Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”mmut” TURKU (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Lattialämmitys, 20 C, 95 m2, 209 m3, 1,99 kW 7 963 kWh
- Keskikerros: Lattialämmitys, 21 C, 95 m2, 228 m3, 3,25 kW 8 363 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 60 m2, 132 m3, 2,33 kW 5 989 kWh
YHTEENSÄ 7,6 kW 22 316 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,45 kW 19 461 kWh
- Josta ilmanvaihdot 0,00 kW 0 kWh
- Josta vuotoilmat 1,12 kW 2 855 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +43 C )
• Kiinteistö, 250 m2, 569 m3 3,6 COP 7,00 kW 22 316 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,57 kW 5 000 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 7,6 kWh 27 316 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 100 kWh 0,30 kW 26 216 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 216 kWh
- Pumpulla tuotetaan 7,60 kW 26 216 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 26 216 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 5,5 kW 18 348 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 868 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 7 868 kWh
Tarvitaan 173 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,34 bar (34 kPa) • Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,19 bar (19 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,12 bar (12 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 417 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Laskelmassa on huomioitu Nilan VPL25 iv -kone.
Jos se joksu vaihdetaan tavalliseen iv koneeseen, tarvitaan vähän isompitehoinen maalämpökone ja vähän syvempi lämpökaivo.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.