Kirjoittaja Aihe: Keruupiirin paine  (Luettu 5979 kertaa)

Poissa Pena2015

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 90
  • Maalämpöfoorumi
Keruupiirin paine
« : 16.03.18 - klo:13:05 »
Minulla MLP ollu käytössä reilut kaksi vuotta. Keruupiiriin paineet tuntuvat pikkuhiljaa laskevan paisuntasäiliön mittarin mukaan. Minulla metallinen paisuntasäiliö, jossa alaosassa myös venttiili ilmeisesti paisarin kaasun (typen?) lisäämiseen. Kun MLP-systeemi asennettiin oli maapiirin paineet muistaakseni n. reilu 1bar. Vuoden kuluttua asennuksesta olivat laskeneet n. 0,5barin. Huoltomies kävi muissa hommissa ja pyysin lisäämään nestettä kiertoon ja saatiin paineet taas n. 1,3bar. Tuosta nyt noin 15kk ja nyt alkvat paineet taas olla n. 0,6bar. Onko MLP-systeemeissä normaalia, että keruupiirin paine laskee "itsekseen" vai vuotaako minulla keruupiirin aineet johonkin?
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Keruupiirin paine
« Vastaus #1 : 16.03.18 - klo:13:21 »
Tuskin nesteet vuotaa. Mikroilma poistuu ajan myötä ja paine laskee.

Eikä painetta tarvita keruupuolella. Toisaalta ilmaakaan siellä ei saa olla.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Pena2015

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 90
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin paine
« Vastaus #2 : 16.03.18 - klo:13:52 »
Eikä painetta tarvita keruupuolella. Toisaalta ilmaakaan siellä ei saa olla.

Muistelen, että ohje oli, että alle 0,5bar ei saisi keruupuolen paineetkaan laskea. Sitä kohti ollaan menossa...
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Keruupiirin paine
« Vastaus #3 : 16.03.18 - klo:14:18 »
Muistelen, että ohje oli, että alle 0,5bar ei saisi keruupuolen paineetkaan laskea. Sitä kohti ollaan menossa...

En ole kuullut moisesta. Mutta pääasia kun ei ole alipaineella.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin paine
« Vastaus #4 : 16.03.18 - klo:16:05 »
Onko MLP-systeemeissä normaalia, että keruupiirin paine laskee "itsekseen" vai vuotaako minulla keruupiirin aineet johonkin?
Eihän sen paineen kuulu tippua mutta monella tuntuu niin käyvän. Olisikin kiva tietää onko se edes teoriassa mahdollista että järjestelmän paineet pysyy vauvasta vaariin. Itselläni on 3v4kk vanha asennus ja paineet on samat kuin asentaessa. Mutta liekkö foorumilla ketään kellä olisi vaikkapa yli 10v vanha viinapiiri ja alkuperäiset paineet tallella?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Keruupiirin paine
« Vastaus #5 : 16.03.18 - klo:16:25 »
Lainaus
Eikä painetta tarvita keruupuolella. Toisaalta ilmaakaan siellä ei saa olla.
Lainaus
Muistelen, että ohje oli, että alle 0,5bar ei saisi keruupuolen paineetkaan laskea. Sitä kohti ollaan menossa...

Paine ei saisi laskea alle paisunta-astian esipaineen.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin paine
« Vastaus #6 : 16.03.18 - klo:17:07 »
Paine ei saisi laskea alle paisunta-astian esipaineen.

ATS

Paineistetussa järjestelmässä automaatti-ilmain vaatii myös vähintään 0,2bar paineen jotta toimii oikein.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Keruupiirin paine
« Vastaus #7 : 16.03.18 - klo:17:30 »
 
Lainaus
Mutta liekkö foorumilla ketään kellä olisi vaikkapa yli 10v vanha viinapiiri ja alkuperäiset paineet tallella?

Meillä ensimmäiset 10v meni siten että paine laski muutamassa kuukaudessa lähelle nollaa,jonkun kerran nostin paineita mutta annoin sitten olla kun valmistajan mukaan keruupiirissä ei tarvitse olla painetta.
Vuoden 2008 tienoilla kokeilin paineistaa keruupiiriä ja nyt on paineet pysyneet kohta 10 vuotta. :)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Keruupiirin paine
« Vastaus #8 : 16.03.18 - klo:22:51 »
Minulla vuotaa todennäköisesti se paisuntasäiliön kaasun täyttöventtiili. Tarkista se. Alussa laski kovaa kunnes tajusin laittaa venttiilin jengaan putkiteippiä ja korkki kovaa (sellainen kovaa muovia oleva) kiinni. Nyt laskee tahdissa 0,3-0,5bar/vuosi. Lisäilen fillarin pumpulla kesäisin takaisin 2bar tasolle ja siitä lasketaan 1,5bar. En tiedä onko tuo liian korkea paine ylipäätään mutta ei kait haitannekaan.
En jaksanut kokoo säiliötä tuon takia vaihtaa.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin paine
« Vastaus #9 : 17.03.18 - klo:08:42 »
Paineeton maapiiri ollut alusta asti.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa Pena2015

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 90
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin paine
« Vastaus #10 : 19.03.18 - klo:11:03 »
Minulla vuotaa todennäköisesti se paisuntasäiliön kaasun täyttöventtiili. Tarkista se. Alussa laski kovaa kunnes tajusin laittaa venttiilin jengaan putkiteippiä ja korkki kovaa (sellainen kovaa muovia oleva) kiinni. Nyt laskee tahdissa 0,3-0,5bar/vuosi. Lisäilen fillarin pumpulla kesäisin takaisin 2bar tasolle ja siitä lasketaan 1,5bar. En tiedä onko tuo liian korkea paine ylipäätään mutta ei kait haitannekaan.
En jaksanut kokoo säiliötä tuon takia vaihtaa.

Minullakin näyttäisi laskevan tuon n. 0,5bar/vuosi. Tosiaan voisi olla se venttiili mikä vuotaa, kun en oikein keksi mihin lämmönkeruunesteet piiristä häviäisi. Voiko tuonne tosiaan lisäillä ilmaa ihan vaan pyörän pumpulla vai onko tuolla jotain muuta kaasua kuin vain tavallista ilmaa?
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Keruupiirin paine
« Vastaus #11 : 19.03.18 - klo:12:55 »
Minullakin näyttäisi laskevan tuon n. 0,5bar/vuosi. Tosiaan voisi olla se venttiili mikä vuotaa, kun en oikein keksi mihin lämmönkeruunesteet piiristä häviäisi. Voiko tuonne tosiaan lisäillä ilmaa ihan vaan pyörän pumpulla vai onko tuolla jotain muuta kaasua kuin vain tavallista ilmaa?

Tuskin ne keruunesteet häviää, vaan se ilma siellä keruupiirissä poistuu vuosien mittaan, niin kauan kuin siellä on ylipainetta.

Toinen asia on kaplvopaisunta-astia ja sen paine. Siellä on ihan ilmaa ja sitä voi listä jos jaluaa polkupyörän pumpulla.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin paine
« Vastaus #12 : 19.03.18 - klo:13:40 »
Ensin pitää tarkastaa, ettei kalvo ole puhki. Yleensä nuo on ylösalaisin niin, että se venttiili on alas suunnattuna. Painaa kevyesti vaikka kynnellä sitä neulaa. Jos tulee nestettä yhtään, niin kalvo vuotaa ja lisätty ilma päätyy keruuliuokseen, jos sitä pitää jatkuvasti lisätä.