Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245, LP-hälytys päivittäin  (Luettu 3944 kertaa)

Poissa TeemuO

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245, LP-hälytys päivittäin
« : 27.03.18 - klo:21:09 »
Nibe 1245-10R toiminut tähän saakka moitteettomasti (asennettu 2010) mutta nyt antanut kolmen viikon ajan päivittäin matalapainehälyksen (LP-hälytys).

Maapiirin roskasuodatin on putsattu, ilmaa ei ole verkostossa ja muutenkin tuntuu neste kiertävän ongelmitta.

Pumppuun vaihdettiin muutama päivä sitten liitoskortti AA100 mutta ei auttanut ongelmaan.

Käyrät näyttää hälytyksen sattuessa aina lähes samalta, liitteenä olevassa käyrässä LP-hälytys tuli klo 14.05

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245, LP-hälytys päivittäin
« Vastaus #1 : 27.03.18 - klo:21:47 »
Matalapainehälytys viittaa siihen, että maapiirissä ei vaan liuos kierrä tarpeeksi.

Jos sihti on puhdas, niin voisiko liuospumppu jumittaa? Ohjekirjassa on ohjeet liuospumpun apukäynnistykseen ja pakko-ohjaukseen. Tai pahemmassa tapauksessa maapiiri on jostain kohtaa lytyssä.

Tai sitten sen lämmön luovutus..
Onko lattialämmitys? Mites termostaatit, ovatko käytössä?
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 581
Vs: Nibe 1245, LP-hälytys päivittäin
« Vastaus #2 : 27.03.18 - klo:23:17 »
Lainaus
Käyrät näyttää hälytyksen sattuessa aina lähes samalta, liitteenä olevassa käyrässä LP-hälytys tuli klo 14.05
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8015.0;attach=8191;image

Trendikäyrässä keruuliuoksen(kelt-vihreä) lämpötilat klo 14.05 aikoihin näyttäisi ettei keruuliuos lähtenyt kiertämään.
Samoin keruupumpun  nopeuskäyrä (pun) varsin alhainen tuossa tilanteessa.

Vaikuttaisi ettei keruun kiertopumppu ole käynnistynyt tai jäänyt liian hitaalle pyörimisnopudella
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa TeemuO

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Re: Nibe 1245, LP-hälytys päivittäin
« Vastaus #3 : 28.03.18 - klo:17:52 »
Otin keruupiirin pumpulta ohjauspiuhan irti, eli pitäisi pyöriä täysillä aina kun saa virtaa.
Katsotaan tuleeko vielä hälytyksiä..

Ja kyseessä siis lattialämmitys ja termostaatit on käytössä.