Hei

olemme vaimon kanssa tavanneet tarjouksia läpi ja tuntuu, että nyt oli aika pyytää apua mitoituksen ja koneen valinnan suhteen.

Talo sijaitsee Kangasalla ja on rakennettu 2006-2009 kallion päälle. Edellisen vuoden sähkönkulutus oli n. 27000 kwh. Lisäksi on poltettu ehkä puoli kuutiota takkapuita. Asuintiloissa lämpötila on vaihdellut talven aikana 20-21 asteen välillä.

Koko talossa on lattialämmitys. Talossa kiinni olevissa autotallissa ja varastossa pyritään pitämään matalampaa lämpötilaa (n. 15 astetta).  Talon pinta-ala on 231 neliötä kahdessa kerroksessa. Asuinpinta-ala on 175,5 neliötä. Huonekorkeus koko talossa n. 2,5 metriä portaikkoa lukuunottamatta. Jako ehkä noin alakerta 100 neliötä ja yläkerta 75,5 neliötä.
Ilmanvaihto on koneellinen lämmöntalteenotolla.
Alakerran ulkoseinä 16,2m x 10,4m
Yläkerran ulkomitat 9,4m x 9m.
Yläpohjan eristys 60 cm puhallusvillaa.
Talo on betonilaatalla maata vasten. Lattian eristyksiä en löytänyt, vaikka kaivoin.
Ikkunat kolmikerroslasit normaalikokoisia. Yläkerrassa osa vähän pienempiä.

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Ulkoseinän paksuus on 500 milliä. Eristyksien paksuutta en löytänyt. Puupintainen talo.

Tarjoukset ovat hirveän erilaisia, mutta olemme kallistumassa invertteripumppuun.
Mitä kaikkea tarjouksessa pitäisi olla mukana? Yhdessä on tarkempi erittely ja muissa vain yleisesti kaivon syvyydet ja koneen koot, mutta ei esim. keruuputkien paksuutta.

Kiitos jo etukäteen avusta.

Harri


« Viimeksi muokattu: 16.04.18 - klo:21:51 kirjoittanut tomppeli »

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Poistin koko viestin, kun luin otsikon uudestaan. Eli vesikiertoiseen lattialämmitystaloon. Ei koskenut kirjoitus ollenkaan otsikkoa. Toivottavasti kukaan ei kerinnyt edes lukea.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Maininta ulkoseinänä paksuudesta, 500 milliä, mietityttää. Olisiko siinä kirjoitusvirhe?
Rakenteiden U -arvot ovat osittain arvaamalla saatuja.!
yöskin: "Edellisen vuoden sähkönkulutus oli n. 27000 kwh" on pieni. Onko mahdollisesti ollut käytössä myöskin ilmalämpöpumppu?
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Galetit”   KANGASALA      (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- At – varasto: Lattialämmitys, 15 C, 50 m2, 115 m3,      1,52 kW   3 938 kWh
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 100 m2, 260 m3,      3,74 kW   11 431 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 76 m2, 181 m3,      2,62 kW   6 881 kWh
YHTEENSÄ      7,9 kW   22 250 kWh
- Josta johtumisvuodot      5,59 kW   16 389 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,57 kW   4 039 kWh
- Josta vuotoilmat      0,73 kW   1 822 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )   
• Kiinteistö,  226 m2,  556 m3    4,8 COP   7,37 kW   22 250 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,1 SCOP   7,9 kWh   27 050 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 002 kWh   0,29 kW   26 048 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 036 kWh
- Pumpulla tuotetaan       7,50 kW   26 023 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         12 kWh
  Yhteensä         26 036 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho )         7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,1 COP)   5,9 kW   19 770 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 266 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  12 kwh)         6 278 kWh
Tarvitaan 203 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,45 bar (45 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi,  503 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m.   Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.

Poissa Galetit

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos paljon pikaisesta vastauksesta. Kyllä meillä viime vuoden kulutus oli alle 27000 kwh Elenian palvelun mukaan... Ei meillä ole ilmalämpöpumppua, ainoastaan tuo takka, mutta aika vähän on siihen ollut puita. Viime vuoden joulukuussa lisättiin energiatodistuksen tekijän suosituksesta 20cm lisää villaa yläkattoon. Se ei siis vielä ole tuossa mukana.

Meille on tarjottu 180-200 metrin kaivoja ja 8-9 kwh kiinteätehoisia sekä 3-12 kwh invertterikoneita. Ilmeisesti 200 metrin aktiivisyvyys olisi kuitenkin meille hyvä?

Mielellään voisin ottaa sen koko laskelman --> galetit@gmail.com.
Seinän paksuudessa oli kirjoitusvirhe. Seinän paksuus on vajaa 300 mm.