Onnistuin saamaan pumpun hälytykselle ja vastuksille ilmeisesti sillä että pumppu kävi 12h yhtämittaa saavuttamatta asetettua lämpöä.
Laitoin perjantaina iltapäivällä (16 jälkeen) pihapaljun lämpeämään, jolloin varaajan lämpötilat ovat kyykänneet.
Lauantaina herätessäni huomasin sähköpostissa hälytyksen (04:19)
Hälytysmuuttujat:
Lämpötila ei noussut asetetussa ajassa. Vastukset käynnistetty.
Pumppu oli ilmeisesti käynyt yhtämittaa 12h, jonka jälkeen sammuttanut itsensä ja kytkenyt vastukset päälle. (6kW, ei riitä mihinkään 15 ast pakkasella)
Kuittasin hälytyksen (mielestäni) mutta iltapäivällä ei enää tullut lämmintä vettä. Huomasin että pumppu on edelleen vastuksilla.
Sain pumpun toimimaan käyttämällä siitä sähköt pois.
Onko tietoa miksi pumppu sammutti itsensä?
Löysin asetuksista kohdan "Varolaitevastuksen päällekytkeytymisaika" jonka arvo on 12h. Ymmärrän kyllä sen että vastukset kytkeytyvät pumpun rinnalle mutta sammuttaako tämä myös pumpun?
Mielestäni näin jossain myös hälytyksen "Sähkövastus pällä täystehon yhteydessä" muta tätä en enää lokeista tai s-postista löytänyt.
Auttaisikohan se, että ottaisi tuon täysteho asetuksen pois päältä? Sellainen on jossain muistaakseni?
Muutan nyt ainakin tuota 12h aikaa -> 24h
Onneksi kaivo ei paljoa kyykkää tuollaisella 12h ajolla.