Kirjoittaja Aihe: sähkövastus  (Luettu 2777 kertaa)

Poissa Joru

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
sähkövastus
« : 01.03.18 - klo:09:43 »
Maalämpöpumppu Oilon MH7 vuosimalli 2009, kuinka pitkään kompressori yleensä kestää?,  kahdeksan vuotta meni niin että ei lisävastusta tarvittu kuin 14 tuntia  nyt on tämän talven aikana tarve ollut yli 20 tuntia.  Kylmeneekö kallio kaivo niin paljon että tuloneste on niin kylmää että vastusta tarvitaan, näyttö näyttää nesteen lämpötilaksi -2--3 astetta, onhan aikaisempina talvinkin pakkasia ollut.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: sähkövastus
« Vastaus #1 : 01.03.18 - klo:11:00 »
Kaivo kylmene vuosien kuluessa keskimäärin 1,5 - 2 astetta.
Siitä aiheutuu ihan pieni hyötysuhteen huononeminen.

Suurempi syy vastuskäyttöön on tämä kylmä talvi.
Kompressorin antama lämpöteho ei ihan riitä kovimmilla pakkasilla ja sähkövastus tulee silloin apuun.
Teho on tuskin laskenut kompressorin kulumisen takia.

Tarkista kuitenkin maapiirin roskasuodin, että siinä ei ole roskaa maakiertoa haittaamassa.
Pysäytä pumppu puhdistamisen ajaksi.

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: sähkövastus
« Vastaus #2 : 01.03.18 - klo:12:04 »
Kompressorin ikä riippuu kuulemma eniten käyntikerroista.  Paljonko laskuri näyttää?  Meillä vuonna 2011 käyttöönotetussa MH9:ssa käyntikertoja on 25317 kpl, tuo tahtoo käydä vain asetellun minimiajan (20 min) kerrallaan kun sisäinen varaaja on sen verran pieni.
MH9, SH16