Kirjoittaja Aihe: Keruupiirin paine ja kuumaakaasu max  (Luettu 9876 kertaa)

Poissa ramaju

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Keruupiirin paine ja kuumaakaasu max
« : 02.03.18 - klo:21:14 »
WPC 13 ollessa stand by tilassa, näyttää keruupiirin paine olevan noin 0,9 bar. Pumpun käynnistyessä putoaa nopeasti nollaan hetkellisesti, jonka jälkeen käynnin ajaksi jää noin 0,1 bar ja pumpun sammuessa palaa taas 0,9 bar. Normaalia? Mikä tuon paineen kuuluisi olla?

Toinen ihmetyksen aihe liittyy kuumakaasuun. Pakkanen huitelee -20 asteessa ja pumppu stoppaa kuumakaasu max tilassa, eli 130 astetta tulee täyteen. Menovesi lämpiää korkeintaan 54 asteeseen ja 20 minuutin lepoaikana piiri jäähtyy sen verran reilusti, että pumppu alkaa "kirinsä" taas pitkältä takamatkalta. Mikä aiheuttaa kuumakaasun nousun? Millä tasolla kuumakaasun lämpötilojen tulisi normaalisti olla?

Pumppu pyörinyt vuodesta 2012.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Vs: Keruupiirin paine ja kuumaakaasu max
« Vastaus #1 : 02.03.18 - klo:22:49 »
Millainen keruupiiri, lämpökaivo vai maapiiri? Mitä keruupiirin nesteen lähtö- ja paluulämpötilat ovat käynnistyksen jälkeen ja sammuessa?

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: Keruupiirin paine ja kuumaakaasu max
« Vastaus #2 : 03.03.18 - klo:00:53 »
Mikä keruuputkisto...joku sanoi että turbokollectorin kanssa ei tarvii välttämättä täysiä kierroksia.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Keruupiirin paine ja kuumaakaasu max
« Vastaus #3 : 03.03.18 - klo:12:12 »
WPC 13 ollessa stand by tilassa, näyttää keruupiirin paine olevan noin 0,9 bar. Pumpun käynnistyessä putoaa nopeasti nollaan hetkellisesti, jonka jälkeen käynnin ajaksi jää noin 0,1 bar ja pumpun sammuessa palaa taas 0,9 bar. Normaalia? Mikä tuon paineen kuuluisi olla?

Toinen ihmetyksen aihe liittyy kuumakaasuun. Pakkanen huitelee -20 asteessa ja pumppu stoppaa kuumakaasu max tilassa, eli 130 astetta tulee täyteen. Menovesi lämpiää korkeintaan 54 asteeseen ja 20 minuutin lepoaikana piiri jäähtyy sen verran reilusti, että pumppu alkaa "kirinsä" taas pitkältä takamatkalta. Mikä aiheuttaa kuumakaasun nousun? Millä tasolla kuumakaasun lämpötilojen tulisi normaalisti olla?

Pumppu pyörinyt vuodesta 2012.

Painemittari asennettu imupuolelle. Tutki myös että roskasuodin ei ole tukossa.

Kuumakaasu johtuu siitä että pumppu tekee niin kuumaa kuin pystyy. Lauhduttimella lämmöt varmaankin 58-60C. Jos talo kuluttaa paljon energiaa, niin lämmityspiiri vastaavasti jäähtyy nopeasti. Salli vastuksen mennä aiemmin päälle. Se voi auttaa ja ainakin pidentää kompuran elinikää.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Keruupiirin paine ja kuumaakaasu max
« Vastaus #4 : 03.03.18 - klo:13:11 »
Lainaus
Toinen ihmetyksen aihe liittyy kuumakaasuun. Pakkanen huitelee -20 asteessa ja pumppu stoppaa kuumakaasu max tilassa, eli 130 astetta tulee täyteen. Menovesi lämpiää korkeintaan 54 asteeseen ja 20 minuutin lepoaikana piiri jäähtyy sen verran reilusti, että pumppu alkaa "kirinsä" taas pitkältä takamatkalta. Mikä aiheuttaa kuumakaasun nousun? Millä tasolla kuumakaasun lämpötilojen tulisi normaalisti olla?
Kuumakaasun pitäisi 54C menolämmöllä olla n. 100 - 110 C.
Paljonko se on ollut aiemmin samassa tilanteessa?

Syitä korkeaan kuumakaasun lämpötilaan voisi olla
- Paisuntaventtiili ei toimi oikein.
- Kylmäaineessa vajausta.
     - Tarkasta "konehuone". Näkyykö kylmäainepiirin laitteissa tai putkissa merkkejä öljyvuodosta, öljytippoja jossakin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa ramaju

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin paine ja kuumaakaasu max
« Vastaus #5 : 06.03.18 - klo:21:47 »
Keruupiiri on kaivettuna peltoon, 600 m putkea. Keruupiirin lämpötila näyttäisi pysyttelevän -2 asteessa. En ole aiemmin tarkkaillut kuumakaasun lämpötiloja näin tarkasti, mutta tuntumani on että lämpötilat ovat olleet lähempänä 100-110 astetta. Täytyy viikonloppuna tarkastella tuo roskasuodin vielä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Keruupiirin paine ja kuumaakaasu max
« Vastaus #6 : 06.03.18 - klo:22:39 »
Keruupiiri on kaivettuna peltoon, 600 m putkea...
Se on ilmeisesti jaettu 2 x 300 lenkkeihin, muutoin keruulle tulee liian suuri painehäviö.

Poissa ramaju

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin paine ja kuumaakaasu max
« Vastaus #7 : 07.03.18 - klo:18:21 »
Juurikin näin, kahteen piiriin.