Kirjoittaja Aihe: Niben lämmitys käytössä lämmönjohtopuoli nousee liian korkealle  (Luettu 4174 kertaa)

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Kyseessä Nibe 12Kw  F1245 kone, jonka ikä on 7 vuotta. Ohjelma on 8224.

Muutama päivä sitten  lämmönjohtopuolen lämpötilaero alkoi seilaamaan 12 asteen molemmin puolin lämmityskäyttöön valmistaessaan vettä. Tätä enen se oli n.6.  Keruupiirin lämpötila ero pyörii 4 asteen molemmin puolin.

Ongelma alkoi selvitä, kun havaitsin huoltovalikon tiedoista kiertovesipumpun nopeuden hiipuvan pikku hiljaa alaspäin, lähtötason ollessa n. 35 %.  Asteminuuttien täytyttyä nopeus oli jo lähellä nollaa. Maankierron pumpun nopeus täydet 100%. Käyttövettä tehdessä lämpötilaero on alle 7 ja maakierto vähän yli 3.

Maankierron nopeus oli ns. "automaatiohjelmaa" enenkin aina täysillä.

Yritin palauttaa ohjelman 8224 => 3000, mutten onnistunut siinä. Ensiksi meni sisälle, mutta ajoi uuden ohjelman sen päälle. Ilmoitti, että vääräohjelma ja liutan anturivikoja.

Toiminta jatkuu kerrotun mukaisena.

Tarkoitus oli selvittää miten lämpötilaerot pysyvät ns. käsinajossa, - eipä onnistunut.
Voiko tässä tapauksessa olla nyt joku anturivika vai mistä tässä on kyse?

Tartteeko olla huolissaan?

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Onko lämpövastus tullut apuun ?
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
On käynyt aika-ajoin.

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Viime yönä eivät ole vastukset lähteneet kertaakaan päälle.

Kompressori oli jonkin aikaa ollut päällä. Asteminuutit -130 ja kiertovesipumpun nopeus 1% huoltovalikon näytöllä. Pysäytin kompuran ja panin vastuksille.

Kiinnostaisi tietää logista saatavien sarakkeiden tietorivien otsikot. Osan voi päätellä tavallinen pulliainenkin, kaikkia ei kuitenkaan. Mistä ne löytyvät suomennettuna, voisiko joku neuvoa? Pumppujen nopeudet sieltä löysin ja sitä ihmettelin kun kierovesipumpun nopeus logissa oli 35 ja näytössä 1%.
 
Onko GB1 pumpussa vika?

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
..ihmettelin kun kierovesipumpun nopeus logissa oli 35 ja näytössä 1%.
 
Onko GB1 pumpussa vika?
Ettet sekoita levon kiertonopeutta (jos asetettu päälle) varsinaiseen lämmitykseen?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Ettet sekoita levon kiertonopeutta (jos asetettu päälle) varsinaiseen lämmitykseen?

Näin siinä kävi.

Alla logista vähä kopiota peräkkäisistä riveistä:
Toiminto Gp1  GP2   ?
       2    35     0      10
       2    35     0      10
       7    61     100  30
       7    51     100  30
       7    36     100  30
       7    24     100  30
       7    15     100  30
       7     7      100  30
       7     1      100  30
       7     1      100  30
       7     1      99    30
       7     1      100  30
-------------------
       7    1        99   30
       7     1       99   30
       2    35      0     10 

  Kuvaako ? merkin alla oleva luku jonkun pumpun pyörimisnopeutta tai jotain toimintoa?   

Soitin Niben huoltomiehelle hän kehoitti nostamaan MUTun 29, se oli 18,5 . Lämmitys vettä syntyy nyt vajaan 11 asteen erolla eli vaikutti asteella. En tiedä onko ulkolämpötilalla merkitystä kun on 8astetta lämpimämpää.
Sovittiin, että soitan hänelle, jos käyttöveden teon aikana lämpötilaero on pienehkö. Epäili piirikorttia.

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Sjs, sinulla on ilmeisesti valittuna lämpöjohtopumpulle automaattisäätö ja valittuna kohta radiaattorit ,jolloin ohjelma
pyrkii säätää deltan muistaakseni 15 asteeseen kun DUT saavutetaan.
Minulla on valittuna oma valinta dt:lle. Dt säädetty 7.5 ja DUT Huom. +10 .
Näin dt pysyy jatkuvasti 7.5 lukemassa jos ulkona on kylmempää kun +10 astetta. Kokeile tätä asetusta.
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Sjs, jatkisin vielä siitä ? rivistä sinun logissa.
Tämä lienee modbus koodi 43086 priorisointi  jossa 10=off 20=kuuma vesi ja 30=lämmitys
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Sjs, jatkisin vielä siitä ? rivistä sinun logissa.
Tämä lienee modbus koodi 43086 priorisointi  jossa 10=off 20=kuuma vesi ja 30=lämmitys

Kiitos vastauksistasi!
Olin unohtanut tuon. Logitiedoissa sarakkkeet ja niiden otsikot ovat pitkässä tietorivissä, niin minulla on ongelmia löytää niille selitystä. Pitäisi logitiedoto siirtää aina excel-taulukkoon ja hakea kullekkin sarakkeelle nimi. Ehkä silloin pysyisin parhaiten kartalla.

Sjs, sinulla on ilmeisesti valittuna lämpöjohtopumpulle automaattisäätö ja valittuna kohta radiaattorit ,jolloin ohjelma
pyrkii säätää deltan muistaakseni 15 asteeseen kun DUT saavutetaan.
Minulla on valittuna oma valinta dt:lle. Dt säädetty 7.5 ja DUT Huom. +10 .
Näin dt pysyy jatkuvasti 7.5 lukemassa jos ulkona on kylmempää kun +10 astetta. Kokeile tätä asetusta.

Tuo vastauksesi olisi heti ratkaisut ongelmani. Hätäinen kun olen niin soitimpa Niben huoltomiehelle ja hän tuli eilen käymään. Hän ihmetteli myös tilanneta ja haeskeli syytä kytkennöistä. Mitään ei löytynyt niin kokeili muuttaa virtausasetukset patterilämmitykselle. Heti alkoi pumpun nopeus vakioitumaan näytöllä, ei laskenut enään alle 35%.
Lämpötilaero heilui viimeyönä 8 -10 asteen välillä.

Aamula muutin virtausasetukset omalle säädölle eli mutun annoin olla 29 ja dt pudotin 10=> 8. Nyt lämpötilaero on ollut 6-7 asteen haarukassa. Käyttöveden teon osalta ei ole vielä tietoa, kun data puuttuu. uskon sen olevan kohdallaan, vaikka se on seilannut päin vastoin.

Taidampa tässä palauttaa uusimman ohjelmaversionkin, josta olin jo siirtynyt vanhempaan versioon.

Kiitos vielä kerran avusta!