Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Laskelmassa ei ole pannuhuone mukana.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 15 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 20 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”JarnaK” HÄMEENKOSKI (Päijät-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Alakerta: Patterilämmitys, 20 C, 189 m2, 510 m3, 12,32 kW 34 583 kWh
- Vintti: Lattialämmitys, 20 C, 56 m2, 134 m3, 1,93 kW 4 836 kWh
YHTEENSÄ 14,2 kW 39 419 kWh
- Josta johtumisvuodot 9,87 kW 28 432 kWh
- Josta ilmanvaihdot 2,49 kW 6 251 kWh
- Josta vuotoilmat 1,89 kW 4 735 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 245 m2, 645 m3 3,2 COP 13,69 kW 39 419 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,68 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 14,4 kWh 45 419 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 080 kWh 0,34 kW 44 339 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 44 339 kWh
- Pumpulla tuotetaan 15,00 kW 44 339 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 44 339 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 15,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 10,4 kW 30 166 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 14 173 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 14 173 kWh
Tarvitaan 2 x 179 m = 358 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,77 l/s. Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,31 bar (31 kPa) • Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,17 bar (17 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,11 bar (11 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea moreeni, upotussyvyys vähintään 1,1 m. 857 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.