Teen tähän laskelman, mutta kaipaan lisätietoja kohteesta.
Rakennuksen ulkoseinien ulkopituus ei stemmaa kerroksen alan, 50 neliömetrin kanssa.
Lähetin yksityisviestinä lisäkyselyn. Sain lisätietoja kohteesta.
...
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”CaptainStu” PARAINEN (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Alakerta: Patterilämmitys, 21,5 C, 50 m2, 105 m3, 2,38 kW 7 202 kWh
- Välikerros: Patterilämmitys, 21,5 C, 50 m2, 150 m3, 3,85 kW 10 685 kWh
- Ylin kerros: Patterilämmitys, 21,5 C, 50 m2, 125 m3, 2,92 kW 7 657 kWh
YHTEENSÄ 9,1 kW 25 543 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,42 kW 18 389 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,69 kW 4 415 kWh
- Josta vuotoilmat 1,05 kW 2 740 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +43 C )
• Kiinteistö, 150 m2, 380 m3 3,6 COP 8,74 kW 25 543 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 9,3 kWh 30 343 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -700 kWh 0,21 kW 29 643 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 643 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,50 kW 29 643 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 29 643 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,5 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 6,8 kW 20 835 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 808 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 8 808 kWh
Tarvitaan 194 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,59 bar (59 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,31 bar (31 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 477 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.