Tervetuloa mukaan foorumille! Pahoittelen, että laskelman tekeminen viivästyi.
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”mikaho” HELSINKI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Autotalli: Patterilämmitys, 15 C, 33 m2, 83 m3, 1,33 kW 2 961 kWh
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 24 C, 89 m2, 221 m3, 4,44 kW 14 297 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 24 C, 122 m2, 304 m3, 6,00 kW 16 889 kWh
YHTEENSÄ 11,8 kW 34 147 kWh
- Josta johtumisvuodot 7,59 kW 22 690 kWh
- Josta ilmanvaihdot 2,70 kW 7 402 kWh
- Josta vuotoilmat 1,48 kW 4 054 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +43 C )
• Kiinteistö, 243 m2, 608 m3 3,6 COP 11,20 kW 34 147 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,86 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 12,1 kWh 41 647 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 072 kWh 0,31 kW 40 575 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 40 575 kWh
- Pumpulla tuotetaan 12,00 kW 40 575 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 40 575 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 8,6 kW 28 422 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 12 153 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 12 153 kWh
Tarvitaan 252 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,65 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 1,33 bar (133 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,68 bar (68 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,38 bar (38 kPa)Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 642 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.