Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Hulda81” ESPOO (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Alakerta asuintilat: Patterilämmitys, 21 C, 78 m2, 172 m3, 2,89 kW 7 654 kWh
- Alakerta muu: Patterilämmitys, 15 C, 36 m2, 94 m3, 1,47 kW 2 916 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 74 m2, 148 m3, 2,88 kW 6 925 kWh
YHTEENSÄ 7,2 kW 17 495 kWh
- Josta johtumisvuodot 5,21 kW 12 850 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,43 kW 3 284 kWh
- Josta vuotoilmat 0,60 kW 1 361 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +43 C )
• Kiinteistö, 188 m2, 413 m3 3,6 COP 6,73 kW 17 495 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,68 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 7,4 kWh 23 495 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -852 kWh 0,27 kW 22 643 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 643 kWh
- Pumpulla tuotetaan 7,50 kW 22 643 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 22 643 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 5,4 kW 15 672 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 971 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 6 971 kWh
Tarvitaan 158 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,4 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,3 bar (30 kPa) • Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,17 bar (17 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,1 bar (10 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 364 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Tuloste vaihdettu, olin valinnut yläkertaan [Lattialämmitys], piti olla [Patterilämmitys],
ei vaikutusta laskelmaan, koska yläkerran lattian alapuolella on lämpimät /puolilämpimät tilat.
Yläkerran lattiasta ei ole lämpövuotoa ulkoilmaan....
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.