Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Korkea sähkönkulutus pumpussa, apuja kaivataan, epätoivoinen  (Luettu 73858 kertaa)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Onko mahdollista, että jos tuo shuntti on ollut käsisäädöllä, niin lämmitys on ottanut tuolta varaajasta jatkuvasti lämpöä? Eli lämmityspyynti erikseen estyy, koska lämmöt ei koskaan laske pelkän lämmityspyynnin tasolle ja pyynti tulee aina lämpimänveden laskettua tarpeeksi alas. Eli onko se sitten kiinteä laihdutus. Ei taida kuitenkaan selittää mitään -8 astetta alittavia lioksia tai suuria Dt arvoja.

Ja tuosta liuokse kierrosta. Jospa se putkari on niitä kuristanut, kun todennut, että kylläpäs tämä virtaa vauhdilla. Ohjekirja esiin ja virtaamat kohdalleen. Nyt on toinen kaivo jäätymässä ja toistakin jo valmiiksi kuristetaan. Edelleen nuo linjasäädöt pitää tarkistaa. Kone näyttää aukeavan melko helposti, niin kattoo sen liuospumpun säädän seuraavaksi. Ja kyllä tuo liuos saa kiertää vaikka Dt 1 asteeseen. Ei se 3 ole mikään kiveen kirjoitettu. Pumppauksen vaatima teho ja turbulentti putkissa lienee se raja, kun turbuleesia vastaan ei kannata taistella tehoilla.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Saako tästä vuoden 2008 Fighter 1140-15:sta logattua mittaustietoja muistitikulle?

Ilmeisesti osaa Modbussilla jotain kertoa: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg90751#msg90751 mutta ei taida juuri tähän hätään auttaa  :(
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Ilmeisesti osaa Modbussilla jotain kertoa: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg90751#msg90751 mutta ei taida juuri tähän hätään auttaa  :(

Homma vaatinee nyt ketjun aloittajalta joko pussin pitämistä selällään tai aktiivisuutta asian suhteen...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa CasaNibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Väliaikatietoja. Nyt on tehty selvityksiä sinne sun tänne. On saatu tietoja vähän joka paikasta. Paras uutinen kuitenkin on se että ystäväpiiristä löytyi kaveri jolla kokemusta tällaisista "ongelmatapauksista", ja hän ei ole mitenkään sidoksissa Niben toimintaan, mutta omaa todella kovan osaamisen maalämmöstä. Hän on luvannut tulla paikalle ja perehtyä pumppuun. Hänen sanojensa mukaan hän ei ole kohdannut  sellaista pumppua jota ei ole saanut kuntoon. Katsotaan tuleeko tästä minun Via Dolorosasta hänelle tilastotappio. Toivottavasti ei.
Kaikki mitä täällä on kirjoitettu ja ehdotettu, käyn hänen kanssa läpi ja hän saa selvittää noi virtaukset ja muut arvot mitä te olette pyytäneet. Katsotaan jännityksellä mitä löytyy. Pidän teitä ajan tasalla.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpöjen Korkeajännitys. Achtung minen! Zum teufel!
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Väliaikatietoja. Nyt on tehty selvityksiä sinne sun tänne. On saatu tietoja vähän joka paikasta. Paras uutinen kuitenkin on se että ystäväpiiristä löytyi kaveri jolla kokemusta tällaisista "ongelmatapauksista", ja hän ei ole mitenkään sidoksissa Niben toimintaan, mutta omaa todella kovan osaamisen maalämmöstä. Hän on luvannut tulla paikalle ja perehtyä pumppuun. Hänen sanojensa mukaan hän ei ole kohdannut  sellaista pumppua jota ei ole saanut kuntoon. Katsotaan tuleeko tästä minun Via Dolorosasta hänelle tilastotappio. Toivottavasti ei.
Kaikki mitä täällä on kirjoitettu ja ehdotettu, käyn hänen kanssa läpi ja hän saa selvittää noi virtaukset ja muut arvot mitä te olette pyytäneet. Katsotaan jännityksellä mitä löytyy. Pidän teitä ajan tasalla.

Hyvä kyllä se siitä......
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa CasaNibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpöjen Korkeajännitys. Achtung minen! Zum teufel!

HALT! Papieren!

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Ennen kuin teette mitään muutoksia, pitää kirjata mittausarvoja vähintään muutaman päivän ajan, jotta on vertailupohjaa muutosten vaikutuksista.
Ohessa Exell taulukko johon voi kirjata mittausarvoja.
Mittaukset  kerran päivässä mielellään noin samaan aikaan koneen käydessä, huomautuksiin lämmittääkö taloa vai tekeekö käyttövettä, mutta tärkeätä on kellonaika.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Unohtui tuosta kerättävien mittausten listasta sähkömittarien lukemat
- Talon päämittari
- Niben alamittari

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Kun katsoo vastaus 122 kuvaa , näkee että vesijohto on kytketty liuospiiriin. Putkessa on täyttöventtiili . Se on moka. Liuospiiriin ei saa kytkeä vesijohtoa eikä ainakaan avata sitä. Puuttuva roskasihti ja takaisku kaivosta tulevassa putkessa ovat myös virheitä. Mitähän siellä muuta löytyy?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Kun katsoo vastaus 122 kuvaa , näkee että vesijohto on kytketty liuospiiriin. Putkessa on täyttöventtiili . Se on moka. Liuospiiriin ei saa kytkeä vesijohtoa eikä ainakaan avata sitä. Puuttuva roskasihti ja takaisku kaivosta tulevassa putkessa ovat myös virheitä. Mitähän siellä muuta löytyy?
Ei ole vesijohto.
Ihmeellinen kytkentähän tuo on. Sillä saadaan yhdistettyä lämmitys- ja keruupiiri.
Jossakin alkupään viestissä kerrottiin että sihti oli tarkastettu ja oli puhdas.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Hei Seppaant. Ei näy näissä kuvissa vaan siinä joka on kuvattu suoraan kaivosta tulevaan seinään.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
No joo tuo alempi kuva. Siinä pumppujen oikealla puolella kahdella mustalla nupilla varustettu venttiili.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Kätevähän tuo on. Saa paineistettua liuospiirin lennossa. Säännöksistä en sitten tiedä. Sanoisin, että "ei jatkoon", jos tarkastajalta kysyisi.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Helppoa paineenlisäys on noin mutta tyhmää. Sinne menee pelkää vettä ja liuos sen kun laimenee. Casa sanoi että hänellä oli ennen muoviputeli paisuntana joka hiljattain vaihdettiin kalvopaisuntaan. Koeka muoviputelin nestepinta heittelee antaa tuo kytkentä "Pelle Pelottomille" helpon mahdollisuuden paineen lisäykseen. Ja kute Casa sanoi Pellejä on käynyt useita vuosien aikana. Tällainen paineen lisäys johtaa keruun jäätymiseen. Täällä foorumilla on joku jopa neuvonut toisia lisäämään vettä esim letkulla. Sellaisia neuvoja ei pidä antaa. Keruun paineen lisäys pitää tehdä vain erikseen kytkettävällä pumpulla ja keruuliuosta lisäten.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Hei CasaNibe. Voisitko ottaa nestenäytteen puhtaaseen pulloon niistä keskimmäisestä jommasta kummasta mittausyhteestä, jotka on alhaalla. Siellä seinällä missä putket tulevat kaivosta. Ottaisit puoli desilitraa ja veisit autokorjaamoon. Ne katsoisi nesteen pakkaskestävyyden.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Otetaanpas vähän sanoja takaisinpäin.

Kun katsoo tarkemmin oheista kuvaa huomaa että kahden sulkuventtiilin välissä on takaiskuventtiili, jossa virtaussuunta on alaspäin.
Todennäköisesti eristeiden alla olevassa on myös virtaussuunta alaspäin.
Kyseessä on normaalit täyttöryhmät.
Putken eriste on samanlaista kuin varaajan päällä olevien käyttövesiputkien eriste. Keruuputkissa on erilainen eriste.
Joten putki tulee todennäköisesti käyttövesijärjestelmästä ja sillä voidaan syöttää lisävettä sekä lämmitys- että keruupiiriin.
Takaiskuventtiileillä on estetty virtaus lämmitys- ja keruupiirin välillä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Olet oikeilla jäljillä, mutta virtaiuksen esto on nimenomaan ja vain vesijohdon ja täytettävän verkoston välillä . Ongelma on se että vesijohto on kytketty liuospiiriin kiinteästi jolloin täyttö pelkällä vedellä on mahdollista. Ja liuos laimenee ja laimenee vuosi vuodelta. Kuten CasaNibe sanoo huoltomiehiä on käynyt paljon. Tulee taas eri mies ja katsoo , lisäänpä painetta kun käy noin helposti- ja vedellä.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Paikalla repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Olet oikeilla jäljillä, mutta virtaiuksen esto on nimenomaan ja vain vesijohdon ja täytettävän verkoston välillä . Ongelma on se että vesijohto on kytketty liuospiiriin kiinteästi jolloin täyttö pelkällä vedellä on mahdollista. Ja liuos laimenee ja laimenee vuosi vuodelta. Kuten CasaNibe sanoo huoltomiehiä on käynyt paljon. Tulee taas eri mies ja katsoo , lisäänpä painetta kun käy noin helposti- ja vedellä.

Kahdessa noinkin syvässä kaivossa on aika paljon liuosta. Oma 230 metrinen nieli 460 litraa ja vaakavetoihin ym. meni vielä ainakin 20, ylikin.

Jos tuollaiseen määrään lorottaa muutaman litran vettä niin kokonaisuudessa ei näy mitään muutosta pakkaskestävyyden osalta. Ainoastaan jos onnistuu saamaan aikaan pelkkää vettä sisältävän tulpan sinne kaivoon, joka ei ehdi sekoittua jotenkin, niin sitten se yksittäinen kohta kierrossa voisi olla tovin pakkaskestoltaan heikohko.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Helppoa paineenlisäys on noin mutta tyhmää. Sinne menee pelkää vettä ja liuos sen kun laimenee. Casa sanoi että hänellä oli ennen muoviputeli paisuntana joka hiljattain vaihdettiin kalvopaisuntaan. Koeka muoviputelin nestepinta heittelee antaa tuo kytkentä "Pelle Pelottomille" helpon mahdollisuuden paineen lisäykseen. Ja kute Casa sanoi Pellejä on käynyt useita vuosien aikana. Tällainen paineen lisäys johtaa keruun jäätymiseen. Täällä foorumilla on joku jopa neuvonut toisia lisäämään vettä esim letkulla. Sellaisia neuvoja ei pidä antaa. Keruun paineen lisäys pitää tehdä vain erikseen kytkettävällä pumpulla ja keruuliuosta lisäten.
Itsellä on ihan tavallinen akvaaarion kiertovesipumppu joka pumppaa 1,5m asti. Sillä se jaksaa juuri ja juuri painaa nestettä valkoiseen täyttösäiliööm (katonrajassa) hissukseen.  Ämpäriin vain keruuliusta ja pumpulta letku säiliöön. Hyvin pumppu on kestäny 12 vuotta sen mitä enää on tarvinnu jok atoine vuosi hiukan lisätä kesäisin.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Joo tuo akvaariopumppu on ihan näppärä laite tuohon tarkoitukseen. Ja siihen on helppo lisätä liuos. Kalvopaisunta-astia on hankalampi koska siinä pitää olla tehokkaampi pumppu käsi tai sähkökäyttöinen joka jaksaa painaa esim 1.5bar asti. Itsellä on Riddigin vanha koeponnistuspumppu jolla homma sujuu. Ei ole tarvinnut kuin kerran tehdä. Tuo veden lisäys saattaa onnistua kun isäntä tekee sen itse eikä ota sitä tavakseen, mutta vieraat huoltomiehet eivät liene niin vastuuntuntoisia.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Kuule CasaNibe, kun nyt on talvi niin voisit sulkea iv kanavaan menevistä linjoista sulut molempien pumppujen alta tai päältä. Ettei vaan kiertäisi sitä kautta vaikka on ne mankkarit. Kaiken varalta. Ja sitten avaisit kaivoon palaavien takaiskujen vierestä ohitukset 2 kpl. Se saattaisi avartaa kiertoa. Helppo kokeilu.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
CasaNibe
Missä mennään?
Onko mitään uutta?

Nyt kun on vielä kylmiä ilmoja niin pitäisi kerätä mittausdataa jotta saadaan perustietoa varsinaiselta lämmityskaudelta.
Tarvittavat mittaukset löytyvät viestin No 208 Excel-taulukosta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Korkeajännityshän ilmestyi kerran kuukaudessa. Seuraava numerohan tulee 1.4.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Nostetaan tämä taas ylös. Olisi kyllä erittäin mielenkiintoista saada tästä keissistä tietoja, että miten homma tasoittui. Vai etitäänkö siellä kuumeisesti niitä jackpotin kuponkeja.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Tvisti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Mielenkiinnolla kuulisi miten tarina päättyi / päättyikö  ::)
Nibe 1226-6-NEW + Jäspi GTV Hybrid 500l puskuri, Matalaenergiatalo / tallimoduli 120m2 + talli 30m2. Kaivo / aktiivi 140m

Poissa CasaNibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Hei,
Pahoittelut että viestiketju on ollut hiljaa pitkän ajan. Asiaa on selvitelty ja onneksi ainakin yksi vika löytyi kaverini toimesta. Eli asennusvirhe sähköasentajan toimesta. Pumppua kävi katsomassa valtuutettu huoltja joka vaihtoi antureita ja teki huoltotoimenpiteitä. Pumppu ei tullut kuntoon ja kun sain kaverini paikalle joka sanoi ettei ole tavannut pumppua jota ei ole saanut käyntiin tai löytänyt vikaa, löysi vian. Molemmissa kaivoissa neste kiertää hyvin. Sähköasentaja oli laittanut lämminvesivaraajan anturin kelalle sähkörasian sisälle. Eli pumppu on mitannut varaajan veden lämpötilaa varaajan kyljestä, 37 astetta ja kun pitäisi olla 62 astetta, niin se on sitten koko ajan tehnyt lämmintä vettä vaikka olisi pitänyt levätä. pumppu on siis käynyt tauotta noin 10 vuotta. Saas nähdä mitä vahinkoa se on tehnyt pumpulle ja kaivoille. Toivottavasti tämä löydös tuo vastauksen siihen miksi sähköä on kulunut niin paljon.  Nyt kerätään dataa vuoden verran ja sitten vertaillaan miten suuri ero on kulutuksessa.

Pahoittelut vielä kerran kaikille etten ole päivittänyt asiaa tänne. Kiitos kaikille vastauksista ja vinkeistä. toivottavasti tämä auttaa jotain muuta löytämään vian jos on sama tilanne.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Omassa vasta-asennetussa pumpussa oli samaa vikaa, onneksi huomasin viikossa asian.
Eli kukaan ei ollut asentanut käyttövesilämpöanturia paikalleen varaajan anturitaskuun, vaan se oli jäänyt roikkumaan koneen taakse vapaaseen huoneilmaan. Pumppuhan sitten koitti parhaansa mukaan lämmittää käyttövettä aina lämmitysjaksojen välissä ja sähköä paloi. Lisäystäkin oli joutunut käyttämään välillä.

Mistään mitään tietämättömänä onneksi siis tuon tajusin noinkin ajoissa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Ennen kuin teette mitään muutoksia, pitää kirjata mittausarvoja vähintään muutaman päivän ajan, jotta on vertailupohjaa muutosten vaikutuksista.
Ohessa Exell taulukko johon voi kirjata mittausarvoja.
Mittaukset  kerran päivässä mielellään noin samaan aikaan koneen käydessä, huomautuksiin lämmittääkö taloa vai tekeekö käyttövettä, mutta tärkeätä on kellonaika.

ATS

Jos tätä ehdottamaani mittausten seurantataulukkoa olisi täytetty, olisi vika selvinnyt siitä jo maaliskuussa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Ja, jos 2 x 120 m kaivoa on oikein kytketty, eli rinnankytkettynä, niin Dt ei ole höyrystimen yli 6 astetta. Mulla on lenkin pituus yhteensä 2 x 180 x 2, eli putkea 360 m x 2 ja tuolla tulee 17 kW koneella n. 33-35 asteen lämmitykseen n. 4 asteen Dt. Dt 6 voisi olla 15 kW koneella, jos 2 x 120 m kaivot olisikin sarjassa. Tai sitten ne vain on rutistunu jo riittävästi. Ja tietysti sitten vielä, että kuinka paljon niissä on aktiivisia metrejä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Nyt kannattaa ottaa muistiin (tai vaikka tänne)
  Valikko 9.5.11  Kompressoriaika
  Valikko 9.5.12  Sähkövastusaika
ja katsoa vuoden kuluttua samat arvot.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa CasaNibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Omassa vasta-asennetussa pumpussa oli samaa vikaa, onneksi huomasin viikossa asian.
Eli kukaan ei ollut asentanut käyttövesilämpöanturia paikalleen varaajan anturitaskuun, vaan se oli jäänyt roikkumaan koneen taakse vapaaseen huoneilmaan. Pumppuhan sitten koitti parhaansa mukaan lämmittää käyttövettä aina lämmitysjaksojen välissä ja sähköä paloi. Lisäystäkin oli joutunut käyttämään välillä.

Mistään mitään tietämättömänä onneksi siis tuon tajusin noinkin ajoissa.

Mulla kyseinen anturi oli piilossa kelalla sähkörasian sisällä, joten oli mahdotonta nähdä sitä ettei se ollut taskussa.

Poissa jk-lämpö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 89
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
miten tama case on edennyt , onko löytynyt juurisyytä suureen sähkönkulutukseen ja siihen sitten ratkaisua

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Anturin asennusvirhe näyttäisi raportoidun.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.