Moi! Minulle porattiin kaksi kpl kaivoja maaliskuussa 2017. 196m ja 84m syvät, kaivot sarjaan kytkettyjä. Maalämpö lämmittää 154m2 hirsitaloa ja 52m2 autotallia. Pumppu autotallissa kanaalia noin 17metriä. Jakotukit sijaitsevat 1kpl autotallissa 1kpl saunanlauteiden alla ja 1 kpl eteisen kaapissa. Lattialämmitys putki on 20mm. Lattialämmitys suunnitelmissa on yhteinen virtaus noin 35l/min. Nyt kuitenkin saavutetaan vaan yhteinen virtaus noin 21l/min. putkieen kokonais pituus on 760metriä, plus kanaali. Kokonaistilavuus on noin 150litraa plus kanaali ja syötöt noin 15litraa
Autotallissa on neljä piiriä 190metriä, saunassa 2piiriä 90metriä ja eteisessä 9piiriä 480metriä.
Piirien tasapainotuksessa on sellainen ongelma, että saadaan virtausta nurkka huoneisiin, niin joudutaan laittamaan oh, keittiö, et myös autotallin kaikki piirit on jouduttu laittamaan tosi pieneksi , noin 0,5l/min.
Nyt huoneissa on lämpötilat aika tasaisia, termostaatit ovat täysillä. Kun virtausta ei saada tarpeeksi, niin menoveden lämpötila on mielestäni turhan korkea. Maalämpö pumpun kiertovesipumppu on kokoajan lähes 100%. Meno paluun ero on pienellä pakkasella 3-3,5 astetta, kovemmalla pakkasella se on noin 6 astetta. Nyt 0C=menovesi 32c, -10c= 36c. -20c ja kylmemmällä ei vielä tiedä paljonko meno vesi pitää olla ehkä noin 40c. Putkimiehen mielestä ilmaa ei ole piirissä. Pitäisikö kiertovesipumpulla olla enemmän tehoa? Jostakin kuulin, että tämän pumpun teho pitäisi riittää 30l/min. Lattiana on parkettia ja laattaa. Betoni valu noin 11cm.
Sitten toinen kysymys maalämpö pumpun keruupiirin kaivoon menevästä putkesta kuuluu pientä rätinää, kaivosta tulevasta ei kuulu tätä ääntä. Onko tämä normaalia?
Laitan tähän alle vielä login pumpulta. Logissa on käyrä 5, ehkä vähän alempikin käyrä riittää. 4 käyrä on kuitenkin liian pieni.