Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Taloa rakentamassa Gebwell IQ  (Luettu 4205 kertaa)

Poissa EllKuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Taloa rakentamassa Gebwell IQ
« : 17.06.17 - klo:18:32 »
Ollaan tänä kesänä alkamassa rakennuttamaan taloa, Taloon tulee maalämpö ja talofirmalta siihen tulisi Gebwelli IQ6, Talossa huoneisto neliöitä 120/136, Mitä mieltä olette riittääkö tuo pumppu? Ja jos myöhemmin teen autotallon vaikka noin 20-30m2 niin käykö tuo silloin liian pieneksi? Ja miten putkien veto talliin myöhemmin teknisestä tilasta tuleeko paljon kalliimmaksi tehdä jälkikäteen? Pistäkää kokemuksia kyseisestä vehkeestä ja vuosikulutukset, Kiitos etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 17.06.17 - klo:21:17 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Taloa rakentamassa Gebwell IQ
« Vastaus #1 : 17.06.17 - klo:21:17 »
Ollaan tänä kesänä alkamassa rakennuttamaan taloa, Taloon tulee maalämpö ja talofirmalta siihen tulisi Gebwelli IQ6, Talossa huoneisto neliöitä 120/136, Mitä mieltä olette riittääkö tuo pumppu? Ja jos myöhemmin teen autotallon vaikka noin 20-30m2 niin käykö tuo silloin liian pieneksi? Ja miten putkien veto talliin myöhemmin teknisestä tilasta tuleeko paljon kalliimmaksi tehdä jälkikäteen? Pistäkää kokemuksia kyseisestä vehkeestä ja vuosikulutukset, Kiitos etukäteen.

Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”EllKuri”   KUUSAMO (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ   
- Kellari Lattialämmitys 17 260 kWh   4,92 kW
- Autotalli Lattialämmitys   5 175 kWh   1,85 kW
- Lämmönsiirtokanaali    640 kWh   0,07 kW
YHTEENSÄ   23 075 kWh   6,8 kW
- Josta johtumisvuodot   18 125 kWh   5,21 kW
- Josta ilmanvaihdot   3 067 kWh   1,11 kW
- Josta vuotoilmat   1 243 kWh   0,45 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   640 kWh   0,07 kW

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää   150 m2   381 m3
- Kiinteistö   5,2 COP   22 025 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä      4,5 COP   26 825 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -39 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,2 COP)   6,1 kW   20 869 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 956 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   5 956 kWh
Tarvitaan 287 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s         
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,55 bar (55 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,31 bar (31 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,19 bar (19 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,6 m   746 m

Jos pumpuksi valitaan lämmitysteholtaan suurempi, kuin laskelman 7,5 kW tehoinen laite,
on keruuputkitus vaihdettava 45 milliseen.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.