Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”gvoima” AURA (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Patterilämmitys, 22 C, 280 m2, 711 m3, 11,70 kW 35 761 kWh
- Autotalli: Patterilämmitys, 12 C, 40 m2, 92 m3, 2,07 kW 3 453 kWh
YHTEENSÄ 13,8 kW 39 214 kWh
- Josta johtumisvuodot 10,37 kW 30 826 kWh
- Josta ilmanvaihdot 2,08 kW 5 144 kWh
- Josta vuotoilmat 1,31 kW 3 244 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 320 m2, 803 m3 4,9 COP 13,08 kW 39 214 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,68 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 13,8 kWh 45 214 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 380 kWh 0,42 kW 43 834 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 43 834 kWh
- Pumpulla tuotetaan 14,00 kW 43 834 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 43 834 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 11,1 kW 33 811 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 023 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 10 023 kWh
Tarvitaan 2 x 177 m = 354 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,83 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,36 bar (36 kPa)• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,2 bar (20 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,12 bar (12 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m. 797 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.