Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Pula-aho” YLÖJÄRVI (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Lattialämmitys, 20 C, 157 m2, 407 m3, 5,49 kW 15 810 kWh
- Talli: Lattialämmitys, 16 C, 54 m2, 150 m3, 2,27 kW 5 526 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 15 metriä, 0,10 kW 847 kWh
YHTEENSÄ 7,9 kW 22 184 kWh
- Josta johtumisvuodot 5,50 kW 15 973 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,58 kW 3 786 kWh
- Josta vuotoilmat 0,68 kW 1 577 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,10 kW 847 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 211 m2, 558 m3 4,8 COP 7,36 kW 22 184 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 7,9 kWh 26 984 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -943 kWh 0,28 kW 26 041 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 041 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,00 kW 26 041 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 26 041 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 6,3 kW 19 777 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 265 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 6 265 kWh
Tarvitaan 206 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,52 bar (52 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,28 bar (28 kPa)Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 515 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Muutin laskelmaa ja vaihdoin tulosteen.
Huomaa, että
tässä laskelmassa ei huomioida muita lämitysmenetelmiä kuin maalämpöpumppu.Maalämpö on syytä totetuttaa sillä periaatteella, että talo pysyy lämpöisenä, vaikka muita lämmityasmenetelmiä ei voitaisikaan käyttää.
Tällaiseen tilanteeseen voidaan joutua esimerkiksi terveydellisitä syistä
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.