Kirjoittaja Aihe: Kysymys noista aikaohjelmista  (Luettu 4863 kertaa)

Poissa Miky23

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Kysymys noista aikaohjelmista
« : 29.03.18 - klo:09:44 »
Mihin viittaa Aikaohjelma 3 / LPP ?

Noita aikaohjelmia on muutoinkin useita ja tämmöiselle vähemmän tekniselle akateemikolle ei mene järkeen miten saman varaajan(1000 litraa ilman joitain kummallisia välilevyjä varaajassa, jotka kuulemma poistettu varaajasta asennusvaiheessa) vettä voidaan säätää noin monella eri aikaohjelmalla kuin tuossa GT 16W pumpussani.

Nämä pumput ovat niin helvatin monimutkaisia värkkejä, että on ihan pakko tulla tänne foorumiin kyselemään kun ei muualta kunnon apuja saa.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Kysymys noista aikaohjelmista
« Vastaus #1 : 29.03.18 - klo:23:27 »
Molemmat lämmityspiirit asetetaan ensin automaattikäytölle riveiltä 700 ja 1000.
Automaattikäytöllä siirrytään mukavuusasetuksen (rivit 710 ja 1010) ja alennetun asetusarvon (rivit 712 ja
1012) välillä aikaohjelmien mukaisesti.
Lämmityspiirin 1 aikaohjelma säädetään riveiltä 500-506 ja lämmityspiirin 2 aikaohjelma riveiltä
521-256. Lämmityspiirissä 1 riviltä 500 valitaan, mitä ajanjaksoa halutaan muokata (esim. ma-
pe), riviltä 501 valitaan milloin mukavuuslämpötila menee päälle ja riviltä 502 milloin alennettu lämpötila
menee päällä. Lämmityspiiri 2 asetetaan samalla tavalla.
Jos on huonetilassa huonelämpötilan anturi (esim. kaukosäädin) ja rivillä 750 on laitettu
huonevaikutus päälle ja riittävän suurelle prosentille, niin silloin rivien 710 ja 712 kautta säädetään suoraan
huonelämpötilaa. Jos huoneanturia ei ole tai huonevaikutus on pois päältä, niin silloin siirtyminen
mukavuuslämpötilasta (rivi 710) alennettuun lämpötilaan (rivi 712) laskee käyrää alaspäin (tekee
käytännössä saman asian, kuin rivin 721) suuntaissiirto.
Aikaohjelma 3/lpp on pumppupiiriä varten.
Käyttöveden lämmitykselle on myös aikaohjelma. Se aktivoidaan käyttövesi-valikon kohdasta vapautus.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa Miky23

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kysymys noista aikaohjelmista
« Vastaus #2 : 02.04.18 - klo:00:09 »
"...pumppupiiriä varten." Niin mitä tarkoittaa suomeksi ?

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Kysymys noista aikaohjelmista
« Vastaus #3 : 02.04.18 - klo:10:04 »
Vaihtoventtiilipumpuissa käytetään yleensä suoraa lämmityspiiriä, tai pumppupiiriä, miten sen nyt ilmaisee.
Oilonissa lämmityspiiri 1 ja 2 on shuntattuja piirejä.
Näin siis oletuksena, periaatteessa ne voi parametroida miten tahtoo.
Gt:ssä harvemmin käytetään suoraa lämmityspiiriä, koska lähes aina ladataan varaajaan.
Kaikissa malleissa sama äly, parametroitu valmiiksi mallille sopivaksi. Vanhoissa on ollut Ouman automatiikka, sen jälkeen b-sarja Siemens ja nykyään e-sarjan Siemens.
Oilonin sivuilta löytyy kattavasti materiaalia laitteen asetuksiin liittyen.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Kysymys noista aikaohjelmista
« Vastaus #4 : 02.04.18 - klo:12:51 »
"...pumppupiiriä varten." Niin mitä tarkoittaa suomeksi ?

Lainaus
Oilonissa lämmityspiiri 1 ja 2 on shuntattuja (pumppu)piirejä.
;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Miky23

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kysymys noista aikaohjelmista
« Vastaus #5 : 04.04.18 - klo:16:27 »
Aivan liian teknistä sanastoa meikäläiselle. Mutta kysynpä nyt yksinkertaisen kysymyksen.

Pitääkö minun nyt tehdä jokin aikaohjelma myös tuolle LPP-piirille vaikka jo käyttövedelle ja lämmityspiiri ykköselle on sellaiset luotu ? Lämmityspiiri kakkosta minulla ei ole asennettunakaan.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kysymys noista aikaohjelmista
« Vastaus #6 : 04.04.18 - klo:21:47 »


Aivan liian teknistä sanastoa meikäläiselle. Mutta kysynpä nyt yksinkertaisen kysymyksen.

Pitääkö minun nyt tehdä jokin aikaohjelma myös tuolle LPP-piirille vaikka jo käyttövedelle ja lämmityspiiri ykköselle on sellaiset luotu ? Lämmityspiiri kakkosta minulla ei ole asennettunakaan.

Aikaohjelma lämmityspiiri 1
Aikaohjelma lämmityspiiri 2
Aikaohjelma 3 / Lpp (lämmityspiiri p)
Aikaohjelma 4 / Käyttövesi
Aikaohjelma 5 (vaikka LKV-Kierrolle)

Käyttövesi 1620 Vapautus: 24h/vrk tai aikaohjelma 4
Käyttövesi 1660 Kiertopumpun vapautus: Aikaohjelma 5

Ei tarvitse. Aikaohjelma tehdään niille toiminnoille, mitkä on käytössä. Mikäli valikoista ei löydy esim.lämmityspiiri p:tä, ei sitä ole silloin käytössä.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa Miky23

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kysymys noista aikaohjelmista
« Vastaus #7 : 05.04.18 - klo:23:24 »
No nyt selkisi. Ilmeisesti vain käyttövesi ja lämmityspiiri 1 minulla käytössä.