Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Patterihuolia  (Luettu 10520 kertaa)

Poissa Billbox

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Patterihuolia
« : 03.03.18 - klo:16:30 »
Heippa!

Onko täällä patteritietäjiä?

Maalämmön kierron kanssa sain paljon vinkkejä, että hetkeksi termostaatit pois. Koska olin aiemminkin termostaatteja uusiin viahdellut, ruuvasin yhden irti. Samalla sieltä tuli ulos kuitenkin myös venttiilin kara (?), ja vettä lnsi ympäriinsä. Sain tuon tungettua takaisin ja nyt pari päivää pitänyt. Pitäisikö tämä venttiili kuinka pikaisesti saada vaihdettua uuteen? Tarkoitus olisi patterit uusia tässä keväällä/kesällä kuitenkin. Vähän pelottaa, että heittääkö se itsellään ne vedet sieltä joku päivä ulos...

Kiitos!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #1 : 03.03.18 - klo:17:13 »
Jos on patteritermostaatit, ei niitä tarvitse ottaa pois, vaan kääntää ne "kaakkoon", siis täysille.
Eri asia on sitten, jos joku termarin neula on juuttunut, silloin voi joutua ottamaan koko nupin pois.

Maalämmöllä on hyvä periaate se, että avataan kaikki patterin vanttiilit, niin termostaatti, kuin alaosan kuristinkin täysin auki.
Sitten pumpun säätökäyrällä viritetään asunnon lämpötila sopivaksi.
Lopuksi, jos joku tila on liian lämmin, kuristetaan sen patterin termostaatilla tai kuristimella virtausta niin, että siihenkin tilaan saadaan sopiva lämpötila.

Jos kumminkin patterilämmitys on rakennettu ns. yksi putki -periaatteella, ei virtauskuristimien säätöä saa muuttaa.
Yksiputkijärjestelmä soveltuu huonosti maalämmölle.
Tässä kuva yksiputkijärjestelmän rakenteesta:

Poissa Billbox

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #2 : 03.03.18 - klo:17:28 »
Kysymys oli siis lähinnä siitä, että kun tarkoitus oli neulaa vähän availla sieltä sisältä niin termostaattia irrottaessa venttiili pamahti auki ja vedet lensivät ulos.

sain tungettua takaisin ja ruuvattua termostaatin päälle kiinni, mutta kuinkakohan kestävä mahtaa olla? Onko tuollainen yleistä, että venttiili on noin hapertunut/huono, että tulee termostaattia irroittaessa ulos? Täytyykö olla huolissaan?

Poissa Billbox

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #3 : 04.03.18 - klo:10:15 »
Tähän vielä lisäkysymyksiä, jos joku osaisi pohdiskella asiaa;

- Pumpun kanssa oli ongelmia, ptukari kävi kääntymässä, nyt lämpeää patterit. Näiden jälkeen kuitenkin kahdesta patterista kuuluu tuollainen "kiihdytysääni" ja välillä naputusta. Tätä ei ollut aiemmin. Mistä tämä johtuu? Lämpölaajenemisesta, kiertoveden nopeudesta, ilmasta? Ilmauksella en ainakaan kiertopumppu päällä saa ilmaa ulos.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #4 : 04.03.18 - klo:11:23 »
Lainaus
kahdesta patterista kuuluu tuollainen "kiihdytysääni" ja välillä naputusta.

Kiertovesipumpussa ilmaa....
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Billbox

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #5 : 04.03.18 - klo:12:41 »
Mites sen saa pois? Tuleeko järjestelmä ilmata?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #6 : 04.03.18 - klo:13:09 »
Ensin kannattaa koettaa ilmata pelkkä kiertopumppu.
Kiertopumpun takalevyssä on keskellä ilmaruuvi jota avataan lähes auki jolloin ilma tulee kierteiden kautta ulos.Yleensä kiertopumppu kannattaa pysäyttää ilmauksen ajaksi.
Kannattaa seurata järjestelmän painetta ilmauksen aikana ja lisätä jos laskee lähelle nollaa

Tuossa liitekuvassa näkyy ilmausruuvi ,kuvassa tosin apukäynnistys ohje mutta varmaan soveltuu tähänkin.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 750
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #7 : 04.03.18 - klo:14:17 »
Mä veikkaan, että patterit vain nyt suhisee, kun maalämmöllä pitää olla kovempi kierto, kuin öljyllä. Ja patterit napsuu sitä normaalia napsuntaa lämmetessään sykleissä. Jos saa jatkuvalle kierrolle ja pienille lämpövaihteluille, niin pelkkä suhina jää.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Billbox

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #8 : 04.03.18 - klo:14:34 »
Niin voi olla. Nuo eivät ole aiemmin noin napsuneet ja pitäneet tuollaista omituista ääntä, suhinaa nyt toki kuuluu kun vesi kiertää eikä se niin häiritse. Ikään kuin patteri vaihtaisi vaihdetta välillä, ja sitten tulee lorinaa ja napsuntaa kaupanpäällisiksi.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 750
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #9 : 04.03.18 - klo:15:27 »
Lorina tulee ilmasta. Patterin toisessa päässä olevasta venttiilistä pitää tyhjentää ilmat. Ilmat ei lähde muuta kautta. Rätti mukaan, ettei oo seinät mustana.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.