Nibe ja priorisoitu lämmitys
« : 01.05.18 - klo:15:37 »
Hei,

tarkoituksena olisi asentaa maalämpö nykyisen puukattilan/ison varaajan rinnalle.

Minulle on tarjottu ratkaisuksi Nibe:n maalämpöpumppua (Joko F1245/1255) jossa pitäisi olla mahdollisuus ns. priorisointiin siten että jos puukamiinaa käyttää ja vanhan varaajan lämpötila ylittää tietyn arvon, kytkeytyy maalämpö pois ja lämmitysverkostoon tulee vettä varaajasta. Kun varaaja jäähtyy tarpeeksi, kytkeytyy varaaja irti lämmitysverkostosta ja MLP puolestaan patteriverkostoon kiinni. Nykyisen käsikäyttöisen shuntin tilalle tulisi siis 230v moottoriventtiili, jota Niben MLP käyttäisi.

Muutamia kysymyksiä:
- Kuulostaako tämä järkevältä ja onko muilla tullut vasaan tämän tyyppistä ratkaisua?
- On/Off pumpun kanssa työvaraaja lienee järkevä ja perusteltu mutta onko tälle tarvetta Invertteripumpun kanssa?





Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe ja priorisoitu lämmitys
« Vastaus #1 : 05.05.18 - klo:06:33 »
Hei,

tarkoituksena olisi asentaa maalämpö nykyisen puukattilan/ison varaajan rinnalle.

Minulle on tarjottu ratkaisuksi Nibe:n maalämpöpumppua (Joko F1245/1255) jossa pitäisi olla mahdollisuus ns. priorisointiin siten että jos puukamiinaa käyttää ja vanhan varaajan lämpötila ylittää tietyn arvon, kytkeytyy maalämpö pois ja lämmitysverkostoon tulee vettä varaajasta. Kun varaaja jäähtyy tarpeeksi, kytkeytyy varaaja irti lämmitysverkostosta ja MLP puolestaan patteriverkostoon kiinni. Nykyisen käsikäyttöisen shuntin tilalle tulisi siis 230v moottoriventtiili, jota Niben MLP käyttäisi.

Muutamia kysymyksiä:
- Kuulostaako tämä järkevältä ja onko muilla tullut vasaan tämän tyyppistä ratkaisua?
- On/Off pumpun kanssa työvaraaja lienee järkevä ja perusteltu mutta onko tälle tarvetta Invertteripumpun kanssa?

Eiköhän tuostakin saa toimintakelpoisen ratkaisun.
Öljykaudella tälläkin pysyi pannuhuoneessa hyvä lämpötila hukkalammöllä, mutta maalämpösaneerauksessa laitettiin kellaritiloihin lämpöpattereita.

Ei ole työvaraajalle tarvetta invertterillä.
Aiempia kirjoituksiasi katselin, niin tuon kokoisessa talossa on/off - pumppuunkaan en laittaisi työvaraajaa.
Mikäli lämmitysputkistoon ja pattereihin mahtuu koneenteho x 20 litraa vettä, niin jättäisin pois.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.