Terve kaikille,
Vuosia erinomaista palstaa sivusta seuranneena, ajattelin kertoa oman, aikaa vieneen tarinan. Tarina on pitkä, vaikkakin paikoin typistetty. Se ei sisällä mullistavia juonikäänteitä eikä mitään muutakaan dramatiikkaa. Tai ei tää kai ole tarina, sillä eivätkö ne ole fiktiivisiä? Tämä kaikki on totta.
Ja näin kaikki sai alkunsa.
Ostimme loppuvuodesta -13 vanhan, vuonna -48 rakennetun rintamamiestalon. Talossa oli alkujaan ollut kaksi erillistä asuntoa, jotka myyjän toimesta yhdistetty -96 yhdeksi asunnoksi. Ostopäätöstä mietittäessä, suuri painoarvo oli vuonna -09 asennetulla, kohtalaisen tuoreella, huolettomalla ja edullisella maalämpöjärjestelmällä, kuten niitä edelleen markkinoidaan. Jos kiinteistö olisi edelleen ollut öljylämmitteinen, kauppoja tuskin olisi syntynyt.
Historia tietää sivujuonena kertoa, että alkujaan talo on lämmennyt hiili/koksi kattilalla, joka hiililaareineen on edelleen toisessa pannuhuoneessa. (Tarviiko joku?) Tämä on lämmittänyt molemmat asunnot. Talon on rakentaneet ja asuttaneet veljekset, jotka ovat menneet naimisiin sisrusten kanssa. Lopun saattaa arvata. Asukit riitautuneet keskenään niin pahasti, että lämmitys on pitänyt kahdentaa. Samassa rytäkässä siirrytty öljylämmitykseen. Kaikkea on kaksi: öljysäiliöitä, pannuhuoneita, ulkorappusia, pihasaunoja. Kiineistön myyjän toimesta siirrytty vain yhteen öljyjärjestelmään, ja myöhemmin siis maalämpöön.
Avaimet saatiin maaliskuun alussa 2014. Tehtiin sisällä pientä remonttia. Sähkön toimittajaa vaihdoin maaliskuun puolivälissä. Tuli kahden viikon lasku edelliseltä sähkön myyjältä. 1133 kWh. Tähän havahduin. Mitä? Talossa ei asuttu, ei pyykätty, tehty ruokaa, ei lämmitetty autoa tai sähkösaunaa, lattialämmöt pois päältä. Päällä vaan edullinen maalämpö ja satunnaisesti valoja ja sähkötyökaluja. Oli kevät ja lämpimät ilmat. Soitin tutulle sähkömiehelle, ja kyselin mahdollista vikaa etäluettavassa sähkömittarissa. Epäili mittarin toimivan ok, joka sittemmin osoittautui oikeaksi arvaukseksi.
Tästä sitten lähdettiin selvittämään, että mikä vie kahdessa viikossa sähköä 3kw 24/7. Syy löytyi arvatenkin helposti pannuhuoneesta. Siellä se rouskutti energiaa, verkosta ja maasta, tasaisesti molemmista. Kellarissa oli töissä 8 kw pumppu ja sillä seuranaan 180l lkv-varaaja. Olin nämä toki aikaisemminkin nähnyt, ja silloin tietämättömänä ajatellut, että toimii, tuvassa on lämmin. Huoletonta maalämpöä. Pihalla 150m kaivo jossa 3m putkea ja vesi putken alapäässä. Mitoitus ja sopimuspaperit sain onneksi talon mukana.
Alkoi tutustuminen ja opiskelu maalämmön ihmeelliseen maailmaan, suurimmilta osin tämän foorumin kautta. Tieto lisää tuskaa. Pian kävi itselle selväksi, että laitteisto on vääjäämättä liian pieni ko. kiinteistöön. Otin yhteyttä kiinteistön myyjään, ja reklamoin asiasta laitteiston myyjälle/asentajalle. Vastaanotto ei ollut kovin lämmin, kummallakaan. Lukuisia sähköposteja ja puheluita sinne<->tänne. Sähkölaitos, öljyfirma, kuluttajaviranomainen etc. Elettiin toukokuuta 2014 ja mlp-myyjä kävi asentamassa pumpulle oman sähkönkulutusmittarin, ja toteamassa, että laitteessa on tuplatunnit ikään/mitoitukseen nähden. Seurataan kulutusta vuosi ja katsotaan sitten jatkoa.
Ei. Ei s.....a seurata, vaan tehdään jotain! Eihän tää voi olla näin, eihän? Tehkään nyt jotain! Kesä edessä ja hyvä aika hoitaa homma kuntoon/eteenpäin. Ja tietäähän sen; - Joo, ei oo paikalla, on kesälomilla. Soittele myöhemmin. Kuulemiin. Lukemattomia (määrällisesti) sähköposteja ja laskentaa vanhoista kulutuksista (öljy/sähkö) ja muuta selvittelyä. Vähän tais jo omat hanskat kesän mittaan tipahtaa, kun mitään ei tapahdu. Tosin, ei mennyt myös sähköä. Tuli syksy ja lämmityskausi. Asia alkoi olla taas tapetilla. Myyjä kävi monien patistelujen jälkeen asentamassa energianseurantamittarin, Multical 402.
- Ota lukemia ylös, niin katsellaan sitten. Hienoa! Jotain tapahtuu! Kelit viileni ja tietämys laitteistosta lisääntyi. Tuli ekat pienet parin asteen pakkaset, ja lisälämmöt rapsahti päälle. Mitä, jos siinä onkin vaan säädöt hukassa? Yritin saada tilannetta säädöillä paremmaksi, mutta ei onnistunut.
Seurattiin vuosi, toinenkin, ruutuvihko alkoi jo täyttymään. Olin jo melko väsynyt koko hommaan ja valmis luovuttamaan. Kaikki luikertelee vastuustaan, kuka mihinkin vedoten. Soittelin lakimiehille, ja kyselin neuvoja. Neuvoja yhtä paljon kun vastaajia. Otin yhteyksiä eri maalämpöfirmoihin ja pyysin mitoituslaskelmia samoilla spekseillä, kuin tuolle käytössä olleelle laitteelle oli aikanaan tehty. Leikin ummikkoa öljylämmittäjää ja esitin siirtyväni öljystä maalämpöön. Moni toimittaja olisi halunnut tulla ensin käymään ja tutustumaan paikan päälle, mutta enhän voinut niitä tänne päästää, näkisivät nykyisen. Myös täältä foorumilta sain laskelman, kiitos siitä, ja anteeksi. Hajontaa mitoituksessa oli, useat tahot eivät uskoneet entiseen öljynkulutukseen. Yksi tarjosi 8 kw pumppua, muut sen yli. Kaivoja kaikenlaisia.
Maksoin kiltisti suuria sähkölaskuja, kuten suorasähkölämmittäjän kuuluukin. Tammikuussa 2016 koko kiinteistön sähkönkulutus 5555 kWh. Lämpöä sisällä pahimmilla pakkasilla +16. Lapsiperheessä sähköä kuluu, pyykkimyllyt, tiskikoneet, hella ja muut härpäkkeet huutaa, mutta silti. Aikaa vierähti pannuhuoneessa ihmetellessä,lämmitellessä ja lukemia tuijottaessa. Tuli kevät, kesä,syksy ja talvi. Ei kiinnosta. Olkoon. Kestää minkä kestää.
Sitten jotenkin pontevoiduin. Lukemia on. Lähetänkö koko ruutuvihkon laitteistotoimittajalle analysoitavaksi? Luvut exeliin laskentakaavoineen ja laitetoimittajalle. Itsehän en niistä mitään ymmärrä, muuta kuin sen että energiaa tulee ja menee. Asentajataho tutki lukuja ja myönsi viimein erheensä. Yhteydenotto kiinteistön myyjään, jolla myös intressi asiaan liian suurina lupauksina ja maksettuina sähköinä. Yhdessä uusi reklamaatio laitetoimittajalle kaikkine selvityksineen, vaateineen, liitteineen ja viittauksineen kuluttajasuojaan. Sitten alkoi tapahtumaan ja rattaat pyörimään, vaikkakin hitaasti. Toimittaja laskeskeli uuden mitoituksen ja esitti sille pari eri vaihtoehtoa. Valitsin suuremman. Viime syksynä homma alkoi edetä. Porattiin toinen 150m kaivo pihamaalle. Lokakuun alussa asennettiin uusi 13 kw pumppu ja sille kaveriksi 200l puskuri.
Kun vanha 8 kw laite kannettiin ulos, tuntilaskureissa seuraavat lukemat:
Lämpöpumppu: 40056h
Lisälämpö1: 7203h
Lisälämpö2: 2254h
Käyttövesi: 3358h
Tarkoitus ei ole ollut maksattaa tätä hommaa kenelläkään ulkopuolisella, eikä näin tapahtunutkaan. Kotitalousvähennyksen ja vanhan laitteen myynnin jälkeen oma summa varsin kohtuullinen. Jokainen kantoi lopulta vastuunsa ja tuli asiassa reilusti vastaan. Kehut siitä toimittajalle. Oma tahtotila (vaikkakin välillä oli koetuksella),oli saattaa asia kuntoon ja vastaamaan sitä, mitä sen tulisi olla. Nyt on takki tyhjä ja huojentenut olo, kun asia on kunnossa.
No, jotakin saattaa tietenkin kiinnostaa, mitä kulutus on nykyisellä järjestelmällä?
Luvut sähkön kokonaiskulutusesta. (vertailu edellisen vuoden samaan kuuhun)
Laite asennettu 06.11.2017.
Marraskuu: -38,6%
Joulukuu: -37,4%
Tammikuu: -33,9%
Helmikuu: -8,9%
Taloussähkön käytön tottumuksia ei ole muutettu mitenkään, ero johtuu siis vain pumpun uusimisesta. Välikeleillä näyttää tulevan huima parannus. Viimeisimmillä pakkasilla sisällä lämmintä +20 vs. aikaisempi +16.
Toivottavasti ylläoleva kertomus voi olla esimerkkinä tuleville maalämmittäjille ja herättää keskustelua.
Ja mainitaan vielä, että talon eristeet, ikkunat ja ilmanvaihto ovat edelleen samat, kuin 2009 mitoitetulla ja asennetulla 8 kw järjestelmällä. Purua, painovoimaa ja 39 ruutua kaksilasisia.
Nyt on sitten aika ryhtyä hakemaan laitteeseen oikeita asetuksia ja optimointia, nyt siihen on mahdollisuus ja haluja. Siitä sitten jatkossa merkkikohtaisessa keskustelussa. Energiaseurannalle ja asetusten vaikutuksille on olemassa hyvät mittalaitteet vanhan pumpun jäämistönä.