Kirjoittaja Aihe: Vs 10 säädöt ja käyntiajat  (Luettu 5863 kertaa)

Poissa marko44

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs 10 säädöt ja käyntiajat
« : 30.03.18 - klo:22:20 »
Mikä olisi normaali käyntiajat vs10 pumpulle kun minulla kone käy noin 7 tuntia vuorokaudessa ja säädöt ovat
-20 47 0 38 +20 21
menovesi on 39
minimiraja 15
maksimiraja 63
varaajan  ylämini55
varaajan alamini45

Mittaukset varaajaylä 52
               varaaja ala54
kuumakaasu 78
Talossa on uudet purmon patterit ja neliöitä on noin 160 ja pitääkö laittaa pattereitten termostaatit kokonaan auki?

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs 10 säädöt ja käyntiajat
« Vastaus #1 : 31.03.18 - klo:09:47 »
Termostaatit kannattaa avata kokonaan auki, ja säätökäyrää muuttamalla hakea sisälämpötila sopivaksi. Jos joku yksittäinen tila jää liian lämpimäksi, niin sieltä voi säätää termostaattia pienemmälle.

Varaajan ylämin. arvoa ei kannata pitää koskaan yli 50 asteessa, koska silloin kone paahtaa koko varaajan kuumaksi huonolla hyötysuhteella. Tavoitteena on, että alavaraajan lämpötila ohjaa kompressorin käyntiä.

Kokeile muuttaa asetuksia seuraavasti:
- yläminimi 48
- alaminimi 40

Mikäli lämmin vesi ei riitä, niin korotetaan pelkästään alamin. arvoa.

Tuosta 7 tunnin käynnistä / vrk. ei osaa kauheasti päätellä mitään, koska ulkolämpötila ei ole tiedossa. Kompressorin keston kannalta olisi hyvä seurata yksittäisten  käynti- / lepojaksojen pituutta, jotta varmistutaan ettei kone käy pätkäkäyntiä. Koneen mitoituksesta saa hieman käsitystä tarkastelemalla vuotuisia käyntituntimääriä.