Hahah!!
Hauska yhteensattuma - kiitos tästä Matias!
Kas kun olen rakentamassa maalämpöä isoon vanhaan taloon, mihin on jostain kumman syystä aikanaan asennettu Sanyon 9kw VILP. Heti ja jotenkin välittömästi tajusin, että Sanyon hyötysuhde on noin 1.3x luokkaa... mutta se, että kuinka se kävi ilmi oli aika huvittavaa.
0C keli pelkällä Sanyolla = 110 kwh/vrk sähköä.
0C keli Sanyolla ja nunnauunin 50-60 kwh/vrk luovuttavalla takalla = 50-60 kw/h sähköä
0C keli pelkällä nunnauunilla kun Sanyo purettiin pois = 9-12 kwh/vrk sähköä
Talo kuivana eli ei siis käyttövesiä.
Sitten kun laitettiin käyttövedet päälle ja 500 litran varaaja on pelkkä on pelkällä vastuksella, niin talo vie 30 kwh/vrk. Toki ilmat on lämmenneet ja takan kanssa osa talosta on hyvinkin viileänä...
Mutta on tuo Sanyo ihan shit laite!