Tervehdys arvon palstalaiset,

Oliskohan jollakulla teistä kokemusta vastaavista ongelmista..

Kone on Nibe f1217 - 8. Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys. Kone on asennettu vähän yli 9v sitten. Käytännössä mitään ongelmaa ei ole aiemmin ollut. Joskus vähän lisännyt vettä/painetta kalvopaisunta-astiaan.

Ensimmäinen havainto tuli joulun tienoilla että lattiat veti kylmäksi. Mitään hälytystä pumppu ei antanut.  Silloin tutkin tätä palstaa ja sain vinkin että voisi olla kyse ilmasta. Koneen päällä olevaa ilmausruuvia kokeilemaan ja sieltä tulikin ilmaa aika reilusti. Lämpö palasi ja olin tyytyväinen - hetken.

Viime viikolla tilanne palasi. Olen tässä välillä käynyt konetta ilmaamassa ja aina sieltä vähän tulee ilmaa. Kun koneen säätöjä tutkin ja naapurin kanssa vertailin niin mikään ei sinällään selittänyt ongelmaa. Eikä edelleenkään tullut hälyjä. Kone kutenkin käyttää turhan paljon sähkövastusta.

Tänään pyysin huoltomiehen käymään ja tuomio oli kova. Levylämmönvaihtimessa epäili vuotoa joka minimissään tarkoittaisi kompressoriyksikön vaihtoa. Tai uutta konetta. Perusteli näkemystään koneen tehottomuudella ja epäili ettei se olisi ilmaa vaan höyrystynyttä lämpönestettä (?) mikä ilmausruuvista tulee. Mitään suoranaista syytä minulla ei ole epäillä tätä tuomiota mutta jotenkin haluaisi asiasta varmistua ennen tuhansien eurojen investointia. Itse en näiden koneiden anatomiaa tunne oikeastaan lainkaan.

Onko siis jotain sellaista mitä voisi kokeilla tai tarkistaa? Ja onko kokemusta kompressoriyksikön vaihdosta? Ei taida olla sekään ihan halpaa lystiä?

Keruupuolen lämpötila-anturit on myös varmaan sökönä kun väittää lämpötilaksi +50 molemmilla puolilla.

Kaikki ajatukset ja ideat otetaan mielellään vastaan. Myös suositukset huoltoliikkkeistä pk-seudulla kelpaa.

Kiitos jo etukäteen.





 

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #1 : 21.02.18 - klo:20:13 »
Miksi vaihtaa koko kompressoriyksikkö, jos rikki on vain lämmönvaihdin (lauhdutin)?
Työtä siinä varmaankin on enemmän kuin koko kompressoriyksikön vaihtamisessa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #2 : 21.02.18 - klo:22:01 »
Kiitos Seppaant. Tuo on kyllä ihan validi kysymys jos se rakenne on sellainen että se on vaihdettavissa. Ja siis ilmeisesti on?

Sellainen asia unohtui mainita että sen läpinäkyvän paineastian pinta oli niin alhaalla että sitä ei näkynyt lainkaan. Lisäsin nestettä reilun litran ja nyt se on lähes pullon puolessa välissä. Jäin kuitenkin miettimään että pitäisikö keruupuoli ilmata? Ja jos näin niin miten se tapahtuu?


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #3 : 21.02.18 - klo:23:01 »
Lainaus
Joskus vähän lisännyt vettä/painetta kalvopaisunta-astiaan.

Onko lämmitysverkossa painemittaria?Jos on niin oliko paine laskenut nollaan?

Yleensä lämmitysverkon paine pitäisi olla 1-1,5bar.

Ilmauksen aikana ja sen jälkeen on tarkistettava verkoston paine ettei ole laskenut liikaa.
Jos paine jostain syystä laskee nollaan niin kiertopumpun imupuolelle muodostuu alipaine joka imee jostain  ilmaa helposti verkostoon.

Lämmitysverkoston hyvin pientä vuotoa on joskus  vaikea paikallistaa koska pieni määrä lämmintä vettä haihtuu suht samantien eikä mitään lammikoita tule.Jotain pieniä valumisjälkiä( ruoste/kalkki) saattaa hyvällä tuurilla löytyä vuotokohdasta tai sen alapuolelta
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #4 : 22.02.18 - klo:17:03 »
Lämmitysverkon paine on tällä hetkellä siinä 1,1-1,3. Mutta on se kerran ollut alempanakin. Sisältä jakotukeista en ole mitään vuodonkaltaista havainnut mutta pumpun lähellä liittimessä missä kupariputket vaihtuu lämpökanaaliin (pumppu siis ulkovarastossa) on selvää hapettumaa. Siitä on toki vaikea sanoa että miten vanhaa se on. Yritän saada kuvan lisättyä tänne jotenkin.

Onko kokemuksia Warmian jakotukin ilmaamisesta? Eikös se pidä tehdä verkon ylimmästä jakotukista eli yläkerrasta?

Jos oletetaan että huoltomiehen diagnoosi on oikea niin voiko keruupuolta ajoittain täyttämällä pitää koneen käyttökuntoisena? Vaikkakin vajaatehoisena?

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 750
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #5 : 22.02.18 - klo:18:46 »
No jos kerran kylmäaineet karkaa, niin sitä kompuraa ei pidä käyttää ollenkaan. Laitat lämmityksen sähkövastuksille ja odotat että lämmönvaihdin vaihdetaan. Kylmäainepuolella kaasut tulee ulos väkisin ja riippuen reiän paikasta tulevat joko huoneilmaan lämmitysveteen, tai kaivokiertoon. Kylmäaineen karkauksen estävää painetta et pysty järjestämään mihinkään noista karkureiteistä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #6 : 22.02.18 - klo:19:50 »
Onko kokemuksia huoltoliikkeestä joka suostuu vaihtamaan lämmönvaihtimen? Ilmeisesti läheskään kaikki eivät tätä suostu tekemään. Pk-seudulla siis.

Lisäksi kun ohjekirja sanoo: ”Painetta korotetaan sulkemalla sisääntulevan pääjohdon venttiili lämmönkeruupumpun (LKP) ollessa käynnissä ja tasopaisunta-astian (tP) ollessa avoinna niin, että nestettä imeytyy astiasta.” Niin mihin viitataan pääjohdolla?

Keruupuolen ilmaamisesta en myöskään löydä ohjekirjasta lisätietoa että miten se tehdään. Siellä kyllä sanotaan että se voi olla tarpeen mutta ainakaan minun silmääni ei osu miten se tapahtuu?

Voiko keruupuolelle päästä ilmaa nyt jos siellä on vuotoja ja sitä varten paineastian pinta laski liian alas? Ilmaus tarvittaisiin joka tapauksessa viimeistään lämmönvaihtimen vaihtamisen jälkeen.

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #7 : 22.02.18 - klo:21:34 »
Mielenkiintoinen uusi käänne..

Kävin tutkimassa pumpun seutua vähän tarkemmin ja huoltomies ei sitten joko viitsinyt tai ehtinyt tutkia/miettiä muita vaihtoehtoisia syitä kuin jo yllä mainitun lämmönvaihtimen. Löysin nyt keruupuolen putkesta jonkinmoisen vuodon koneen ulkopuolelta lähimmästä mutkasta. Siinä kohdassa eristeistä jää käteen ihan märkää ja se haisee selkeästi etanolille. Kohta näkyy liitteessä.

Enkä siis sano etteikö alkuperäinen diagnoosi voisi edelleen olla mahdollinen mutta kyllä tämä pitää nyt ensin hoitaa kuntoon ja katsoa miten vaikuttaa. Tuollaiseksi sitä ei ainakaan ole tarkoitettu.  :)

Silti nuo edelliset kysymykset hyvästä huoltofirmasta ja ilmauksesta ovat edelleen valideja.

Ja olisko kenelläkään tietoa että millainen paine keruupuolella pitäisi olla?


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #8 : 22.02.18 - klo:22:18 »
Kannattaa avata eristeitä ja tarkistaa olisko mutteri halki (ks liitekuva)

Lainaus
millainen paine keruupuolella pitäisi olla?

Ei tarvitse olla painetta mutta ei saa olla ilmaa
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #9 : 22.02.18 - klo:22:57 »
Kiitos Matias.

Käyn huomenna tutkimassa tarkemmin.

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #10 : 23.02.18 - klo:11:44 »
Matias, onko tuo sinun kuva koneen sisältä vai ulkopuolelta?

Kävin purkamassa eristettä tuosta mutkasta mutta samanlaista halkeamaa en havainnut. Lähempänä konetta olevan liittimen juuri tuntui kosteimmalta ja se liitin kiristyikin papukaijapihdeillä suuremmin vääntämättä vajaa puoli kierrosta.

Toki mietin sitäkin että voiko se neste valua putken ja eristeen välissä tuohon kohtaan? Jos tosiaan siellä koneen sisällä olisi seuraavassa mutkassa halkeama tms.

Laitan kuvaa kohta kun muokattua riittävän pieneksi..

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #11 : 23.02.18 - klo:12:03 »
Kuvassa vasemmalla puolella siis pumppu. Ja juuri ennen kuvan ottoa tuossa helmeili yksi tippa joka ehti tipahtaa.

Ja tuo koneelta tuleva putki on kuiva vaikka liitoksen juuri on kostea.

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #12 : 23.02.18 - klo:12:19 »
Mitenkäs kireelle tuota uskaltaa vääntää? Osaako joku arvata ulkonäön perusteella että onko tuossa sisällä puserrushelmi tai vastaava? Vai voiko tuota kiristämällä saada jotain totaalisesti rikki?

Vai onko parempi idea avata ja katsoa onko sisällä jotain jo rikki. Kuitenkin vuosia ollut paikallaan ilman mitään suurempia ongelmia. Se kai puoltaisi sitä että jotain olisi mennyt rikki. Vai löystyykö noi itsestään?


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #13 : 23.02.18 - klo:13:22 »
On siinä ainakin kupariputkelle puserrusliitin.
Tutki tarkkaan mutterit ja jos halkeamia ei ole niin kiristä kohtuullisesti.
Älä avaa puserrusliitosta jos ei välttämättä ole tarpeen.Helmen ja liittimen tiivistyspinnoissa on "yksilöllisiä" painaumia tms ja kun ne on suht isot niin saattaa olla vaikeaa saada takaisin samoihin kohtiin ja liitos pitäväksi.

Kiristys jotain samaa luokkaa kuin auton pyörän mutterit (peltivanteilla) renkaita vaihdettaessa.

Vuotaahan löystynyt liitoskin ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #14 : 23.02.18 - klo:16:35 »
Kiitos taas Matias. Nyt on kiristetty mutta ei ihan hampaat irvessä.

Seuraavaksi täytyy jaksaa odotella että jatkuuko pisarointi.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #15 : 23.02.18 - klo:18:05 »
Lainaus
Seuraavaksi täytyy jaksaa odotella että jatkuuko pisarointi.

Sitten pitäisi tarkistaa tasopaisunta-astian nestepinnan korkeus.
Jos nestetta on riittävästi niin kokeile käynnistää kompressori ja seuraile lämmityspuolen toimintaa.

Manuaalista ohje
Lainaus
Tarkasta  tasopaisunta-astian  (85)  nestetaso.
Jos  se on  laskenut,  astian  alla  oleva  venttiili  on  suljettava.
Täytä  sen  jälkeen  tasopaisunta-astian  yläpinnassa  olevasta liitännästä.
Avaa venttiili täytön jälkeen.
Painetta korotetaan sulkemalla sisääntulevan (lämmökeruuputken) pääjohdon venttiili lämmönkeruupumpun (LKP) ollessa
käynnissä ja tasopaisunta-astian (tP) ollessa avoinna niin, että nestettä imeytyy astiasta

https://www.nibe.fi/nibedocuments/10388/031109-4.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #16 : 23.02.18 - klo:19:44 »
Kiitos.

Täytyy lähteä nyt vielä säätämään.  ;)

Onkohan tuo sisäänpäin tuleva ventiili sen boxin sisällä mikä on siinä tasopaisunta-astian edellä (kaivolle päin). Se lienee se täyttöyhde tms.? En vielä sitä avannut mutta kyljen kuva antaisi tällaisen vaikutelman.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #17 : 23.02.18 - klo:21:31 »
Lainaus
Tarkasta  tasopaisunta-astian  (85)  nestetaso.
Jos  se on  laskenut,  astian  alla  oleva  venttiili  on  suljettava.
Täytä  sen  jälkeen  tasopaisunta-astian  yläpinnassa  olevasta liitännästä.

Avaa (astian alla oleva) venttiili täytön jälkeen.
Painetta korotetaan sulkemalla sisääntulevan (lämmökeruuputken) pääjohdon venttiili lämmönkeruupumpun (LKP) ollessa
käynnissä ja tasopaisunta-astian (tP) ollessa avoinna niin, että nestettä imeytyy astiasta

Lainaus
Onkohan tuo sisäänpäin tuleva ventiili sen boxin sisällä mikä on siinä tasopaisunta-astian edellä (kaivolle päin).

Tuo sisäänpäin tuleva venttiili tässä yhteydessä tarkoittaa virtaussuunnassa kaivolta lämpöpumpulle päin tulevassa putkessa olevaa venttiiliä.Kaivostahan tulee kaksi putkea joissa molemmissa on venttiilit ennen lämpöpumppua.

Paineen korotus siis siten että pelkkä keruuliuospumppu käyntiin (ei kompressoria) ja sitten suljetaan kaivosta lämpöpumpulle tulevasta putkesta  venttiili jolloin keruuliuoksen kierto pysähtyy.Sitten avataan (ja jätetään auki) tasopaisunta-astian pohjassa oleva venttiili jolloin keruuputkeen imeytyy sieltä liuosta ja keruuputkessa paine nousee senverran minkä kiertopumppu jaksaa painetta nostaa.

Jotenkin noin tulkitsen tuon manuaalin ohjeen ::)



9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #18 : 23.02.18 - klo:22:08 »
Jotensakin noin sitä yritin äsken tehdä ja kyllä se ”pullon” pinta laski sentin verran. Oliskohan pitänyt laskea enemmän? Ohje ei myöskään kerro että kauanko sitä pitää ajaa tällä tavalla. Mutta arvelin itse että kun se pinta ei siitä enempää laskenut niin vapautin kierron.

Ja se vuoto siis näytti tyrehtyneen.

Kuitenkin jotenkin tuntuu että pumppu ei kyllä edelleenkään toimi oikein eli jotain muutakin siellä on. Seuraan nyt käyttöaikoja ja sv-tunteja niin voin niitä raportoida ihmeteltäväksi varmaan jo huomenna.

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #19 : 24.02.18 - klo:11:09 »
Huomenta kaikille.

Hyvä Suomi! Hyvä Iivo!  :D

Päivän ensimmäinen tarkistus tehty ja vuoto on tyrehdytetty. Jotain edistystä siis.

Tasopaisunta-astian pinta käytännössä palautunut ennalleen.

Tässä parit lukemat pumpulta viimeiseltä vuorokaudelta (eilen ja tänään mitattu n. 10:30):

Pumppu käynyt: 24h
SV-aika: 19h (SV-pakotetusti pois eilen jonkun tunnin)
LPkäynnistyksiä vain yksi

Eli pumppu käy koko ajan ja käyttää vastusta käytännössä koko ajan. Nyt oli koneen mukaan pakkasta -13, toki yöllä ollut kylmempää. Mutta silti ei näytä minusta hyvältä.

Mitäs ehdotatte tarkastettavaksi seuraavaksi?





Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #20 : 24.02.18 - klo:11:23 »
Saisitko keruupiirin ja lämmityspiirin meno- ja paluulämpötilat kompressorin käydessä.
Niistä saisi tietoa kompressorin/lämpöpumpun lämmitystehosta ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #21 : 24.02.18 - klo:11:51 »

Keruupuolen lämpötilat on ihan mitä sattuu eli käytännössä anturit rikki:

KeruuM   50
KeruuP    50

LJ-P          26
LJ-meno    33


Vai voiko olla että tuo keruupuoli ei vaan kierrä lainkaan (paljon ilmaan?) ja siksi anturit näyttää mitä näyttää ja joutuu käyttämään sähkövastusta?

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #22 : 24.02.18 - klo:11:56 »
Paljonko on muuten normaali LJ-meno pyynti? Nyt meillä 39.

Lisätietona mainittakoon, että talo on kaksikerroksinen ja lisäksi lämmin varasto/autotalli. Rakennusvuosi 2009. Kaikkialla vesikiertoinen lattialämmitys valettu lattiavaluun. Neliöitä n. 200 + 50.

Ja lämpökäyrä nyt ollut pari päivää 5, aiemmin vuosia 4.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #23 : 24.02.18 - klo:13:23 »
Keruupuolen lämpötilat on ihan mitä sattuu eli käytännössä anturit rikki:

KeruuM   50
KeruuP    50

LJ-P          26
LJ-meno    33



Vai voiko olla että tuo keruupuoli ei vaan kierrä lainkaan (paljon ilmaan?) ja siksi anturit näyttää mitä näyttää ja joutuu käyttämään sähkövastusta?

Onko LJ-P 26 ja LJ-meno 33 lämpötilat pelkästään kompressorin käydessä vai oliko myös sähkövastus päällä?

Nibe 1217 lämpöpumpussa sähkövastus on ns virtauslämmitin ja se on LJ-meno putkessa heti lauhduttimen jälkeen ja jos vastus on päällä niin se nostaa menoveden lämpötilaa.

Kompressorin,lahduttimen ja lämmökeruun tilasta saisi osviittaa jos saisit pelkällä kompressorilla tuotetun LJ-meno- ja paluulämpötilat (LJ-P)

Keruupuolen anturit molemmat rikki tai johdot poikki.
Kompressorilla tuotetusta lämpötehosta on 60-70% peräisin keruupiiristä joten keruun toimintaa "näkee" kompressorilta saatavasta lämpötehosta.

Jos keruuliuos ei kierrä laisinkaan niin kompressori ei silloin voi tuottaa lämpötehoa ,yleensä silloin höyrystin jäätyy muutamassa minuutissa

Lainaus
Paljonko on muuten normaali LJ-meno pyynti? Nyt meillä 39.

Lj-menolämpötilan määrää Niben lämpökäyrän asetus ja se säätyy ulkolämpötilan mukaan.
Tuollainen +39 on normaalin tuntuinen lattialämmitystalossa kovemmilla pakkasilla.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #24 : 24.02.18 - klo:14:04 »
Sähkövastus oli päällä kun nuo lukemat kirjasin.

Pakotin nyt sähkövastuksen pois käytöstä ja seurasin muutoksia n. 10min mutta mitään oleellista eroa en vielä huomannut.

LJ-meno 49 (KV)
LJ-P 32 (53)

Laitan kuvat kohta.

Odottelen nyt ainakin jonkin aikaa ja katson miten tuo kehittyy.

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #25 : 24.02.18 - klo:16:13 »
Noniin.. Pari tuntia on nyt pumppu käynyt ilman sähkövastusta tällä hetkellä lukemat ovat:

LJ-meno  27
LJ-P        24


Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #26 : 24.02.18 - klo:16:19 »

Piti vielä asteminuuteista kysyä.

Pari tuntia sitten kun sammutin sähkövastuksen niin GM olisi -578 ja nyt se oli -720

Täällä palstalla kuitenkin usein puhutaan paljon pienemmistä asteminuuteista. Kertookos nämä nyt että vaikka pumppu tekisi mitä niin ilman sähkövastusta asteminuuutit vain kasvaa (negatiivisena) eikä siis koskaan pääse lähellekään nollaa?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #27 : 24.02.18 - klo:16:34 »
Noniin.. Pari tuntia on nyt pumppu käynyt ilman sähkövastusta tällä hetkellä lukemat ovat:

LJ-meno  27
LJ-P        24

Taitaa olla tehot kateissa kun lämpötilat noin matalat.
Jos lämpötilat ei muutamassa tunnissa lähde nousemaan niin laita sähkövastus päälle ettei talo pääse jäähtymään.

Kyllä huoltomiehen diagnoosi vaikuttaa oikeansuuntaiselta :-[

Lainaus
Tänään pyysin huoltomiehen käymään ja tuomio oli kova. Levylämmönvaihtimessa epäili vuotoa joka minimissään tarkoittaisi kompressoriyksikön vaihtoa. Tai uutta konetta. Perusteli näkemystään koneen tehottomuudella ja epäili ettei se olisi ilmaa vaan höyrystynyttä lämpönestettä
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #28 : 24.02.18 - klo:17:10 »
Kiitos Matias. Todella hieno juttu että olet jaksanut sparrata ja auttaa.

Mitä huoltoon tulee niin kaipa se tosiaan täytyy tarjouspyynnöt siitä lämmönvaihtimen vaihdosta laittaa muutamille liikkeille. Hyviä ehdokkaita saa ilmiantaa? :)

Mistäs muuten löydän keruupuolen sihdin? Tai siis senhän pitäisi olla keruuM -putkessa pumpun lähellä. Mutta miltä se näyttää ulkoisesti? Luonnollisesti tuo koko putki on eristetty ja ainakaan silmämääräisesti siinä ei näy mitään erillistä kohtaa, paitsi paisunta-astia ja täyttöpiiri.

 

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #29 : 24.02.18 - klo:17:22 »
Vielä lisää lukuja. Nyt siis näin:

LJ-P 25
LJ-meno 38 (KV)

saako jotenkin pakotettua ettei tee käyttövettä vaan lämmittää taloa?

asteminuutit -720. Onko tässä 1217:ssa erikseen asteminuuttien raja-arvo asetettavissa kompuran käynnistymiselle ja sähkövastukselle mukaan tulolle?

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #30 : 24.02.18 - klo:17:51 »
Ja nyt

LJ-meno 42 (KV)
LJ-P 30

Nousee siis mutta hitaastahan tuo.. Liekö normaalia että priorisoi näin voimakkaasti käyttövettä?


Vapautin nyt myös sähkövastuksen käyttöön, jotta ei tule yöllä vilu.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #31 : 25.02.18 - klo:07:26 »
Piti vielä asteminuuteista kysyä.

Pari tuntia sitten kun sammutin sähkövastuksen niin GM olisi -578 ja nyt se oli -720

Täällä palstalla kuitenkin usein puhutaan paljon pienemmistä asteminuuteista. Kertookos nämä nyt että vaikka pumppu tekisi mitä niin ilman sähkövastusta asteminuuutit vain kasvaa (negatiivisena) eikä siis koskaan pääse lähellekään nollaa?

Yleensä täällä puhutaan lämmityksen käynnistys asteminuuteista ja nuo -578GM ja -720GM ovat hetkellisarvoja .
Ja tuota se juuri kertoo.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #32 : 26.02.18 - klo:13:56 »
Kiitos "maalämmittää"

Minkälaisia ohjausarvoja te olette yleisesti käyttäneet näissä? Eli mitä niiden kannattaisi/pitäisi suunnilleen olla silloin kun pumppu toimii oikein?

Ohjekirjan ko. kohta kuvana liitteenä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #33 : 26.02.18 - klo:22:19 »
Minkälaisia ohjausarvoja te olette yleisesti käyttäneet näissä? Eli mitä niiden kannattaisi/pitäisi suunnilleen olla silloin kun pumppu toimii oikein?

Ohjekirjan ko. kohta kuvana liitteenä.

Oikein toimiminen lienee tapauskohtaista ja mielipidekysymys, tässä mm. mielipiteitä  ...

Lattialämmitystaloissa LP-Min 120 lienee suositus, josta voi lähteä. Sitä voi kasvattaa vaikka 20% kerrallaan ja seurata ettei lämpötilat tuvassa ala heilumaan. Isompi arvo vähentää käynnistyksiä ja siten säästää kompressoria.
Jostain on jäänyt käsitys, että kompressori kestää/on mitoitettu keskimäärin 100000 käynnistystä ja saman verran käyttötunteja. Jos tuota uskoo, niin tästä saa säädöille jonkin ohjenuoran.

SV-Min voisi olla isompi, nykysuositus lienee 400. Itsellä muistaakseni 600.

10 - 11 valikot on varmaan hyvä noin.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Vsm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Nibe F1217 + porakaivo + vesik.lattia
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #34 : 28.02.18 - klo:06:47 »
Kiitosta taas.

Vielä kun saisi huoltoliikkeet kiinnostumaan tarjouspyynnöstä. Tuntuvat olevan todella kiireisiä..

Poissa nereus

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressoriyksikön vaihto vai jotain muuta ?
« Vastaus #35 : 23.09.18 - klo:13:29 »
Nibe Fighter 1330-60

Kompurat laskivat öljyt pihalle kuuden vuoden ikäisinä. Uudet kompurat maksoivat yli 6000€.
Vakuutus korvasi 2/3 hinnasta.
Aika uutena ne hajosivat?