Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpö ja lattialämpö termostaatit.  (Luettu 10777 kertaa)

Poissa EllKuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpö ja lattialämpö termostaatit.
« : 02.05.18 - klo:15:53 »
Kohta pitäisi muuttaa uuteen taloon joka valmistuu. Gebwellin 6 pumppu ja vesikiertoinen lattialämmitys. Maalämpö vielä itselle aika uusi juttu. Käyrä tällä hetkelle 0.40 ja lämpöä 22 astetta. Termarit 4 asennossa. Säädöt huone termostaateissa 1-6. Kysymys kuuluu. Kannattaisiko poistaa huonetermostaatit käytöstä? Olohuoneessa takka. Pitääkö olohuoneeseen jättää termari toimintaan? Jakotukiltako termostaatit vaan irroitetaan ja jätetään lojumaan vai? Ja sen jälkeen lämpökäyrällä haetaan hyvä lämpö ja tarvittaessa jakotukilta kuristetaan esim makuuhuoneen lämpöä? Laittakaapa selkeät ohjeet alottelijalle millä saisi kaiken hyödyn irti ja ei tulisi pätkäkäyntiä liikoja pumpulle.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpö ja lattialämpö termostaatit.
« Vastaus #1 : 02.05.18 - klo:16:07 »
Kannattaa kääntää kaikki termostaatit kuutoselle ja säätää pumpun säätökäyrä asumiseenne sopivaksi.
Jos sitten onkin jossain, esimerkiksi makuuhuoneessa liian lämmintä, säädetään sen huoneen termostaatin nupista lämpö vähän pienemmälle.
Näin saatte pumpulta lähtevän kiertoveden lämpötilan mahdollisimman alhaiseksi ja pumppu toimii parhaalla hyötysuhteella.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpö ja lattialämpö termostaatit.
« Vastaus #2 : 02.05.18 - klo:17:43 »
Tuohon vielä sanoisin että ennenkuin alkaa termostaattia ruuvaamaan pienemmälle, niin sitä ennen vois kaikkien piirien virtausta trimmata niin että käyrällä sais sopivan lämmön, tämä siis pitkän ajan säätötoimenpiteenä ja viimeset viretykset ensi talvena kylmillä keleillä.

Termostaattt sitten vasta viimosena rajoittimena kun esmes takkaa poltetaan...

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö ja lattialämpö termostaatit.
« Vastaus #3 : 02.05.18 - klo:22:21 »
Juuri noin kuin tuossa yllä ohjeistettiin. Ensin termostaatit täysin auki, lämpökäyrä kohdalleen, sitten säädetään tarvittaessa virtauksia ja lopuksi voi säätää termostaatin pyyntilämpötilasta asteen pari korkeammalle...jos tarvetta esim. takan takia.

Itsellä loppui talvi kesken mutta homma jatkuu taas ensi syksynä.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: Maalämpö ja lattialämpö termostaatit.
« Vastaus #4 : 03.05.18 - klo:08:20 »
Mä jättäisin termostaatit vain tiloihin joissa on jokin muu lämmönlähde. Kaikki termarit pois ja sitten kylmimmän huoneen mukaan säädetään käyrä kohdilleen. Liian lämpimien huoneiden virtausta rajoitetaan sillä termostaattiventtiilillä (ilman termostaattia) tai paluuventtiililllä.
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa EllKuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö ja lattialämpö termostaatit.
« Vastaus #5 : 03.05.18 - klo:14:46 »
Mitä tarkoitat että termostaatin pyyntölämpötilaa asteen pari korkeammaksi? Miten? Muuten meni kyllä jakeluun  ;D

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö ja lattialämpö termostaatit.
« Vastaus #6 : 03.05.18 - klo:21:47 »
Mitä tarkoitat että termostaatin pyyntölämpötilaa asteen pari korkeammaksi? Miten? Muuten meni kyllä jakeluun  ;D

Termostaatista löytyy yleensä datalehti mistä näkee mitä astelämpötilaa mikäkin säätö vastaa jos ei itse termostaatissa ole lämpötila arvoja. Tai sitten termostaatissa on merkkiledi mistä näkee milloin se kytkee ja huonelämpötilan ollessa oikea kääntää termostaattia jonkin matkaa kytkentäpistettä suuremmalle.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpö ja lattialämpö termostaatit.
« Vastaus #7 : 03.05.18 - klo:22:48 »
Mä jättäisin termostaatit vain tiloihin joissa on jokin muu lämmönlähde. Kaikki termarit pois ja sitten kylmimmän huoneen mukaan säädetään käyrä kohdilleen. Liian lämpimien huoneiden virtausta rajoitetaan sillä termostaattiventtiilillä (ilman termostaattia) tai paluuventtiililllä.
Jos ne termostaatit on jo siellä paikoillaan niin olkoon, riittää kun ruuvaa ne kaakkoon ja suorittaa ensin perussäädöt käyrällä+virtauksilla...kuten sanoit viimesenä hommana sitten säätää termareita sen verran että muiden tilan mahdollisten lämmönlähteiden vaikutusta leikataan lattialämmöstä pois.

Poissa jhr

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Lämpöässä V9 vm -02
Vs: Maalämpö ja lattialämpö termostaatit.
« Vastaus #8 : 04.05.18 - klo:14:29 »
Juu pattereiden kanssa lämpöä voi säätää termostaatilla, lattialämmön kanssa se on aivan liian hidasta. Lattialämmöllä perussäätö on ehdottomasti tehtävä säätökäyrällä. Itselläni käyrällä on säädetty lämpö mahdollisimman tarkkaan 21 asteeseen ja termostaatit sulkevat 23 asteessa. Termostaatit ovat tarpeen takan lämmitykseen ja kevättalvella, kun aurinko alkaa lämmittää.

Poissa EllKuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö ja lattialämpö termostaatit.
« Vastaus #9 : 07.05.18 - klo:20:01 »
Käyrä ollut minulla 0.40 ja lämpöä ollut n.23-24 astetta. Kun käyrän tiputin pykälän alemmas 0.38 niin lämpöä ollut talossa 20 astetta, eli piirun verran liian vähän. Ja kaikkien huoneiden termarit täysillä. Nyt nostin käyrän takaisin 0.40 niin päivän pari päästä lämpö nousee takaisin 23-24. Miten kannattaisihieno säätää että lämmön saa 21-22 asteeseen? Ollaan siis asuttu nyt uudessa talossa pari päivää.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö ja lattialämpö termostaatit.
« Vastaus #10 : 07.05.18 - klo:20:56 »
Käyrä ollut minulla 0.40 ja lämpöä ollut n.23-24 astetta. Kun käyrän tiputin pykälän alemmas 0.38 niin lämpöä ollut talossa 20 astetta, eli piirun verran liian vähän. Ja kaikkien huoneiden termarit täysillä. Nyt nostin käyrän takaisin 0.40 niin päivän pari päästä lämpö nousee takaisin 23-24. Miten kannattaisihieno säätää että lämmön saa 21-22 asteeseen? Ollaan siis asuttu nyt uudessa talossa pari päivää.
Laita suuntaissiirrolla -1c, tai pudota lämpöpumpun huoneasetusarvoa 0,5-1c alaspäin.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö ja lattialämpö termostaatit.
« Vastaus #11 : 07.05.18 - klo:21:51 »
Käyrällä pitäisi olla 2 säätöä. Jyrkkyys ja taso. Loivenna jyrkkyyttä ja jos laskee liikaa, niin nosta tasoa hieman. Lattialämmöllä saa käyrä olla melko loiva.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+