Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kaivosta tulevan veden lämpötila?  (Luettu 5807 kertaa)

Poissa Herminaattori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Kaivosta tulevan veden lämpötila?
« : 21.02.18 - klo:02:40 »
Eilen kokeilin mitata minkä lämpöistä vettä tulee kaivosta, kun imee sitä vesiautomaatilla. Tulos oli +8C. Voiko tämä olla mahdollista, kun samaan aikaan lämmönkeruu sisään oli Niben anturin mukaan +0,5C ja ulkona pakkasta -18C?  Mittasin vielä tavallisen vesihanan kylmänveden lämpötilan ja sen tulos oli +5.5C. Mittarina toimi Bilteman ir mittari. Kaivosta juoksutin vettä noin tunnin ennen mittausta.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Kaivosta tulevan veden lämpötila?
« Vastaus #1 : 21.02.18 - klo:09:23 »
IR-mittarilla mitattaessa vaikuttaa tulokseen paljon mitattavan pinnan laatu.
Ohessa erään kokeen yhteenveto.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Herminaattori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivosta tulevan veden lämpötila?
« Vastaus #2 : 21.02.18 - klo:21:52 »
Tänään mittasin veden lämpötilan Bilteman tavallisella lämpömittarilla ja lämpötila oli +7C

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Kaivosta tulevan veden lämpötila?
« Vastaus #3 : 21.02.18 - klo:22:21 »
Mittaatko ennen vai jälkeen vesiautomaatin?
Jos jälkeen, niin vesiautomaatti lämmittää vettä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Herminaattori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivosta tulevan veden lämpötila?
« Vastaus #4 : 21.02.18 - klo:22:23 »
Jälkeen.

Poissa JML_

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivosta tulevan veden lämpötila?
« Vastaus #5 : 21.02.18 - klo:22:24 »
Moi,

Mikä on bilteman tavallinen mittari? Paljonko näyttää Niben menolämpö kun tulo on +0,5? Se on ainakin varma, että +7 astetta on liian korkea lämpötila eikä pidä paikkaansa.

Janne
Okt rv. 1969, laajennus 1976, 156m2, n.400m3.  Vsi 10+patterit, kaivo 190m, aktiivi 187m.

Poissa Herminaattori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivosta tulevan veden lämpötila?
« Vastaus #6 : 21.02.18 - klo:23:59 »
Se on sellainen halpa sisälämpömittari, jonka upotin ämpäriin, jonne juoksutin porakaivosta vettä. Vesi kyllä tuntuu käteen yllättävän lämpöiseltä, lämpöisemmältä kuin kaupungin kylmävesi. En tiedä mikä sitä niin paljon lämmittäisi, tuskin vesiautomaattikaan paljoa lämmittää. Tarkimman tuloksen tietysti saisin, jos jaksaisin upottaa mittarin suoraan porakaivoon. Menolämpö on -2,5C.

Poissa JML_

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivosta tulevan veden lämpötila?
« Vastaus #7 : 22.02.18 - klo:05:59 »
Ok, nyt tajusin, siinä on siis vesikaivo samassa. On sitten kyllä lämmin paikka. Joky geysir siinä kohtaa?  ;D

Janne
Okt rv. 1969, laajennus 1976, 156m2, n.400m3.  Vsi 10+patterit, kaivo 190m, aktiivi 187m.

Poissa papi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 297
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Kaivosta tulevan veden lämpötila?
« Vastaus #8 : 22.02.18 - klo:08:36 »
Eilen kokeilin mitata minkä lämpöistä vettä tulee kaivosta, kun imee sitä vesiautomaatilla. Tulos oli +8C. Voiko tämä olla mahdollista, kun samaan aikaan lämmönkeruu sisään oli Niben anturin mukaan +0,5C ja ulkona pakkasta -18C?  Mittasin vielä tavallisen vesihanan kylmänveden lämpötilan ja sen tulos oli +5.5C. Mittarina toimi Bilteman ir mittari. Kaivosta juoksutin vettä noin tunnin ennen mittausta.

Missäpäin kaivo sijaitsee ja minkälaisessa ympäristössä?
Viessmann 300G 10 kW, Vitocell 100-V 390L, Vitocell 100-E 200L, kaivo 220m, 188m2+60m2

Poissa Herminaattori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivosta tulevan veden lämpötila?
« Vastaus #9 : 22.02.18 - klo:10:39 »
Kaivo sijaitsee Seinäjoella. Maaperä on moreenia ja kalliota. Kaivo on alarinteessä. Muuten olisi hyvä vesikaivo, mutta ainakin vielä rikkivety haisee hieman ja veden rautapitoisuus ylittää 15-kertaisesti sallitun arvon. Tuosta rautapitoisesta vedestä tuli mieleen, että onkohan siitä haittaa, jos sillä on täytetty lattialämmitysputket?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Kaivosta tulevan veden lämpötila?
« Vastaus #10 : 22.02.18 - klo:13:01 »
Lainaus
Mittaatko ennen vai jälkeen vesiautomaatin?
Jos jälkeen, niin vesiautomaatti lämmittää vettä.
Lainaus
Jälkeen.
Mikä on tämän vesiautomaatin merkki ja tyyppi (valokuva tyyppikilvestä)?
Millä virtauksella vettä tulee kaivosta?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Herminaattori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivosta tulevan veden lämpötila?
« Vastaus #11 : 22.02.18 - klo:16:44 »
Olen juoksuttanut vettä, noin 9l/min. Jos tuo kaivon vedenlaatu vähän paranisi, kun sieltä juoksuttelee vettä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Kaivosta tulevan veden lämpötila?
« Vastaus #12 : 22.02.18 - klo:20:21 »
Pelkän pumpun ottama teho 9 l/min virtauksella on 760 W ja hyötysuhde on 8%.
Veden siirtämiseen käytettävä teho on 60 W
Häviöihin eli veden lämmittämiseen menee 700 W.
Kun lämmitetään 9 l/min virtausta 700 W teholla, lämpiää vesi 1,1 C.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh