäsovellus ei toiminut lainkaan. Laitteen tilannetta ei siis voinut tarkistaa kännykästä.

Lisäksi appi heitti jälleen käyttäjän ulos (mistä sovelluskauppa on täynnä valituksia, mutta ei korjausta). Lisäkäyttäjiä äpille ei voi luoda (yritä myöhemmin uudelleen), mikä on tietysti pienoinen ongelma jos vaikka ainoa käyttäjä sattuisi kuolemaan tai joutumaan pitkäaikaiseen hoitoon. Milläs sitten uudelleenkäynnistät laitteen?

Tuo "low.pr" -hälytys tuli aikaisemminkin ja kuittautui itsestään, mutta ilmeisesti jonkin laitteeseen tehdyne etäpäivityksen jälkeen systeemi ei osaa enää itse nollata tätä virhettä, vaan jää pysyvään vikatilaan, kunnes se manuaalisesti kuitataan. Mikä on tietysti ongelma, jos laitetta ei ole jatkuvasti tarkastelemassa.

Laitoin gebwellin tekniseen tukeen asiasta viestiä, mutta mitään ei vielä kuulunut takaisinpäin.

Pakko sanoa, että tästä on "se vain toimii" kaukana.

Vikakoodeista ei ilmeisesti ole Gebwellillä itselläkään oikein hajua. Tällaisen kuvan sain, kun näistä keskusteltiin ja ongelma luvattiin korjata. Siitä on nyt taas kuukausia aikaa.

No onpa ikävä tilanne. Ja erittäin huonoa palvelua valmistajalta / asentajalta jos asiaan suhtaudutaan hälläväliä asenteella.. Takuunalainen laite niin pitäähän tuo saada kuntoon. Jos ei homma onnistu niin voisi kysäistä kuluttajansuojasta neuvoa.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa ta76

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #139 : 15.02.23 - klo:10:23 »
Nyt on meilläkin HomeAssistant sen verran jiirissä, että saan luettua monta anturia ModbusTCP:n kautta dashboardille. Kyllä siihen jonkin aikaa meni, kun en ole modbusia aiemmin käyttänyt ja HA:kin ihan uusi tuttavuus.

Gebwelliltä en mitään rekisteriarvoja saanut vaikka pyysin, mutta ihan vaan rekisterejä iteroimalla pääsin eteenpäin.

Seuraavaksi pitää katsella, uskaltaisiko tuolla kirjoittaa jotain asetuksiakin, kuten pyyntiä tai käyrän pisteitä / suuntaissiirtoa. Noillahan voisi jo sitten HA:n avulla säätää pörssihinnan mukaan lämmitystä, ja oletettavasti käyttövettä myös.

Poissa jtapio

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #140 : 16.03.23 - klo:16:47 »
Mites muilla pörssioptimointi toimii? Otin laiskana tuon kun oltiin testauksessa mukana ja silloin toimi ihan ok. Nyt on menty 3kk kaikenlaisten ylilämmittämisien kanssa taistellessa. Gebwell ei vastaa omgelmiin ja on soitettu useampaan otteeseen ja ei kukaan vastaa ongelmiin eikä takaisin soittoa ole tullut. Nytkin 3vkoa odoteltu soittoa vaan eipä kuulu. Tuotepäällikkö vastaili proton aikana vaan ei enää kun tuote lanseerattu vaikka tuossa logiikassa on selvää toimimattomuutta.

Esim tuon boost asetuksen minimi jolla sen saa pois on 0 astetta. Heti kun ollaan pakkasen puolella laitetaan halvalla hinnalla +4 lisää kiertoon lämpöä. Ja varsinkin vaikka kämppä on jo lämmin niin siltikin pukataan laattaan pahimmillaan+40 vettä. Lopputuloksen varmaan voi arvata.

Itsellä modbussin kautta HA kautta on myös sen verran ohjausta että saan näppärästi huonepyyntiä laskettua kun sovellus on niin täyttää shita että hermot menee. Mutta ei tuo pitäs niin olla että pitää yöksi laittaa pyyntiä +18 että ei lämmitä liikaa.

Tuo boost menee varmaan jossain -15 ja alaspäin ihan ok mutta ei näin.

Ja ei tuo kyllä rahallista säästöä tee noin.

Poissa butriz

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #141 : 23.03.23 - klo:18:19 »
Onko nuo 60ast piikit varaajan lämmityksestä?
Aika kovat lämpötila pyynnit maalämmölle.
Itellä IQ6 ssa targetti 51

Poissa Patrick69

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #142 : 23.03.23 - klo:20:39 »

Itsellä modbussin kautta HA kautta on myös sen verran ohjausta että saan näppärästi huonepyyntiä laskettua kun sovellus on niin täyttää shita että hermot menee. Mutta ei tuo pitäs niin olla että pitää yöksi laittaa pyyntiä +18 että ei lämmitä liikaa.


Huonosti olen aikaa saanut käytettyä tähän, mutta siitä huolimatta logitus toimii pääpiirteittäin. Täytyy vielä lätkiä kasaan Grafanaan kaikki mittarit. Logitus on nyt siis toteutettu edge laitteen osalta C++:lla, aikasarjatietokantana TDEngine ja UI Grafanalla. Keskustelu TDEnginelle menee toistaiseksi OpenTSDB Telnet apilla. C++ koodi nyt ajossa Raspberryssä. Toteutus lähettää vain muuttuneet datapisteet palvelimelle. Arvojen interpolointi toistaiseksi vain grafanalla, tarkoitus vaihtaa interpolointi TDEnginen puolelle.

Anteeksi kielenkäyttö, käytän kääntäjää. Etsin neuvoja ja vain tällä foorumilla näyttää olevan ihmisiä, jotka tuntevat aiheen.

Minulla on Aries 12 -pumppu ja olen hirveän ärsyyntynyt niiden sovelluksesta. Asensin kotiavustajan ja tulin siihen tulokseen, että käytän modbusin dataa.
Kirjauduin sisään TCP:n kautta käyttöliittymään ja onnistuin jopa kutsumaan joitain modbus-komentoja, valitettavasti jäin jumiin.

Minulla on luettelo rekistereistä, mutta en tiedä mitä tehdä seuraavaksi.

Auttaisitko?

Poissa joe.kaapa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #143 : 03.05.23 - klo:12:15 »
En voi kyllä tällä kokemuksella suositella laitetta.
Unohdetaan kokonaan, että kaikki fyysiset toiminnot on piilotettu laitteen etumaskin taakse, ja että laitteessa olleita toimintoja siirretään huomaamattomasti pikkuhiljaa "pilvipalveluun".


Laite heittää tasaisin väliajoin erinäisiä virheitä, yleisimpänä "Low pr.detect (Low pr.detecct. Circuit 1-offNormal):: Alarm)".
Laite jää silloin vikatilaan, ja alkaa lämmittää taloa vastuksilla. Näillä sähkön hinnoilla ei juuri naurata. Koska ohjelma ei (edelleenkään) lähetä heti ilmoitusta kännykkään (lupauksista ja asetusten muokkaamisista huolimatta), niin se saa rauhassa kuluttaaa älyttömiä määriä sähköä ennen kuin siihen kiinnittää mitään huomiota.

Käytännössä ainoa tapa ratkaista ongelma on juosta tarkastamassa punaista hälytysvaloa itse laitteessa joka ikinen päivä. Yksi tarkastuspäivä kun jää välistä, niin voi olla varma, että laite on taas vikatilassa.

Gebwelliltä asenne on ongelmiin ollut lähinnä "joojoo, katotaan".
Nyt ongelmat ovat jatkuneet jo vuosia, ja "joo-joo" ei enää riitä.

Laite olisi varmaan ihan hyvä, jos se toimisi. Mutta suoraan sanoen tatti alkaa otsassa olla raastuvan luokkaa tässä vaiheessa.

https://gebwell.fi/yleisimmat-halytykset-aries-lampopumppu/

https://gebwell.fi/app/uploads/2023/02/Aries-alerts-v1-1-022023.pdf

https://gebwell.fi/app/uploads/2023/01/Aries-halytykset-012023.pdf

Josta löytyy seuraava tieto:

 Kylmäainepiirin matalapainehälytys

- Hälytys voi tulla painelähettimeltä, tai painekytkimeltä.

- Tarkasta keruupiirin suodatin. Suodatin tulee tarkastaa ja tarvittaessa puhdistaa kerran vuodessa,
ensimmäisinä lämpöpumpun asennuksen jälkeisinä vuosina useamminkin. Suodattimen ollessa
likainen, kompressorin käydessä keruupiirin lämpötilaero kasvaa ja tämä voi aiheuttaa laitteen
käyttöhäiriöitä. Suodattimen puhdistusohjevideo on osoitteesta:
https://www.youtube.com/watch?v=woCCLDdtAyg

Video on myös kotisivuillamme: Gebwell.fi  Tietopankki  Aineistopankki  Videot 

Suodattimien puhdistus.

- Mikäli hälytys uusiutuu suodattimen puhdistuksen jälkeen, lähetä yhteydenottopyyntö tekniseen
tukeemme (https://gebwell.fi/yhteydenottopyynto-kuluttajat/)

- Keruupiirin paine tulee tarkastaa. Lämmönkeruupiirissä täyttöpaineen tulee olla 0,5–1,5bar. Tarkasta
oikea käyttöpaine asennuspöytäkirjasta. Mikäli paineissa on poikkeamaa, olettehan yhteydessä
lämpöpumpun asentaneeseen yritykseen.



Poissa Rafu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #144 : 19.10.23 - klo:11:37 »
Omassa suodattimeen kertyi alkuun moskaa putkistosta, muovimurua jne. Täytyykin katsoa mikä nyt on tilanne. Roskia ei enää pahemmin ensimmäisten puhdistusten jälkeen tullut, saattaakin olla jo reilu vuosi kun sinne on viimeksi vilkaissut..
Gebwell Aries

Poissa BobTop

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #145 : 19.10.23 - klo:12:09 »
https://gebwell.fi/yleisimmat-halytykset-aries-lampopumppu/

https://gebwell.fi/app/uploads/2023/02/Aries-alerts-v1-1-022023.pdf

https://gebwell.fi/app/uploads/2023/01/Aries-halytykset-012023.pdf

Josta löytyy seuraava tieto:

 Kylmäainepiirin matalapainehälytys

- Hälytys voi tulla painelähettimeltä, tai painekytkimeltä.

- Tarkasta keruupiirin suodatin. Suodatin tulee tarkastaa ja tarvittaessa puhdistaa kerran vuodessa,
ensimmäisinä lämpöpumpun asennuksen jälkeisinä vuosina useamminkin. Suodattimen ollessa
likainen, kompressorin käydessä keruupiirin lämpötilaero kasvaa ja tämä voi aiheuttaa laitteen
käyttöhäiriöitä. Suodattimen puhdistusohjevideo on osoitteesta:
https://www.youtube.com/watch?v=woCCLDdtAyg

Video on myös kotisivuillamme: Gebwell.fi  Tietopankki  Aineistopankki  Videot 

Suodattimien puhdistus.

- Mikäli hälytys uusiutuu suodattimen puhdistuksen jälkeen, lähetä yhteydenottopyyntö tekniseen
tukeemme (https://gebwell.fi/yhteydenottopyynto-kuluttajat/)

- Keruupiirin paine tulee tarkastaa. Lämmönkeruupiirissä täyttöpaineen tulee olla 0,5–1,5bar. Tarkasta
oikea käyttöpaine asennuspöytäkirjasta. Mikäli paineissa on poikkeamaa, olettehan yhteydessä
lämpöpumpun asentaneeseen yritykseen.

Joo, kyllä nämä on nähty. Tuo listaus tuntuu suoraan sanoen jo v*ttuilulta Gebwellin puolelta varsinkin, kun Gebwellin (ja asennusfirman) omat tyypit ovat käyneet katsomassa laitteen, ja todenneet ettei ongelmia sihdeissä ole. Paineet molemmissa säiliöissä 1.2 luokkaa, eli menee Arieksen 0,5-1,5:n väliin. Antureita vaihdettiin, "väärin asennettuja" kytkentöjä flippailtiin, mutta varoitukset jatkuvat edelleen.

Ja kyllä. Yhteyttä on otettu. Sekä asentajat että Gebwell tuntuvat pesevän kätensä tästä laitteesta.

Onhan tämä aika sääli. Laite on hyvä kun toimii, muttei toimi. Itse en tällaista kehtaisi myyjänä katsella, vaan tekisin kaiken että laite tulee kuntoon, mukaan lukien koko kaapin vaihto. Mikäli laite lopulta hajoaa, tai käpy palaa lopullisesti, jatkuvasti ilmoittamistani ongelmista huolimatta niin oikeuteenhan tämän kanssa mennään. Ei voi mitään.


Arvatkaapa, kun minulta kyseltiin kokemuksia maalämpölaitteista, että tuliko tätä putiikkia, tai sen asennuksen suorittanutta firmaa, suositeltua?

Edit: Oma juttunsa on se, että myyjän aikoinaan mainostamaa kolmiportaista lämpimän veden asettelua ei laitteessa enää yhtäkkiä olekaan. Aikaisemmin vaihtoehtoina oli "Säästö-Normaali-Mukavuus" nyt enää säästö ja normaali.

Kuulemma nyt, vuosia myöhemmin, tämä ominaisuus kuuluukin vain "uusimman ohjelmistoversion laitteisiin". Niin, siis, toiminto joko A) poistettiin ohjelmallisesti "vanhemmista" Aries pumpuista tai B) laite myytiin vuosia sitten virheellisillä spekseillä. Ja siihen vielä yhtäkkinen suunnitelma muuttaa laitteen etäohjaus maksulliseksi palveluksi (toinen "ilmainen" ominaisuus, jolla laitetta myytiin), joka ainakin näillä näkymin onneksi peruutettiin. Itse katselen/säätelen laitteen tilaa max 10 kertaa vuodessa (poislukien hälytysten kuittaus), joten kuukausimaksullinen palvelu on aika paksu tapa heikentää asiakassuhdetta.
« Viimeksi muokattu: 09.01.24 - klo:07:01 kirjoittanut BobTop »

Poissa mikko964

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aries
« Vastaus #146 : 05.01.24 - klo:23:16 »
Gebwellin sovellus näyttää kolmiportaista asteikkoa lisävastuksen käytölle (kolme salaman kuvaa). Nyt kun oman pumppuni (Aries 6) speksejä tarkemmin katsoin niin tässä pienemmässä mallissahan on vain kaksiportainen 2/4kW lisävastus ja isommassa (Aries 3-12) mallissa kolmiportainen 2/4/6kW.

Näyttäisi toimivan pienemmässä niin että sovelluksessa 1 ja 2 salamaa tarkoittaa 2kW lisävastusta ja 3 salamaa on 4kW lisävastus.