Vähän jännä kysymys.
On sinänsä ihan normaalia että käyttöveden paine kohoaa kun vettä lämmitetään, joka kerta se ylipaineventtiili hieman ruikkaisee vettä. Se ei kuitenkaan liity millään tapaa lämmityspiirin tai kaivon paineeseen.
Lämmityspiirissä pitäisi olla korkeampi paine kuin mikä on kalvopaisunta-astian esipaine. Esimerkiksi puolen barin esipaineisen kalvopaisunta-astian kanssa taitaa olla tarpeen vähintään 0,8 baria. Lorota järjestelmään lisää vettä kunnes on vähintään tuon verran painetta. Mikäli sen jälkeen on vielä ongelmia että lämmityspiirin paine laskee, kyse on joko automaatti-ilmaimen kautta poistuvasta ilmasta taikka vuodosta. Minun piti käyttöönoton jälkeen lisätä vettä. Nyt en ole pitkään aikaan lisännyt, paine on pysynyt ja loput ilmat poistuneet.