Hei,
Minulla on pari kysymystä mihin ei saatu luotettava vastaus paikallisesta asentajista.
Ollaan suunnittelemassa öljylämmityksestä maalämpöön. Talo on noin 250m2, 3kerros, pohjakerros lattialämmitys ja muut 2005 modernisoitu vesikierteinen patterisysteemi. Kulutus on ollut noin 3500l/vuosi.
Järkevin tarjouksen mukaan on tulossa 210m reikä ja on mahdollisesti tulossa Nibe 1155-12 pumppu+puskurivaraaja+282l käyttövesivaraaja.

Kysymys on: meillä on 2005 asennettu käyttöveteen liitetty kuivauspatteri. Nyt kun koko lämminveden tuotto muuttuu maalämpöön, toimiiko kuivauspatteri samalla tavalla?

Toinen kysymys: Ollaan miettinyt myös Lämpöässän VMI-14 malli koska asentaja oli hyvin osaava mutta tämä konkurssi /saneeraus ongelman jälkeen on vaikea valita. Teknisesti kuinka suuri ero on Lämpöässän ja Niben invertterin välillä? 

Kiitos etukäteen vastauksesta…

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveteen liitetty kuivauspatteri ja maalämpo
« Vastaus #1 : 11.03.18 - klo:13:33 »
Kysymys on: meillä on 2005 asennettu käyttöveteen liitetty kuivauspatteri. Nyt kun koko lämminveden tuotto muuttuu maalämpöön, toimiiko kuivauspatteri samalla tavalla?

Tämä kannattaa unohtaa maalämmön kanssa ja jos moisen haluaa niin sitten siirtyä söhköiseen vastaavaan laitteeseen.
Huonot puolet:
-Lisää laitteen käynnitymisiä(kuluttaa kompressoria ja lyhentää elinikää)
-vaatii käyttöveden kierron(lisää energiankulutusta)
-Kuluttaa juuri sitä eneriaa mikä on kaikista huonommailla hyötysuhteella tehty(korkea lämpötila)
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)