Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”Monni” LAPPEENRANTA (Etelä-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 22 C, 112 m2, 289 m3, 3,91 kW 11 816 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 45 m2, 116 m3, 1,74 kW 4 665 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 12 C, 42 m2, 92 m3, 1,98 kW 4 214 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 10 metriä, 0,07 kW 579 kWh
YHTEENSÄ 7,7 kW 21 274 kWh
- Josta johtumisvuodot 5,70 kW 15 874 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,40 kW 3 480 kWh
- Josta vuotoilmat 0,54 kW 1 341 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,07 kW 579 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 199 m2, 497 m3 4,8 COP 7,22 kW 21 274 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 7,8 kWh 26 074 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -896 kWh 0,27 kW 25 178 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 178 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,00 kW 25 178 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 25 178 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 C
▪ Maasta kerätään ( 4,1 COP) 6,3 kW 19 093 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 085 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 6 085 kWh
Tarvitaan 200 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,51 bar (51 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,28 bar (28 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 494 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.