Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpö harkinnassa puu/sähkölämmityksen tilalle-mitoitusapua kaivataan.  (Luettu 6291 kertaa)

Poissa iikkerman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Hei!
 Harkinnassa olisi maalämpö jämän 1800-litraisen sähköistetyn vesivaraajan ja puukattilan tilalle tai kaveriksi.
Kiinteistö rakennettu 2000 ja lämmityslaitteet samanikäisiä.Sijainti satakunta.
Talo yksikerroksinen omatalon pakettitalo eristämättömällä kellarilla(pannuhuone ja varasto)
Lämmitettävää pinta-alaa 156m2+n.30m2 integroitu autotalli(15c) ,vesikiertoinen lattialämmitys koko talossa.
Seinät normaalieristys. Maavarainen laatta(100/150mm styrox) ,katto 50cm puhallusvilla.Ikkunoita normaalia enemmän.
Lto-laite vesikiertoisella jälkilämmityksellä(sunair 450).Käyttövettä tarvitaan runsaasti(poreamme,2 suihkua)
Nykyinen energiankulutus n.10000kw sähköä ja 15 pinom3 koivuklapeja.
Kannattaako jättää noita sinänsä toimivia lämmityslaitteita paikalleen ja hyödyntää varaajaa esim puskurina
 tai käyttöveden esilämmityksessä.Varaaja on jämän alupakki kahdella käyttövesikierukalla ja 3*6kw vastuksilla.
Omana ajatuksena oli esim oilonin junior gt lataamaan isoa varaajaa matalalla lämmöllä ja lisäksi erillinen kvv.

T:iikkerman
« Viimeksi muokattu: 03.05.18 - klo:17:40 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Tervetuloa joukkoomme foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Kellarille on laskettu lämpövuodoista tuleva, noin +10 C lämpötila.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”iikkerman”   RAUMA      (Satakunta)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Kellari: Patterilämmitys, 10 C, 40 m2, 88 m3,      1,12 kW   1 862 kWh
- Asuinkerros: Lattialämmitys, 21 C, 156 m2, 406 m3,      7,44 kW   21 865 kWh
- Pannuh / varasto: Lattialämmitys, 12 C, 30 m2, 66 m3,      1,06 kW   2 395 kWh
YHTEENSÄ      9,6 kW   26 122 kWh
- Josta johtumisvuodot      7,25 kW   20 451 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,67 kW   4 102 kWh
- Josta vuotoilmat      0,70 kW   1 569 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )   
• Kiinteistö,  226 m2,  560 m3    4,8 COP   9,09 kW   26 122 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   9,6 kWh   30 922 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 004 kWh   0,31 kW   29 918 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 918 kWh
- Pumpulla tuotetaan       10,00 kW   29 918 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         29 918 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   7,9 kW   22 847 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         7 071 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         7 071 kWh
Tarvitaan 216 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,91 bar (91 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,47 bar (47 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,27 bar (27 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 535 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.