Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: MLP:n tai PILP:n metelin huomiointi uudis kohteessa  (Luettu 9297 kertaa)

Poissa spedetys

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Terve, uusi käyttäjä täällä.

Mietinnässä Niben MLP tai PILP. kuinka paljon noista lähtee ääntä, jos tekee pienen teknisen tilan ja makuuhuoneen toiselle puolelle.

Pitääkö ottaa huomioon äänieristyskysymys erityisesti? Esim. väliseinä paksummaksi villaa täyteen ja tupla ek-kipsilevy molemmin puolin? Kyseessä siis uudiskohde vesikiertoisella lattialämmityksellä ja pumpun omalla varaajalla.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 508
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: MLP:n tai PILP:n metelin huomiointi uudis kohteessa
« Vastaus #1 : 18.04.18 - klo:13:11 »
Meille tehtiin tuplaseinä villoin teknisentilan ja makkarin väliin. Aina välillä jotain ääntä sieltä kuuluu, muttei häiritsevästi. Nyt jos tekisin, laittaisin pumpun alle kunnolliset paksut kumitassut ja joustoputket osittain käyttöön. Meillä on sauna toisen teknisen tilan seinän takana ja sinne mielestäni kuuluu enemmän ääntä. Toki sillä seinälle osoittee Niben takaosa ja luonnollisesti kaikki putket on kiinnitetty siihen seinään. Samoin myös IV-kone sekä maakylmän kiertovesipumppu.

Saisikohan kulmassa olevaan pumppuun ilman joustoputkia kumitassut alle kotikonstein?

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MLP:n tai PILP:n metelin huomiointi uudis kohteessa
« Vastaus #2 : 18.04.18 - klo:14:02 »
Meillä F1255-6 teknisessä tilassa makuuhuoneen seinänaapurissa. Talvella kun kompura ottaa kierroksia 100 Hz tai enemmän niin silloin sen kuulee juuri ja juuri makuuhuoneessa. Välissä normiseinä. Koneen vieressä näillä keleillä kuulee hädin tuskin että se käy.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Kyytsis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MLP:n tai PILP:n metelin huomiointi uudis kohteessa
« Vastaus #3 : 09.05.18 - klo:11:08 »
Hypistelin Motonetissä jotain peräkärryihin tarkoitettuja kumikimpaleita ja mietin miten ne saisi pumpun alle resonointia estämään. Jokin vipusysteemi pitäisi keksiä jolla pumppua saa ihan vähän ylöspäin niin ne saisi ujutettua alle. Tosin, mitään takeita ei ole siitä että ne mitään auttaisivat, joten se vähän syö motivaatiota.

t.Ville

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MLP:n tai PILP:n metelin huomiointi uudis kohteessa
« Vastaus #4 : 09.05.18 - klo:16:32 »
Omalla laatalla se tekninentila. Esim.vaahtomuovikaistaleella rajaa lattiavalun. Ei onnistu tehdä jälkeenpäin, niinkuin muut toimenpiteet.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa Putkenpätkä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MLP:n tai PILP:n metelin huomiointi uudis kohteessa
« Vastaus #5 : 18.06.18 - klo:20:44 »
Desibeliovi pitää aika hyvin mölyt.... meillä ovi taitaa olla ns. palo-ovi. Ainakin ovi oli raskas.
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MLP:n tai PILP:n metelin huomiointi uudis kohteessa
« Vastaus #6 : 18.06.18 - klo:21:41 »
Jos PILP on samaa sukua kuin vanha 410P eli ankea on/off laitos niin se on hyvinkin meluisa. Maalämpölaitteissa on panostettu enemmän äänenvaimennukseen. Tosin ei minulla Niben maalämpöpumppua ole mutta saman konsernin tekele kuitenkin. Kyllä invertteri on yllättävän hiljainen kuten yllä todettiin. Saman tilan ilmanvaihtokone meluaa enempi. Kotikylmiö on äänekkäämpi (Festivo).
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa JiiTee

  • Maalämpönoviisi
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MLP:n tai PILP:n metelin huomiointi uudis kohteessa
« Vastaus #7 : 23.08.18 - klo:06:29 »
Minulla tekninen tila tuli työ-/makuuhuoneen viereen ja kerittiin jo asua jonkin aikaa ennen kuin ko. huone tuli valmiiksi. Asumisen aikana totesin että MLP ääni kantautuu vähän liikaa. Tuplarunkoa en siinä vaiheessa oikein enää saanut tehtyä järkevästi mutta jo tuplakipsi ja HUOLELLINEN tiivistys (kaikki kolot akryylillä tiiviiksi väliseinästä, ml. pistorasioiden asennusrasioiden sisäpuolen tiivkstys) sai tuon itselleni riittäväksi ja nyt huoneessa voi kyllä huoletta nukkua. Tuo tiivistys on se kaikkein tärkein asia.
Selvästi betonilaatan kautta aavistuksen resonoi joten kuten joku jo mainitsi niin yksi keino on tehdä teknisen tilan laatasta omansa.

MLPn äänihaitoista ja niiden torjumisesta taisi olla oma ketjunsakin? Ja ainakin noita äänieristysoppaita oli hyviä Googlen kautta tarjolla, olisiko ollut jonkun kipsilevyvalmistajan peräti, ehkä Knaufin...
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys