Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat Optimum, ei lämmitystarvetta  (Luettu 3667 kertaa)

Poissa - Mikko -

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Thermia Diplomat Optimum, ei lämmitystarvetta
« : 23.04.18 - klo:14:33 »
Tänään oli MLP:n asennus ja pumppu pyrähti käyntiin n. klo 12. Pumppu teki käyttövesivaraajan täyteen 58 C vettä noin 1 tunnissa ja totesi tämän jälkeen, että "Ei lämmönstarvetta" vaikka kiertovesiputket ja patterit ovat täysin kylmät (kellarissa n. 14 C). Asentaja totesi, että voi viedä iltaan asti ennen kuin lämmittää patterikiertoa.

Minulle ei aukea mikä pumppua ohjaa olemaan lämmittämättä kiertovettä jos talo ja patterit ovat kylmät. Olisiko apuja?


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Thermia Diplomat Optimum, ei lämmitystarvetta
« Vastaus #1 : 23.04.18 - klo:17:21 »
Lainaus
Koneessa oli päällekytkettynä Järjestelmän kiertovesipumppu. Näin ei kuulu olla, jos käytössä ei ole ulkoista kiertovesipumppua. Korkeapainehälytys liittyi tähän, näin ainakin väittävät.

Nyt kiertää vesi lattiassa, pitää ruveta nyt sitten hakemaan piirien säädöt kohdalleen, kun niitä on tässä tullut em. syystä ruuvattua.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8055.0

Jokin aika  sitten oli samantapainen ongelma uuden Thermian kanssa.Käyttäjän mukaan lattian/patterien vesi alkoi kiertää kun "Järjestelmän kiertovesipumppu" asetus muutettiin arvoon "Ei päällä"
Tämä siis jos käytössä ei ole ulkoista kiertovesipumppua.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa - Mikko -

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum, ei lämmitystarvetta
« Vastaus #2 : 23.04.18 - klo:19:54 »
Tämä ratkesi lopulta omin neuvoin: Ulkolämpömittari asennettu eteläseinälle, missä näyttää aurinkoisella säällä 21 C (todellinen 8 C). Samalla "lämmitys päättyy"- asetuksena 17 C ja kierron lämpötilat sopivasti niin, että integraali oli 0. "Lämmitys päättyy" nosto 25 C:een ja lämpökäyrän minimiä ylöspäin niin integraali lähti ropisemaan alaspäin ja pumppu käyntiin.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Thermia Diplomat Optimum, ei lämmitystarvetta
« Vastaus #3 : 24.04.18 - klo:06:51 »
Ulkolämpömittari asennettu eteläseinälle, missä näyttää aurinkoisella säällä 21 C (todellinen 8 C).

Ulkolämpötila-anturin asennus eteläseinälle tuollaiseen paikkaan on virheellinen asennus. Se ei tule toimimaan aurinkoisina pakkaspäivinä talvella oikein.

Suosittelen, että vaadit asentajia siirtämään se pohjoispuolelle varjoisaan paikkaan.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011