Kirjoittaja Aihe: F1255-16 ja outo oskillointi  (Luettu 3478 kertaa)

Poissa AOK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
F1255-16 ja outo oskillointi
« : 01.03.18 - klo:22:32 »
Pumppuni näyttää hermostuneen jostain kun maanantai ja kovat pakkaset alkoivat. Asteminuutit rupesivat seilaamaan edestakaisin noin kolmen tunnin sykleissä. Alla patteriverkon menolämpötilakäyrä viikolta.

Pumpun softa oli alkuperäinen noin kolmen vuoden takaa, joten päivitin sen tänään vihdoin uuteen ja laitoin samalla myös USB-logituksen päälle.

Tätä kirjoittaessa tilanne on kehittynyt niin, että kompressori on sammunut vähän aikaa sitten ja nyt ollaan vain vastuksien varassa. Liitteenä myös infoviestit Uplinkistä. Näyttää olevan aika monta lauhduttimen tulo- tai menolämpötilavalitusta.

Mikähän tässä auttaisi? Palautanko vanhan softan vai onko jokin asetus, jota kannattaisi tarkastella/muuttaa ennen kuin rupean kutsumaan huoltohenkilökuntaa paikalle?

Talo on kaksikerroksinen 1970 rakennettu kivitalo vesikiertoisilla seinäpattereilla. Käyrä on ollut alusta asti aika jyrkkä ja +2 siihen päälle, koska muuten ei tuntunut sisälämpötila nousevan tarpeeksi korkealle.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: F1255-16 ja outo oskillointi
« Vastaus #1 : 01.03.18 - klo:23:05 »
Palauttaisin edellisen softan nyt käyttöön, ettei tarvitse vastuksilla lämmitellä.

Ilmoituksia oli tullut jo aiemminkin, tänään yksi.

Näyttäisi menoveden lämpötila nyt törmäävän n. 65C rajaan. Tuo alkaa olemaan pumppujen kykyjen rajoilla.
Ylärajaan saattaa olla jokin asetus.

Jos lokia syntyi, niin laita tänne ja katsellaan porukalla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa AOK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-16 ja outo oskillointi
« Vastaus #2 : 02.03.18 - klo:11:15 »
En palauttanut softaa, mutta boottasin pumpun ja laskin lämmönlisäyksen nollaan. Näyttäisi nyt yön yli toimineen normaalisti ja lämmöt pysyneet rajojen sisällä.

Harmi vain, että vanhat patterit lienee mitoitettu entisen öljylämmityksen 80 asteen maksimilämpötilan mukaan, joten sisälämpötila on nyt kovimmilla pakkasilla hädin tuskin 19 astetta. Täytyy koittaa kiirehtiä lattiaälmmitysasennusta, jotta viileämpikin lämmitysvesi riittäisi.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: F1255-16 ja outo oskillointi
« Vastaus #3 : 02.03.18 - klo:11:50 »
Olisiko kuitenkin edullisempaa vaihtaa tilalle muutamia isompia radiaattoreita, kuin laittaa lattialämmitys.
Jos alakertaan tulee lattialämmistystä, on syytä huomata, että lattian lämpötila nousee nykyisestä lämpötilasta,
joka on nyt vähän alempi, kuin huonelämpötila, jonnekin noin 25 - 35 C alueelle.
Tämä lisää lattian kautta maahan vuotavan lämpöenergian määrää huomattavasti, varsinkin, jos lattian alla oleva eristekerros ei ole kovin hyvä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: F1255-16 ja outo oskillointi
« Vastaus #4 : 02.03.18 - klo:12:13 »
Lattialämmitys on ilman muuta paras lämmitysmuoto maalämpöpupulle mutta sen asentaminen jälkikäteen on hirmuinen homma.Oletko harkinnut puhallinkonvektoria tehostamaan lämmitystä kovemmilla pakkasilla?

Meillä oli sama tilanne,-88 rakennettu talo 115/175m2 ja yksilehtiset patterit ikkunoiden alla.
2010 tienoilla lisäsin puhallinkonvektorin suht keskelle taloa ,patterit jäi ennalleen ja nyt on lämpöä riittänyt kovillakin pakkasilla.
Laitoin puhallinkonvektorin ohjauksen patteriverkon menovedestä siten että kun menoveden lämpö ylittää +40 astetta niin puhallinkonvektori alkaa jaksottain puhaltaa lämmintä ja mitä kuumempaa menovesi on niin sitä pidempiä konvektorin käyntijaksot ovat.
Lämpö jakautuu hyvin koko taloon,osaltaan johtuu siitä että yli puolet on avointa tilaa,vain makuuhuoneet on ovien takana.
Tällä pärjätään +45 asteisella menoveden lämpötilalla ainakin -25 pakkasilla,varmaan kylmemmälläkin mutta ei ole sellaisia vielä sattunut. ;)


Tuossa liitekuvassa systeemi noin periaatteessa
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m