Mä sain tällaisen. En tiedä, miten hyvin osasin käyttää tuota laskentataulukkoa.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +43 C )
• Kiinteistö, 180 m2, 410 m3 3,6 COP 8,59 kW 22 500 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 9,1 kWh 27 300 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta 0 kWh 0,00 kW 27 300 kWh
- Ei muita vähennyksiä.. 0 kWh 0,00 kW 27 299 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,00 kW 27 298 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 27 299 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 6,5 kW 19 148 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 151 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kwh) 8 152 kWh
Tarvitaan 188 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,5 bar (50 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,27 bar (27 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,16 bar (16 kPa)
Jos haluat, voin lähettää tuon laskentataulukon sinulle sähköpostilla.