Kiitos! Painavaa tekstiä näin maallikolle:)
Ok, lisäinfoa hälytyksistä.
Paluulämpötila; 700 litran varaajalta tulee kaksi paluuta. Toinen ylhäältä noin käyttöveden kohdalta (tulistimen paluu) ja sitten ihan alhaalta eli sieltä minne piirienkin paluut tulevat. Kuitenkin ohjataan samaa ja yhteen putkeen, joka menee lämpöpumpulle.
Voinko laittaa "huoletta" tulistinpaluun kiinni ja vesi tulee sitten alimmasta putkesta eli kiertää varaajassa ylhäältä alas. Nyt on tilanne se, että jos laitan käyttövedelle esim. +55, niin äkkiä on paluussa +52 ja kompura pysähtyy. Tällöin tulistettu vesi kiertää vain varaajan yläosassa ja lämmityspiirit jäävät alilämpöisiksi.
Mikähän rivi on tuo 6-7 delta T?
Ilmeisesti sieltä löytyvät nuo 3 anturia; käyttövesi, varaaja ja lisävaraaja, kun ko. lämpötilat löytyvät kiekkoa kiertelemällä.
Miten tulistimen shuntti ohjautuu? Kun on kompura tai sähkö päällä shuntti on kiinni asennossa ja, kun kompura pysähtyy shuntti aukeaa. Ajaako kompura koskaan vettä pelkästään varaajan lämpöpumpun sisäänmenoon (on 40-50 senttiä tulistimen sisäänmenoa alempana).
Jotenkin olen paikallistanut ongelman siihen, että paluu on liian korkea ja siihen, että käyttövesi on tarpeeksi kuumaa, mutta lattiapiirit tarvitsisivat kuumempaa (pahimmilaan oli pakkasessa eroa pyynnin ja mitatun eroa lähes 10 astetta, kun kompura oli pysähtynyt paluulämpötila maksimiin).
Paluuta voin hallita, kun suljen tulistimen paluuventtiiliä hieman ja lattiapiirit sitten jäähdyttävät paluuta alle tuon 52 C.
Luulisi, että shuntilla olisi tarpeeksi "älyä" toimia niin, että kun käyttövesi on tarpeeksi kuumaa, niin siirtyisi varaajaa lämmittämään.
Vai onko etuluukun takana näkyvä shuntti ylipäätään tulistimen shuntti vai joku muu?
Edesmenneen Karhu-pumpun kanssa oli helpompaa:) Varaajassa oli yksi asetusarvo ja siihen Karhu nakutti, jos jaksoi. Sitten piti vain säätää lattiapiirit. Jaksoi muuten 7 vuotta ja sitten tuli kaasut pihalle ja vedet kompuraan.