Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä  (Luettu 6087 kertaa)

Poissa Diplomaatti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vuosikymmenen uskollisesti palvellut Diplomat TWS lämpöpumppu teki tänä aamuna yllätyksen kun käyttövesi oli haaleaa. Pumpun näyttö sanoo lämpötilan lämpimälle vedelle 29 C ja pumppu käy kuten pitääkin, mutta lämmin vesi ei tuosta näytä lämpenevän. Lämmityksen meno- ja paluulämpö on 27 C, eli lämpö ei karkaa sinnekään. Lämpöpumpun liuosta on ja sen lämpötila on 7 C eli ihan normaalilta vaikuttaa sekin. Ideoita mikä mättää?

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 054
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #1 : 15.04.18 - klo:13:09 »
Vaihtoventtiili?
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 593
  • Vanha pieru!
Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #2 : 15.04.18 - klo:13:13 »
Liuoksen lämpötila on korkeahko, +7 C.
Onko mitattavissa liuokselta sekä menon, että paluun lämpötilat.
Toiimiikohan pumppu oikein.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 579
Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #3 : 15.04.18 - klo:14:31 »
Vuosikymmenen uskollisesti palvellut Diplomat TWS lämpöpumppu teki tänä aamuna yllätyksen kun käyttövesi oli haaleaa. Pumpun näyttö sanoo lämpötilan lämpimälle vedelle 29 C ja pumppu käy kuten pitääkin, mutta lämmin vesi ei tuosta näytä lämpenevän. Lämmityksen meno- ja paluulämpö on 27 C, eli lämpö ei karkaa sinnekään. Lämpöpumpun liuosta on ja sen lämpötila on 7 C eli ihan normaalilta vaikuttaa sekin. Ideoita mikä mättää?

Pyöriiköhän kompressori?
Tuollaiset lämpötilat ei oikein ole mahdollisia jos kompressori käy.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Diplomaatti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #4 : 15.04.18 - klo:20:56 »
Pyöriiköhän kompressori?
Tuollaiset lämpötilat ei oikein ole mahdollisia jos kompressori käy.

Liuoksen tulo ja meno olivat molemmat 7 C. Kompressori pyöri kyllä, mutta koko ajan kun yritti lämmittää käyttövettä siinä onnistumatta. Säädin lämmityksen sähkölle ja käyttövesi lämpeni nopeasti haluttuun lämpötilaan. Myös liuoksen lämpötila nousi tämän jälkeen pikkuhiljaa huonelämpötilaan kun kompressori ei enää pyöri.

Pitää tilata huolto, ei tämä mysteeri muuten taida selvitä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 593
  • Vanha pieru!
Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #5 : 15.04.18 - klo:21:06 »
Jos maaliuoksen tulo ja paluu ovat samat, tarkoittaa se sitä, että kone ei ota maasta ollenkaan lämpöenergiaa.
Kone ei lämmitä. Kylmäprosessi ei toimi. Kone on rikki ja huoltoa tarvitaan.

Poissa Diplomaatti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #6 : 17.04.18 - klo:13:42 »
Jos maaliuoksen tulo ja paluu ovat samat, tarkoittaa se sitä, että kone ei ota maasta ollenkaan lämpöenergiaa.
Kone ei lämmitä. Kylmäprosessi ei toimi. Kone on rikki ja huoltoa tarvitaan.

Huolto kävi ja totesi saman eli kompressori rikki, pyörii kyllä muttei liikuta kylmäainetta. C'est la vie. Pitää siis joko uusia kompura tai koko kone, pyysin tarjoukset molemmista.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 579
Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #7 : 17.04.18 - klo:14:47 »
Kannattaa kysyä myös vakuutusyhtiöstä,missä on kotivakuutus,vahingon korvauksesta ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #8 : 17.04.18 - klo:16:09 »
Huolto kävi ja totesi saman eli kompressori rikki, pyörii kyllä muttei liikuta kylmäainetta. C'est la vie. Pitää siis joko uusia kompura tai koko kone, pyysin tarjoukset molemmista.
Ei kai nyt sentään Diplomaattia vielä uuteen??? Ei vaihtamalla juuri kummene.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat TWS ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #9 : 17.04.18 - klo:16:59 »
No varmaan kannattaa vielä kattoa kylmäaineen määrä. Jos se on karannut, niin muutakin vaihdettavaa tulee ja hinta karkaa jonkun verran sitten lähemmäs uutta.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.