Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpö+aurinkokeräimet, järkeä?(+mitoitus)  (Luettu 4036 kertaa)

Poissa perskette

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

Eli uudiskohteen rakentaminen alkaisi syksyllä(lupia odotellessa).

~220m2 lämmintä pinta-alaa, 80m2 puolilämmintä. ~25m3 ulkouima-allas katettuna ja eristettynä.

Maalämpö on tulossa joka tapauksessa päälämmönlähteeksi; nyt harkinnassa laittaisiko aurinkokeräimet rinnalle? Tarkoituksena toteuttaa maapiirillä keruupiiri, maaperänä vetinen savi. Kesäkautena tarkoitus pitää mahdollisimman pitkään uima-allas lämmitettynä, jonka vuoksi olen alkanut miettimään kesäajan lämmitystarvetta toteutettavaksi aurinkokeräimillä, jotta maapiiri palautuisi talveksi ennalleen ja kenties cop olisi hieman parempi aurinkokeräimillä toteutettuna, koska uima-allas tulisi syömään paljon energiaa.

Entä minkälaisia mitoituksia itse maapiirille?

Kohde Sipoossa;
Asuinrakennus:
Maanvarainen laatta(luultavimmin 200mm eps)
380mm-leca seinä, u 0,15
Yläpohja 400mm puhallusvilla

Talli:
Maanvarainen laatta, 200mm eps
200/250mm villa seinä
Yläpohja 400mm puhallusvilla

Lopulliset kuutiot ja energialuvut tarkentuvat kun rakenneosat on lyöty lukkoon suunnitelmiin.
« Viimeksi muokattu: 20.04.18 - klo:10:36 kirjoittanut tomppeli »

Poissa perskette

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö+aurinkokeräimet, järkeä?(+mitoitus)
« Vastaus #1 : 20.04.18 - klo:07:53 »
Lisäyksenä vielä; talo siis kahdessa tasossa 270mm/2600mm huonekorkeuksin, ~20m lömpökanaali rakennusten välillä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpö+aurinkokeräimet, järkeä?(+mitoitus)
« Vastaus #2 : 20.04.18 - klo:10:38 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”perskette”   SIPOO      (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 22 C, 110 m2, 286 m3,      3,27 kW   10 064 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 110 m2, 297 m3,      3,41 kW   8 923 kWh
-  Tallirakennus: Lattialämmitys, 15 C, 80 m2, 200 m3,      2,92 kW   6 865 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 15 metriä,    0,10 kW   841 kWh
YHTEENSÄ      9,7 kW   26 693 kWh
- Josta johtumisvuodot      6,76 kW   18 918 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,97 kW   4 876 kWh
- Josta vuotoilmat      0,86 kW   2 059 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali   0,10 kW   841 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )   
• Kiinteistö,  300 m2,  783 m3    4,8 COP   9,01 kW   26 693 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,86 kW   7 500 kWh
- Yhteensä   4,0 SCOP   9,9 kWh   34 193 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 300 kWh   0,38 kW   32 893 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   32 893 kWh
- Pumpulla tuotetaan       10,00 kW   32 893 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         32 893 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 4 COP)   7,9 kW   24 726 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         8 167 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         8 167 kWh
Tarvitaan 231 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,96 bar (96 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,5 bar (50 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,29 bar (29 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi,  582 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m.   Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Maalämpö+aurinkokeräimet, järkeä?(+mitoitus)
« Vastaus #3 : 20.04.18 - klo:10:40 »
Lainaus
olen alkanut miettimään kesäajan lämmitystarvetta toteutettavaksi aurinkokeräimillä, jotta maapiiri palautuisi talveksi ennalleen ja kenties cop olisi hieman parempi aurinkokeräimillä toteutettuna, koska uima-allas tulisi syömään paljon energiaa.

Jos keruuputkiston kohdilla maanpinta on alttiina suoralle auringonpaisteelle niin metrin syvyydessä lämpö nousee melkoisen reippaasti kesäaikana ilman lisälämmitystä.



9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa perskette

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö+aurinkokeräimet, järkeä?(+mitoitus)
« Vastaus #4 : 21.04.18 - klo:10:32 »
Hei, kiitokset alustavasta mitoituksesta! Onko ylimitoitus missä määrin pahasta, jos pelaisin hieman yläkanttiin? Esim. 2x400m/2x450m. Ja esimerkiksi pumpuksi 12-14kw invertteri(päätöstä mallista en ole tehnyt, luultavimmin nibe tai ai). Luonnollisesti kiertovesipumpun mitoitus piirien mukaan.

Vaakapiiri tulisi sellaiselle sijainnille, että ainoastaan keskikesällä olisi kauttaaltaan suorassa auringonpaisteessa, muutoin osittain puuston varjostamana.

Kustannuksiin ei tule eroa käytännössä lainkaan omalla kohdallani, ylimitoitti tai ei laitteistoa.
« Viimeksi muokattu: 21.04.18 - klo:10:59 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpö+aurinkokeräimet, järkeä?(+mitoitus)
« Vastaus #5 : 21.04.18 - klo:10:52 »
Keruupiirin ylimitoittamisesta ei koskaan ole mitään haittaa, kunhan vain huolehtii siitä, että keruupiirin putkiston aiheuttama virtausvastus ei nouse liian suureksi.
Ylimitoittamisesta on on hyötyä. Ei mene keruupiiri kylmäksi. Sallii myöskin mahdollisesti myöhemmin tarvittavan suuremman lämmitystarpeen.
Keruupiirin kiertopumpun teho ei riitä, jos painehäviö putkistossa nousee liian suureksi.
Kun putkitus jaetaan kahteen haaraan, ei kierron virtausvastus nouse liikaa, vaikka olisi vähän pitemmätkin keruun lenkit.

Maalämpökonetta ei kannata ylimitoittaa kovin paljon, ellei sitten käytetä suurta lämmönvaraajatankkia.
Isompi lämmitystehoinen pumppu vaatii suuremman tilavuusvirtauksen keruupiiriin.
Suurempi virtaus aiheuttaa suuremman painehäviön keruun putkistossa.