Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ivt greenline C5 v.2004  (Luettu 5810 kertaa)

  • Vieras
Ivt greenline C5 v.2004
« : 05.03.18 - klo:07:43 »
Ivt greenline C5 v.2004 Herkesi toimimasta.Antaa hälytyksen:LK-pumpun moot.suoja MB2 on lauennut.Maapiirin pumppu pyörii ei ole jumissa.3 eri huoltomiestä käynyt ei löydetty vikaa.Onko kukaan törmännyt samanlaiseen ongelmaan-MB2 h
älytys?Vaihdoin rego600 (ohjauskeskus) virtajohdon ja lattiapiiripumpun vaihdoin joulkuussa 2017.
« Viimeksi muokattu: 06.03.18 - klo:11:11 kirjoittanut Yönkulkjia »

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ivt greenline C5 v.2004
« Vastaus #1 : 05.03.18 - klo:08:21 »
Onko tämä hyppylanka paikoillaan ?

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

  • Vieras
Vs: Ivt greenline C5 v.2004
« Vastaus #2 : 05.03.18 - klo:08:58 »
Hyppyjohdin on paikallaan.Maapiirin pumpulle menee virta230v mitattu on kun käy pumppu pienen hetken.Käytin Rego 600 ohjauskeskusta pihalla 1/2 tuntia ,kävi pumppu reilu kymmenen sekuntia(pyöri kauiten 2viikkon)pakkasta-13 laitoin takaisin jäähylle annan olla muutaman tunnin ja katson että pelaako pitenpään....
« Viimeksi muokattu: 06.03.18 - klo:11:15 kirjoittanut Yönkulkjia »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: Ivt greenline C5 v.2004
« Vastaus #3 : 05.03.18 - klo:09:45 »
Oletko kuitannut moottorisuojan?

Jos kyseessä on moottoriin sisäänrakennettu suoja niin se palautuu itsestään kun moottori on jäähtynyt.

Hälytykset saa yleensä kuitattua kun katkaisee pääkytkimellä lämpöpumpusta virrat ja kytkee takaisin
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ivt greenline C5 v.2004
« Vastaus #4 : 05.03.18 - klo:09:49 »
Hyppyjohdin on paikallaan.



Onhan moottorinsuojakytkin kuonnossa eikä ole lauennut? En tiedä onko tämä juuri oikea kuva ko. pumppuun? Onko liittimestä kohdasta L mitattu että sinne tulee jännite silloin kun pitää?

mm jotain tälläisiä on käytetty moottorinsuojakytkiminä:

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ivt greenline C5 v.2004
« Vastaus #5 : 05.03.18 - klo:09:54 »
Vai mahtaisikohan tuosta ohjaimesta olla sisääntulo mennyt mykäksi?


Ohjeet löytyy: http://joulex.fi/logtemp/IVTkoneet.pdf

Mahtaisikohan tuosta saada värkättyä siihen ohjaimen jos vielä löytyy ja vika on ohjaimessa...
 https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7300.0
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Yönkulkjia

  • Vieras
Vs: Ivt greenline C5 v.2004
« Vastaus #6 : 05.03.18 - klo:16:18 »
Oli mennyt se kuussatanen laitoin viestiä.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ivt greenline C5 v.2004
« Vastaus #7 : 07.03.18 - klo:23:05 »
Katso ylempi viestiketju jos sieltä saisi elimenluovittajasta osia...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)