Kirjoittaja Aihe: Hystereesiarvo  (Luettu 5289 kertaa)

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Hystereesiarvo
« : 10.03.18 - klo:08:52 »
Ongelmana on putkiston napsuminen patteriverkostossa.asentaja neuvoi pudottamaan hystereesiarvoa 4.0-3.0 piti auttaa.Ei auttanut.Mitä teillä on tuo arvo ja kuinka alas sitä voi pudottaa ja mihin sen pitäisi vaikuttaa.AIT Nordic6.pumppu on pyörinyt kk päivät.

Poissa JML_

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #1 : 10.03.18 - klo:09:02 »
Moi,

Onko puskurivaraajaa? Jos ei, niin asenna sellainen. ☺

Janne
Okt rv. 1969, laajennus 1976, 156m2, n.400m3.  Vsi 10+patterit, kaivo 190m, aktiivi 187m.

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #2 : 10.03.18 - klo:09:32 »
Kyllä varaaja on.Epäilyttää vaan että ovatko laittaneet liian pienen 60L

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #3 : 10.03.18 - klo:09:50 »
Tai jos se varaaja ei sekoitu riittävästi. Eipä tuossa hirveästi muita vaihtoehtoja ole kuin tasata lämpötilan nousua ja se onnistuu vain karmealla pätkäkäynnillä taikka varaajalla.

Napsuuko monessa paikassa vaiko vain yhdessä? Joskus kai voisi olla mahdollista korjata yksittäinen napsunnan lähde vaihtamalla se. Mutta jos kaikkialla napsuu niin olisihan tuo melko kallista.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #4 : 10.03.18 - klo:10:22 »
Yhdessä paikassa ja lattian alla,just makkarin oven kohdalla.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #5 : 10.03.18 - klo:10:30 »
Tuntematta paikkoja vaikea viisastella sen suhteen että pystyykö tuohon putkeen pääsemään käsiksi ja korjaamaan kohdan niin että se ei napsu. Sitä kuitenkin harkitsisin jos sen lattian saa avattua ja paikka on ainoa joka napsuu. Ei putkimiehetkään ole hurjan kalliita, jos kotitalousvähennykseen vielä mahtuu. Putki pitää saada laitettua niin että putki ei liikahtele lämpölaajentumisen takia kiinnityksissään tai mitään muutakaan vasten.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #6 : 10.03.18 - klo:11:04 »
Ehkä en viitsi lattioita availla.Täytyy keksiä jotain muuta.Yöpudotusta reilusti jotta pumppu kävisi yöllä harvakseltaan tms.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #7 : 10.03.18 - klo:11:22 »
Oletko laittanut merkille napsuuko vain silloin kun kone on tehnyt käyttövettä vai myös lämmitysjaksojen välissä. Ainakin jotkut pumput tuuppaavat käyttövesijakson perään lauhduttimesta pienen pätkän noin 50 asteista vettä verkostoon.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #8 : 10.03.18 - klo:11:52 »
Mielestäni silloin kun pumppu alkaa lämmittämään patteriverkoston ja lievemmin kun patterivesi alkaa jäähtyä.Ennen oli 3000l varaaja jolloin lämpötilavaihtelu oli pienempää ja napsumista ei ollut.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #9 : 10.03.18 - klo:11:52 »
Ehkä en viitsi lattioita availla.Täytyy keksiä jotain muuta.Yöpudotusta reilusti jotta pumppu kävisi yöllä harvakseltaan tms.

Tai sitten vaihdat sen puskurin isompaan joka on vielä tarkoitettu juuri tuohon. Sen pitäisi jotenkin sisäisesti jakaa virtaus niin, että vesi sekoittuu mahdollisimman tehokkaasti.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #10 : 10.03.18 - klo:11:59 »
Viimeinen keino on tietysti aikaistaa patteriverkoston uusintaa,niin sitten ainakin korjaantuu.Menee vaan ensi vuoteen kun verovähennykset meni kaikki.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #11 : 10.03.18 - klo:17:58 »
Jos tiedät napsuntakohdan tarkasti niin poraa lattiaan pieni reikä ja ruiskuta siitä jotain liukastetta esim silikonia ongelmakohtaan

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #12 : 10.03.18 - klo:18:15 »
Laita puskurin jälkeen shuntti. AIT:ssa lienee sille ohjaus vakiona.
Loppuu napsunta.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #13 : 10.03.18 - klo:19:39 »
Tulipahan tuollainenkin mieleen,että pumppu nostaa kiertovesipumpun kierroksia,kun lähtee lämmittämään.Sekin voisi aiheuttaa tuota ääntä.Tällä hetkellä nopeus on lämmitettäessä 50% ja muulloin muistaakseni40.Liekö liian kaukaa haettu.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #14 : 10.03.18 - klo:22:18 »
Tulipahan tuollainenkin mieleen,että pumppu nostaa kiertovesipumpun kierroksia,kun lähtee lämmittämään.Sekin voisi aiheuttaa tuota ääntä.Tällä hetkellä nopeus on lämmitettäessä 50% ja muulloin muistaakseni40.Liekö liian kaukaa haettu.

Menoveden lämpötila vaihtelee ja siitä johtuu napsuminen. Putket lämpölaajenee ja kutistuu jne...
Shuntilla lämpötila tasainen, kunhan puskuri ei jäähdy liikaa, jos, niin lyhyemmät käyntijaksot auttaa.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #15 : 11.03.18 - klo:08:50 »
Tein illalla noin kolmen asteen yöpudotuksen ja napsuminen väheni huomattavassti.Päivällähän tuo ei haittaa kun on muutakin melua.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #16 : 11.03.18 - klo:13:35 »
Tein illalla noin kolmen asteen yöpudotuksen ja napsuminen väheni huomattavassti.Päivällähän tuo ei haittaa kun on muutakin melua.

Hmm....toivottavasti. Lämpötilaero nimittäin ei muutu sammutuksen ja käynnistyksen välillä eli putki laajenee sen saman pituuden. Vain eri lämpötilantasossa.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Hystereesiarvo
« Vastaus #17 : 11.03.18 - klo:16:45 »
Lauantaiyönä saattoi uni olla jostain syystä rennompaa.Täytyy kuulostella useampi yö.