Viime keväänä asennetun Nibe F1255-12 pumpun kanssa olen "törmännyt" seuraavan säätöhaasteeseen nyt tiukemman pakkaskauden aikana:
Ensinnäkin pumpussa on vain yksi lämmmityspiiri, jossa 19 patteria sekä 100 litran puskurivaraaja ja erillinen kiertovesipumppu. Ja sitten pumpussa on tietysti se sisäinen kumaavesivaraajansa. Pumpun käynnistysraja on nyt säädetty -60 asteminuuttiin, käyrä on "7" korjattuna 1 asteen siirrolla ylöspäin +1 asteen kohdalla. Käyttöveden automatiikaksi on asetettu Niben hiljattain ohj. päivityksessä lanseeraama "Smart control"
Sitten se varsinainen haaste:
Kun pumppu alkaa tehdä käyttövettä, lämmityspuolen asteminuutit alkavat juosta alaspäin suht. nopeasti etenkin tiukemmalla pakkasella. Kun käyttövesi on saatu kuumaksi, asteminuutit ovat pudonneet noin -250 tasolle ja lämmityspuoli käynnistyy ja alkaa aika kovalla teholla ottaa kiinni vajonneita asteminuutteja. Tehoa käytetään sen verran reippaasti, että lämmitys menee hiukan "överiksi", asteminuutit heilahtavat jonnekin +30 tasolle ja pumppu pysähtyy. Taas asteminuutit alkavat pudota ripeästi alaspäin ja pumppu käynnistyy jonkin ajan kuluttua uudelleen ja jälleen suht. kovalla teholla ja taas mennään vähän yli, mutta nyt pumppu tyypillisesti palaa pienemmälle teholle pysähtymättä ja saavuttaa jonkinlaiseen stabiiliin tilan.
Mikä olisi järkevin tapa välttää tai pienentää yllä kuvattua värähtelyä ...käynnistyksen asteminuuttien nosto (esim. -30 ?), toinen käyrä, ...?
Oheiseen liitteeseen (toivottavasti näkyy) on kerätty tilannetta noin vuorokauden ajalta: kuvissa käyrät menolämpötilasta (BT2), käyttöveden yläosasta (BT7), ulkolämpötilasta (BT1) sekä laskettu menolämpötilasta (S1). Käyrien ulkopuolelta on kerrottava, että huonelämpötilan (BT50) vaihtelut ovat aika minimaalisia; 0,1 - 0,2 astetta.