Termostaatit kannattaa avata kokonaan auki, ja säätökäyrää muuttamalla hakea sisälämpötila sopivaksi. Jos joku yksittäinen tila jää liian lämpimäksi, niin sieltä voi säätää termostaattia pienemmälle.
Varaajan ylämin. arvoa ei kannata pitää koskaan yli 50 asteessa, koska silloin kone paahtaa koko varaajan kuumaksi huonolla hyötysuhteella. Tavoitteena on, että alavaraajan lämpötila ohjaa kompressorin käyntiä.
Kokeile muuttaa asetuksia seuraavasti:
- yläminimi 48
- alaminimi 40
Mikäli lämmin vesi ei riitä, niin korotetaan pelkästään alamin. arvoa.
Tuosta 7 tunnin käynnistä / vrk. ei osaa kauheasti päätellä mitään, koska ulkolämpötila ei ole tiedossa. Kompressorin keston kannalta olisi hyvä seurata yksittäisten käynti- / lepojaksojen pituutta, jotta varmistutaan ettei kone käy pätkäkäyntiä. Koneen mitoituksesta saa hieman käsitystä tarkastelemalla vuotuisia käyntituntimääriä.